andylviv Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Уважаемые форумчане, есть следущая ситуация 1. г. Львов, коробка спаренного коттеджа, 2 этажа по 100 метров каждый + мансарда на 60. Ввод в дом 3 фазы, мощность до 17-ти киловат 2. Есть архитектурное бюро, которое курирует дизайн/ремонт. У них есть доверенный подрядчик по охранным системам, которого заодно предлагают и для электрификации. 3. Подрядчик выкатил более-менее типовую смету/план по разводке сетей которую в последствии будут адаптировать под мой коттедж (см приложенные фотографии) Хотелось бы узнать мнение сообщества, относительно следующих моментов: 1. Цена - хотелось бы заплатить честную среднерыночную цену (не крохобор, но и переплачивать не хочу). Я готов платить правильную цену за работу, но не хотелось бы видеть накруток на материалах. 1.1 И я сильно не уверен, что в наших реалиях надо привязывать цены на все (работа и материалы) к у.е. 2. Есть сомнения по поводу профессиональности подрядчика в разводке електрики, так как их основная специализация охранные системы, которые больше связанны с слаботочкой.С другой стороны, если совсем критических ляпов не будет, я готов им доверить работы при условии, что утверждать план и принимать результаты работы я буду с независимым экспертом. (может кто нибудь знает таких специалистов во Львове ? ) Результаты предварительного разговора, где я им озвучивал свои требования 1. На мой вопрос, почему ШВВП-2, а не монолитная жила, был ответ что многожильный кабель лучше проводит електричество и если я хочу монолит они могут предложить ВВГНП2 (не уверен что воспринял на слух правильно) негорючий 2. К розеткам они ведут кабель сечением 1.5 мм2, так как в клемники современных розеток (например Gira), кабель сечением 2.5 мм2 просто не лезет 3. Они не хотят делать распределительных коробок под потолком мотивируя пользой для заказчика - не будет нарушен дизайн. Вместо этого они предлагают ставить глубокие коробки для розеток и всю коммутацию делать там. 3.1 Кабель будет идти под потолком, спускатся к каждой розетки и подниматся обратно 3.2 На кухне где много розеток кабель будет идти горизонтально от розетки к розетке 3.3 я планирую самостоятельно в будущем собрать какой-то функционал умного освещения на базе Fibaro/z-wave и не уверен что при их подходе останется достаточно места в подрозетниках 4. Все проводные соединения будут выполнены через клемники 5. все металлические конструкции, например профиля под гипсокартонный потолок будут заземлены Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Если вкратце - на пушечный выстрел не подпускать этих (не)людей к электрике! 1.почему ШВВП-2 - как минимум прокладывать ВВГ-П. Использовать кабели с индексом "нг" в зависимости от способа прокладки. 2. К розеткам они ведут кабель сечением 1.5 мм2,так как в клемники современных розеток (например Gira) - нагло врут или Gira,выходит, хреновые розетки(не верится в это). К розеткам 2,5мм2. 3. Они не хотят делать распределительных коробок - это хороший подход. 3.1.Кабель будет идти под потолком - под или за потолком?Что говорят нормы о кабелях за потолком, читать здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=176679&page=4 Потому гофра,которую заложили под кабель - сразу выбросить из спецификации. 3.2 На кухне где много розеток кабель будет идти горизонтально - горизонтально кабель прокладывается не выше 500мм от пола, не ниже 200мм от потолка(нормы). Розетки рабочей зоны на высоте 1,2м. 4.Все проводные соединения будут выполнены через клемники - на свет - верно, на розетки - у современных по 2 контакта для фазы/ноля/заземления, специально,чтобы не городить клеммники. Щиток: Номиналы автоматов на свет и розетки неверные. Защиты по напряжению не предложили. Линий на 200м2,как то мало. На двушку в среднем 10 отходящих линий, а здесь 14. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Полностью поддерживаю мнение Nickdecker касательно "прафисионализма" проектанта - не знаю что там у них с охраной, но из электрики - гнать сцаными тряпками (даже несмотря на изредка мелькающие дельные мысли)!! З.Ы. "многожильный кабель лучше проводит електричество" - такой .... я от дротокрутов еще не слышал. А формулами доказать смогут? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 . все металлические конструкции, например профиля под гипсокартонный потолок будут заземлены Металлические конструкции должны быть подключены к СУП(система уравнивания потенциалов). А не к заземлению. Сам СУП подключаются к ГЗШ, но никак не металлические конструкции, трубы, ванные и так далее. Запрещается подключать металлические конструкции к ГЗШ и СУП одновременно. Добавлено через 1 час 14 минут З.Ы. "многожильный кабель лучше проводит електричество" - такой .... я от дротокрутов еще не слышал. А формулами доказать смогут? Как-бы это глупо не звучало, но это правда, но разница на уровне погрешности. И дело в том что ток идет не равномерно по сечению. Слышал звон, а не знает где он. Такой эффект знаком в высокочастоных кабелях, вот там разница существенная, и жилы изолированы между собой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Запрещается подключать металлические конструкции к ГЗШ и СУП одновременно. .... А что, ШУП не садится на ГЗШ под симпатичный болтик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 25 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2016 Как-бы это глупо не звучало, но это правда, но разница на уровне погрешности. И дело в том что ток идет не равномерно по сечению. Слышал звон, а не знает где он. Такой эффект знаком в высокочастоных кабелях, вот там разница существенная, и жилы изолированы между собой. Блин, всю интригу вскрыли Именно там (переходные процессы, частота и скин-эффект) надо копать, но при частоте сети в 50 Гц разница будет чуть ниже чем никакая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Металлические конструкции должны быть подключены к СУП(система уравнивания потенциалов). А не к заземлению. Якщо говорити саме про металеві каркаси підвісних стель, то їх якраз треба приєднувати до захисного провідника (РЕ-провідника), а не до провідника ОСУП. Те ж стосується і металевих рам дверей, металевих лотків з кабелями і т. п. Пруф - п. 2.8.3 НПАОП 40.1-1.32-01. 2.8.3. У приміщеннях будинків металеві корпуси однофазних переносних електроприладів і настільних засобів оргтехніки класу 1 за ГОСТ 12.2.007.0 слід приєднувати до захисних провідників трипровідної групової лінії (див.пункт 2.5.5). До захисних провідників слід приєднувати металеві каркаси підвісних стель, перегородок, дверей та рам і конструкцій для прокладання кабелів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...