tosic_od Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Доброго времени суток, Хотелось бы проконсультироваться со специалистами, Поздней осенью сделали теплые полы на 2х этажах Сумарно 800 м шитого полиэтилена 4 контура на первом этаже и 4 на втором 2 гребенки все контура цельные без стыков, все сводятся в котельную где я самостоятельно монтировал систему. Радиаторов нет Проверяли систему 7 кг, заливали когда в трубе было 2 кг Собственно в данный момент (отопление выключено) вода 10-12 градусов Расширительный бачок пока не ставил, воздух стравил через 3 клапана отключил контур котла, оставил только внутреннюю циркуляцию, насосы на 2х гребенках работают. Закачал вчера в систему водопроводную воду ровно 3 кг. (температура было 12 градусов) Сегодня упало до 2,5 кг ( температура 10 градусов) Но ситуация была и раньше, что я не замерял точно, постоянно приходится подкачивать давление. В котельной течи не видно. Стяжка тоже сухая Какие есть способы поиска утечки ? Утечка ли это ? Может температура в 2 градуса менять давление 0,5 кг ? Сможет ли тепловизор найти утечку при включенном отоплении? Запускал систему перед новым годом, если я таки проглядел, мог лед порвать трубу ? ( температура в доме не опускалась ниже -5 и всего 5 дней такое было) После первого запуска попался бракованный котел, с него капало, поэтому я грешил все на котел, но теперь котел поменян (электро котел 9 кв) и с него не течет, да и циркуляцию через котел я в данный момент отключил. И еще может быть важное, котельная на первом этаже и насосы гоняют воду на первый и на второй. Есть идеи ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Поставьте расширительный бачок, вкачайте в систему тройку атм и отчитайтесь через недельку. В теории лед мог порвать трубу. Аналогично как и падение на пару грд без расширительного бачка способны опустить давление на 0,5 атм. Давайте исключать факторы по очереди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HYDRONYCS Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Линейное расширение по температуры в РЕХ больше всего. На пример, если вы смонтировали систему при 20 гр.С. а эксплуатируете при 70 гр.С, то удлинение трубы будет 10 мм/м. Если стяжка заливалась на трубу без давления, вполне может быть. Расширительный бак обязательно, иначе будете ловить непонятные цифры на манометре при нагреве и остывании системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 обём расширительного бака, обычно вибирают из расчёта 10% от обёма системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosic_od Опубліковано: 3 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 расширительный бак есть, но я его пока не ставлю так как мне кажется идет утечка. я отопление сейчас не включаю пару дней, температура в системе 10-12 градусов, насосы работают, контур котла отлюучен. за день падает давление с 3 до 2.5 кг, сейчас я перекрыл 2й этаж и проверяю только по первому, сегодня опять наказал 3 кг (только в первый коллектор) - завтра проверю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Утечка - это когда было 3 и через неделю стало меньше 0,5. А было 3 и стало 2,5 - это глупости и непонимание физики. А " кажется " - это эзотерика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...