Energon Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 ну так я ж написал выше что сделал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 17 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 написал выше что сделал бы ну там було про духовку та плиту... тому і уточнюю по котлу та бойлеру доречі, в другому повідомленні цієї теми правильно пораховано, що котел + бойлер можуть мати струм 10.9мА, тобто для одного ВДТ 30мА це більше ніж 1/3. тому, виходить, що потрібно 2 окремих ВДТ ще й на 3 фази 3. питання по ВДТ на поверхи. ну і тут незрозуміло як правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 честно говоря я не вникал в Вашу схему, и по этому мне тяжело судить что там правильно а что нет. По этому от комментариев, Вы уж извините, я воздержусь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 17 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 честно говоря я не вникал в Вашу схему, и по этому мне тяжело судить что там правильно а что нет. По этому от комментариев, Вы уж извините, я воздержусь. так, я розумію, кожен рік на форумі одне й теж саме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 3. питання по ВДТ на поверхи. у мене вони стоять у щитках на поверхах, але таким чином виходить, що сам кабель між поверхами ніяким ВДТ (крім вхідного 100мА) не захищений. якщо перемістити у ГРЩ, тоді якось частина АВ+ВДТ будет на поверсі, частина у щитку поверха. УЗО 100 мА более чем достаточно для защиты межэтажных кабелей от тлеющего разряда. Ставить этажные УЗО в нижний щит - крайне непрактично, так никто не делает. Все автоматы и УЗО этажа должны быть под руками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 18 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 (змінено) крайне непрактично, так никто не делает погоджуюсь, непрактично і може бути небезпечно при обслуговувані а про ВДТ на котел та бойлер що порадите? виходить потрібні 2 окремі, тому, мабуть, окремо посаджу котел на 40A/30mA та поверну 3 фазне ВДТ на бойлер + все інше. тут питання в тому, що після бойлера все однофазне, тобто по струму буде перекошена одна фаза 3 фазного ВДТ (якщо я правильно розумію, це не проблема, тому що ВДТ порівнює струм по кожній фазі окремо, а не суму по всіх, тобто кожна фаза має свої 30мА) на сьогодні схеми виглядають так:Схема електрична - 1-й поверх.pdfСхема електрична - 2-й поверх.pdfСхема електрична - ГРЩ, Топкова.pdf Змінено 18 лютого 2016 користувачем andr2000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 а про ВДТ на котел та бойлер що порадите? Ставить однозначно: сочетание электричества, воды и высокой температуры уже относит эти приборы к группе риска. Но вероятность срабатывания УЗО на этих приборах всё же ниже, чем в уличных группах, стиралке или посудомойке. В принципе, можно было ограничиться и одним УЗО, но при двух меньше риск, что котёл вырубится из-за неисправного фена или проблемы с тёплым полом. - Привод ворот тоже лучше запитать от UPS. - Отключение мощных потребителей от генератора можно автоматизировать: включить их через контактор с самоудержанием. При отключении света, он разомкнётся. При появлении света достаточно будет нажать кнопку включения. - Зачем полностью отключать этажи от генератора? Станция достаточной мощности без проблем потянет телевизор, компьютер, всё освещение, микроволновку или кондиционер - на выбор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 18 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Ставить однозначно: є Привод ворот тоже лучше запитать от UPS. є Отключение мощных потребителей от генератора можно автоматизировать поки не буду Зачем полностью отключать этажи от генератора? так, тоді просто зміню функціональне призначення автоматаСхема електрична - ГРЩ, Топкова.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 тоді просто зміню функціональне призначення автоматаАвтомат 3ф 40А перед этажными автоматами не логичен, он будет сбивать с толку. Складывается впечатление, что он полностью обесточивает 1 и 2 этаж, но оно обманчиво, т.к. есть два ещё автомата от UPS. Правильнее будет поставить его после этажных ответвлений в паре с УЗО или заменить УЗО на дифавтомат. Точно ли есть трёхфазные электродуховки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 19 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 Автомат 3ф 40А перед этажными автоматами не логичен, он будет сбивать с толку. Складывается впечатление, что он полностью обесточивает 1 и 2 этаж, но оно обманчиво, т.к. есть два ещё автомата от UPS. Ви праві, ставив його більше в якості вимикача навантаження, але, як Ви казали, на поверсі не так багато споживачів щоби генератор зупинить, а при роботі від генератора навряд я буду прасувать+пилососить+духовку з плитою вмикать тому взагалі його викину после этажных ответвлений в паре с УЗО или заменить УЗО на дифавтомат Зараз окремі ВДТ стоять в схемах щитів поверхів, тобто на кожний поверх свій там само є і автомати (це дає можливість відключити кабель, який йде на поверхи в ГРЩ, а також на поверхах вже після вводу) - може в ГРЩ вони теж зайві?Схема електрична - 1-й поверх.pdfСхема електрична - 2-й поверх.pdfСхема електрична - ГРЩ, Топкова.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 19 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 Точно ли есть трёхфазные электродуховки? не певнений мені до духовки ще 2 роки, а кабелі заводити потрібно вже весною. тому, вирішив закладати по максимуму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 це дає можливість відключити кабель, який йде на поверхи в ГРЩ, а також на поверхах вже після вводу - може в ГРЩ вони теж зайві?Это правильно. Я бы поставил двухполюсные автоматы 32А вместо 32+6А - это гарантирует, что этаж будет отключён. И на этажном щите такой же на вводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Я бы поставил двухполюсные автоматы 32А вместо 32+6А в такому разі, якщо спрацьовує 32А, також буде відключено і лінію 6А, яка використовується в тому числі і при аварії (живлення від інвертора). це мене зупиняє Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 яка використовується в тому числі і при аварії (живлення від інвертора). це мене зупиняєУ меня этажные автоматы 40А "С" ещё ни разу не срабатывали. Отключаются те, что стоят на линиях. В принципе, можно для уверенности поставить не автоматы, а рубильники. Зато стопроцентная гарантия, что этаж обесточен. Такую же схему продумываю сейчас себе. Раньше, пока не было мощного ИБП, было неактуально. Но у меня между этажами стоят трёхфазные автоматы, скорее всего, вместо одной фазы пущу линию от ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 можно для уверенности поставить не автоматы, а рубильники думав про такий варіант, алу у хагера вимикач навантаження дорожчий за АВ 2Р Такую же схему продумываю сейчас себе а можете показати свою схему, якщо це не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 а можете показати свою схему, якщо це не секрет?Будете смеяться, но у меня её нет, более того, привести щиты в порядок руки не доходят и постоянно что-то добавляю-исправляю. На фото щиты вводной группы и первого этажа, справа от них - низковольтный щит 12 В и реле сумеречного датчика. На втором этаже - щит двух спальных этажей, низковольтный щит подсветок 12 В и слаботочный, за который пока и не брался, если не считать разводки Интернета. Там сходятся Интернет, ТВ и охрана. В щиты 12 В приходят дублирующие линии всех люстр плюс подсветки лестниц. Подробнее рассказывал о них в этой теме. Эта схема проработала пять лет, пока не накрылся ИБП Алектрон. Сейчас вместо него стоит зарядное Актион-5000, а котёл работает от US-3. В прошлом году в погребе смонтировал твердотопливник и подключил скважину, сейчас все эти группы работают от US-3. В погребе добавился еще один щит на 24 модуля, в нём делаю разводку от ИБП и завожу питание для будущей мастерской, через погреб проходят в кухню линии на электродуховку (сразу не заложил, пришлось тянуть окольным путём) и на газовый котёл. Всякий раз после очередного апгрейда ругаю себя за незаложенные резервные линии, но хвалю за оставленные трубы-протяжки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr2000 Опубліковано: 23 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2016 Будете смеяться, но у меня её нет не буду план (схема) хавжди живе і актуальна до першої зміни... привести щиты в порядок руки не доходят розумію, собі завжди важче ніж іншим, можна відкласти на потім Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...