truck55 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 В квартире двухжильная проводка, общий дифавтомат 30 мА, для бойлера и стиралки в ванной планируется розетка в 3-й зоне с отдельным дифавтоматом на 10 мА. В ходе ремонта обнаружил присоединенную к ванне болтом шину, другой ее конец присоединен к стальному кронштейну, к которому приварены трубы горячей и холодной воды. Судя по всему, это сделано при капитальном ремонте дома в 90-х. Т.е. получается трубы в квартире как естественный заземлитель - вертикальные стояки 2 дюйма, от них отводы 1/2 с кранами, дальше будут счетчики и трубы ХВС и ГВС, соединенные сваркой на кронштейнах в нескольких местах, идут из сантехнической ниши в туалете через ванную на кухню. В ванной к ним будет гибкой нержавейкой подключен бойлер. Вопрос: можно ли рассчитывать на это типа заземление и соединить с ним корпус бойлера и стиралки? Насколько знаю, ПУЭ не одобряют индивидуальную самодеятельность по мерам заземления. Но ведь ванну с трубами соединили шиной, видимо, по проекту при капремонте дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Но ведь ванну с трубами соединили шиной, видимо, по проекту при капремонте дома. система уравнивания потенцыалов, чтобы ванна, смеситель и тело между ними - были под одним напряжением. в вашем случае корпус бойлера нужно подсоеденить к шине, в месте приварки к стоякам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 15 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 (змінено) система уравнивания потенцыалов, чтобы ванна, смеситель и тело между ними - были под одним напряжением. в вашем случае корпус бойлера нужно подсоеденить к шине, в месте приварки к стоякам. Вот здесь почему-то мнения расходятся. Пишут, что систему уравнивания потенциалов в домах с системой заземления TN-C делать запрещено. Но это, может, сейчас запрещено, а в начале 90-х еще советские ПУЭ действовали. Бойлер по идее и так будет соединен с водопроводом электропроводящими трубами Змінено 15 лютого 2016 користувачем truck55 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 Вопрос: можно ли рассчитывать на это типа заземление и соединить с ним корпус бойлера и стиралки Пусть все то, что находится в ванне будет соединено общей шиной (тоесть да, ванну, корпус бойлера, корпус стиралки, полотенцесушитель, металлическую вставку водяной трубы (чтобы был контакт с водой) соединяете все вместе хорошим проводом, НО не подключайте его ни к нейтрали, ни к чему либо другому. Таким образом исключается разность потенциалов в пределах ванны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 присоединен к стальному кронштейну, к которому приварены трубы горячей и холодной воды. а если вот кто то снизу из соседей поменял метал на пластик у себя в квартире уже и связи нет. Бывает и такое 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 Без заземления ваш бойлер будет, УЗО в линию не забудьте. Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини: - труби опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації; - алюмінієві оболонки і броня кабелів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
happym Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 а если вот кто то снизу из соседей поменял метал на пластик у себя в квартире уже и связи нет. Бывает и такое Так, завдяки цьому і з'явилася система урівнювання потенціалів такою, якою ми її знаємо зараз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 16 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Без заземления ваш бойлер будет, УЗО в линию не забудьте. Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини: - труби опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації; - алюмінієві оболонки і броня кабелів. Нашел этот ДБН. На нет и суда нет. Для розетки в ванной, куда будет подключаться бойлер или стиралка, будет отдельный пост управления: рядом в кухне дифавтомат 10 мА со световой сигнализацией включения, над розеткой в ванной тоже сигнальная лампочка, чтобы со всех сторон было видно, что под напряжением. Ванной будем пользоваться, предварительно отключив питание. Хотел еще звуковую сигнализацию включения, но домашние категорически против ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Нашел этот ДБН. На нет и суда нет. Для розетки в ванной, куда будет подключаться бойлер или стиралка, будет отдельный пост управления: рядом в кухне дифавтомат 10 мА со световой сигнализацией включения, над розеткой в ванной тоже сигнальная лампочка, чтобы со всех сторон было видно, что под напряжением. Ванной будем пользоваться, предварительно отключив питание. Хотел еще звуковую сигнализацию включения, но домашние категорически против ) Ну аж настолько страховаться наверное не надо. Включение отключение розетки в ванной это человеческий фактор - два раза отключили третий забыли на четвертый забили. Лучше позаботтесь чтобы эту розетку защищало не одно, а два узо включенных последовательно. Одно узо может быть общим для других цепей. Таким образом выход из строя одного узо подстрахует другое. Вероятность того что сдохнут сразу оба небольшая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 16 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Ну аж настолько страховаться наверное не надо. Включение отключение розетки в ванной это человеческий фактор - два раза отключили третий забыли на четвертый забили. Как-то уже за много лет привыкли к тому, что при включенной стиралке в ванну не ходим. А здесь еще и лампочка будет гореть ))) Лучше позаботтесь чтобы эту розетку защищало не одно, а два узо включенных последовательно. Одно узо может быть общим для других цепей. Таким образом выход из строя одного узо подстрахует другое. Вероятность того что сдохнут сразу оба небольшая.На вводе уже стоит общий дифавтомат 30 мА, на линии в ванную будет еще один 10 ма. Кстати, на 10 мА даже в электромагазинах нет в наличии - говорят, что редко покупают, везут под заказ. Еле нашел на складе чуть ли не последний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 при включенной стиралке в ванну не ходим.а в туалет? Добавлено через 1 минуту у меня питание с бойлера снимается только при проведении ремонта, а это было один раз за 10 лет. Водопровод и отопление медными трубами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз