Telurka Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Нужна бригада для строительства ленточного монолитного железобетонного фундамента дома. Планируемое время начала работ апрель-май 2016 Основные требования к бригаде: опыт работы по сабжу умение читать и работать с проектом ответственность и добросовестность положительные отзывы, возможность увидеть результаты работы и пообщаться с клиентами собственный инструмент Информация по объекту: Фундамент 9х8 м, залегание на отметке 0,65м, утепление из ППС 100мм. Есть готовый рабочий проект и спецификация. Информация во вложении. По запросу вышлю дополнительные необходимые страницы из проекта на e-mail. Информация по участку: Участок находится в районе с. Мила, Киево-Святошинского района (7 км от КП по житомирской трассе). Участок прямоугольный, ровный. Есть геология (0,2-0,3м грунтово-растительный слой, после 3м песка и 5м суглинка). К моменту начала стройки будет электричество и вода. Условия для проживания на участке оговариваются отдельно Оплата: Оплата работ по факту их выполнения. Возможен вариант с разбивкой оплаты на этапы по факту выполненных работ. Выплата авансов не предусматривается. Предпочитаю заключать договор оказания услуг. Интересует стоимость работ с детализацией: 1. Подготовительные и земляные работы (разбивка осей, доработка грунта вручную, пошаровое трамбование, монтаж дренажных и канализационных труб и т.д.) 2. Работ по обустройству фундамента (в т.ч. монтаж геотекстиля, гидроизоляция, утепление, прокладка коммуникаций под канализационные, водопроводные трубы и ввод электрического кабеля.) Предложения прошу сбрасывать в личку или на e-mail. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 А разве можно укладывать под пятку ленточного фундамента утеплитель ( даже XPS) да еще и на слой дренируещего щебня с фракцией 5-10 мм . и глубина залерания судя по узлам не 650 Просто так спросить у ваших проектантов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строим Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 1. Невозможно уплотнение песка под уклоном (только горизонтальная плоскость). 2. Разрез 2-2, 3-3. Без дополнительного крепления песок и щебень высотой 500 см просто осыпается под углом, как минимум 45®. 3. Как закрепить утеплитель по щебню? При укладке утеплителя, при армировании и при заливке бетона будет происходить смещение и пустоты под утеплителем. P.S. Проект немножко не доработан и по конструктиву и по коммуникациям. Выполнение работ в данном случае приведет к изменению конструктива в процессе работы в спешке с нарушениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 то ТС - прозвучали реальные замечания. если проектант с форума - пригласите его для ответов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 И чего вы напрасно нападаете на человека?Учите матчасть ;) На чертеже чуть измененная плита Кубарика,за прошедший сезон мы выполнили работы по подобным проектам на двух объектах.... Ольга, для составления сметы высылайте проект фундамента и схему раскладки коммуникаций (если есть),также нужен план 1-го этажа с экспликацией и размерами помещений на lastandr@stroimdom.com.ua мой тел. 067-287 35 10 С уважением,Андрей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 И чего вы напрасно нападаете на человека?Учите матчасть ;) С уважением,Андрей а кто нападает? архитектора пригласить для объяснения ошибок в проекте - это нападение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 для объяснения ошибок в проекте Дык ошибок особых как бы и нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
horvi Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Заказчику с такими познаниями лучше все сделать самому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Эта вы аб чом здесь,таварисч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Telurka Опубліковано: 8 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 то ТС - прозвучали реальные замечания. если проектант с форума - пригласите его для ответов. Спасибо за внимание к проекту и замечания. Проект разрабатывал форумчанин Александр, об этом я писала в своей ветке. ник Технология Строительства www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=171858 Уверена, он ответ на все комментарии, как только будет такая возможность. Добавлено через 38 секунд Заказчику с такими познаниями лучше все сделать самому не поняла ваш комментарий. что вы имели ввиду? Добавлено через 5 минут И чего вы напрасно нападаете на человека?Учите матчасть ;) На чертеже чуть измененная плита Кубарика,за прошедший сезон мы выполнили работы по подобным проектам на двух объектах.... Ольга, для составления сметы высылайте проект фундамента и схему раскладки коммуникаций (если есть),также нужен план 1-го этажа с экспликацией и размерами помещений на lastandr@stroimdom.com.ua мой тел. 067-287 35 10 С уважением,Андрей Спасибо, ответила на почту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 А разве можно укладывать под пятку ленточного фундамента утеплитель ( даже XPS) да еще и на слой дренируещего щебня с фракцией 5-10 мм . и глубина залерания судя по узлам не 650 Просто так спросить у ваших проектантов Это не ленточный фундамент. Это На чертеже чуть измененная плита Кубарика 1. Невозможно уплотнение песка под уклоном (только горизонтальная плоскость). 2. Разрез 2-2, 3-3. Без дополнительного крепления песок и щебень высотой 500 см просто осыпается под углом, как минимум 45®. 3. Как закрепить утеплитель по щебню? При укладке утеплителя, при армировании и при заливке бетона будет происходить смещение и пустоты под утеплителем. P.S. Проект немножко не доработан и по конструктиву и по коммуникациям. Выполнение работ в данном случае приведет к изменению конструктива в процессе работы в спешке с нарушениями. Там где уклон усиленна плита, из за того, что в процессе эксплуатации не было проблем в этих местах. Почему было сделан сначала песок, а сверху щебень. ПОТОМУ ЧТО если сделать на оборот в процессе эксплуатации песок войдет в щебень, что приведет к дополнительным деформациям. Щебень фракция отсев. Можно заменить на песок, потому что там хорошая геология. Как изменится конструктив и зачем его делать в спешке? И как можно сказать было человеку за сообщения про ленточный монолитный фундамент спасибо, если это далеко не ленточный фундамент. Я просто делаю вывод, что Вы таких фундаментов не точно не строили, а никогда не видели на чертежах. а кто нападает? архитектора пригласить для объяснения ошибок в проекте - это нападение? Кто Вы такой что бы перед Вами объясняться? Вы своими провокациями, только подставляете незнакомого человека. Дык ошибок особых как бы и нет... Если У Вас есть какие то замечания, пускай даже мелкие, озвучите их!, Вы меня защищали спасибо Вам это, здоровая критика всегда полезна! P.S. 1. Я несу юр. ответственность за проект если его построить в таком виде дом будет стоять и все будет нормально; 2. Так как это тендер хочу добавить. С кем бы не сотрудничала Ольга по строительству фундамента. Я некуда не деваюсь, готов к конструктивному диалогу, вплоть до внесения в проект поправок если возникнет такая необходимость! Но только с заказчиком и исполнителем, а не людей, у которых может даже не быть понимание об этом фундаменте. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Если У Вас есть какие то замечания, пускай даже мелкие, озвучите их! Сегодня получил чертежи на почту,завтр посмотрю и обязательно отпишусь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Раз появился проектант... вопрос! Фундамент по всему сечению должен литься МОНОлитно или допускается раздельная заливка как указано в приведеном в первом посте листе - спершу стрічка потім плита?;) В плите кубарика как вы её назвали (хотя он (форумчанин Кубарик) имеет такое же отношение к этой плите как и к изобретению колеса) подразумевается что рёбра должны быть по осям Б и Г до осей 2 и 1 и ребра оси 2 и 3 до оси А.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 форумчанин Кубарик Ну,во-пе[/url]рвых,Кубарик никогда не был форумчанином СД...может быть forumhouse...,а во вторых он несколько модернизировал УШП под наши местные условия,поэтому ,то,что мы видим на чертеже - это не совсем "шведская" плита... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Раз появился проектант... вопрос! Фундамент по всему сечению должен литься МОНОлитно или допускается раздельная заливка как указано в приведеном в первом посте листе - спершу стрічка потім плита? В плите кубарика как вы её назвали (хотя он (форумчанин Кубарик) имеет такое же отношение к этой плите как и к изобретению колеса) подразумевается что рёбра должны быть по осям Б и Г до осей 2 и 1 и ребра оси 2 и 3 до оси А.... Доброй ночи=). Не дадут поспать=). 1. Конечно лучше залить все это за 1 раз; 2. Ребра есть на всех стенах. Я понимаю что это будет тяжело залить одним разом. Будем обсуждать с победителем тендера, если потребуется заложите эти моменты в смете. Добавлено через 11 минут Ну,во-первых,Кубарик никогда не был форумчанином СД...может быть forumhouse...,а во вторых он несколько модернизировал УШП под наши местные условия,поэтому ,то,что мы видим на чертеже - это не совсем "шведская" плита... В плите кубарика как вы её назвали (хотя он (форумчанин Кубарик) имеет такое же отношение к этой плите как и к изобретению колеса) подразумевается что рёбра должны быть по осям Б и Г до осей 2 и 1 и ребра оси 2 и 3 до оси А.... Господа ненужно спорить. Как творец этого чуда рассказываю: - мелкозаглубленный ленточный фундамент; - УШП; - плиту Кубарика; И сделал комбинацию на свое усмотрения по прочности. Понимаю, что на щебень и на песок дал запас, сами понимаете суть моей работы, что я несу ответственность за этот дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 а во вторых он несколько модернизировал УШП под наши местные условия,поэтому ,то,что мы видим на чертеже - это не совсем "шведская" плита... Как творец этого чуда рассказываю: Друзья мои!!!!! Конструкция рёберной и разнорёберной плиты появилась задолго до того как наши и ваши родители пошли на первую свиданку! Скромнее будьте... То что изображено на малюнках в первом посте действительно является гибридом апельсина,огурца и гвоздей... и является "чудом"!(от слова - чудить) Вам кажется что перерисовав узлы ленточного фундамента с защемлёнкой и обернум это в утеплители вы создали шедевр? Ошибаетесь! Если уж решились... не поленитесь погуглить финскую плиту и призму от мегалита например...это хотя бы даст вам базовые представления о таких фундаментах... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 О чем мы тут спорим? о названии конструкции или о самом конструктиве? По-моему,это немного не та ветка...давайте куда-нибудь в другую тему...спокойной ночи всем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строим Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, я не критикую проделанную Вами работу. В данном случае я, просто дал ответ заказчику (посмотрев чертеж, полученный на эл.почту), почему я не смогу выполнить такую работу. Данную тему действительно нужно перенести в другой раздел, и там обсуждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Судя по чертежу он все же больше ленточный чем плита. Да и в названии темы как то это слово попало. но больше интересует технологическая и экономическая целесообразность такого (как предпологал проектант) фундамента в условия грунтов о которых пишет ТС и климатических условиях Украины и строительства (весна)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Если речь идет о каркаснике - фундамент с небольшими доработками имеет право жить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...