B.S.V. Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 А у нас сегодня была всеношная. На 4 этажа выше, прорвал стояк горячей воды, самовольно замененный со стали на полипропилен. Это еще раз убедило меня:" Полипропилен-зло". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FireCaT_13 Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Ух наговорили, так значительно интереснее, спасибо за коментарии. А теперь господа главный вопрос, КАК? убедить руководство переделать разводку которая идет в стенах (и это точно будет много тысяч у.е.) если главным доводом будет - мы же прикрывая два другие контура добиваемся прогрева проблемного места.... Пойду рисовать детальную карту разводки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 А у нас сегодня была всеношная. На 4 этажа выше, прорвал стояк горячей воды, самовольно замененный со стали на полипропилен. Это еще раз убедило меня:" Полипропилен-зло". Это был не Blue Ocean... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 А у нас сегодня была всеношная. Серый, это у тебя дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FireCaT_13 Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 О_о у меня новые вводные... Очень извиняюсь мне сразу не все рассказали (а работаю я тут меньше года) Оказывается проблемы с непрогревом радиаторов и в целом некоторых помещений (дальние помещения) получились потому что на ночь выключали отопление, а потом ясен пень за 8 часов система не успевала прогреться, тем более что температуру теплоносителя задавали 50-60 градусов (60 градусов в морозы ниже 15) Второе трубы разводки 25 диаметр (это уже я не доглядел)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Полимеры... Идите и запрашивайте данные. От души спасибо за позитивчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FireCaT_13 Опубліковано: 27 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 Господа, я попробовал сделать расчет сопротивления трубопровода. Взял один из контуров померял длину трубы до дальнего радиатора у меня получилось: падение напора из-за потери на сопротивление трения 1,31м, падения напора из-за потери на местные сопротивление 0,31м (длину трубы брал в оба конца, углы и тройники согласно плану, муфты брал от фонаря 6шт) скорость потока считал как на общую нагрузку контура (10кВт) получилось 0,38м/с диаметр трубы при этом получился 0,0076м что меньше установленного Возник вопрос как теперь рассчитывать параллельное подключение 5ти контуров? И как посчитать сопротивление контура если он разделяется на две и более веток? Расчеты и схемы выложу как приведу в божеский вид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2016 (змінено) диаметр трубы при этом получился 0,0076м Второе трубы разводки 25 диаметр Дырка для 25 ППР труб чуть меньше 17 мм=0,017м Возник вопрос как теперь рассчитывать параллельное подключение 5ти контуров? Ежли совсем простенько - суммарный расход контуров находите на диаграмме насоса, соотв. смотрите напор хватает/не хватает. Справедливо при условии правильно посчитанного гидр. сопротивления. Змінено 27 січня 2016 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FireCaT_13 Опубліковано: 28 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 (змінено) Дырка для 25 ППР труб чуть меньше 17 мм=0,017м мда... не увидел что толщина стенки 4,2мм вот изобразил схемы контуров отопления (как знал) 8х90 - это на участке до пунктирной лини 8 поворотов 90градусов 1т - один тройник товарищи форумчане подскажите как подсчитать сопротивление контуров которые ветвятся - контур 1го этажа, контур 2 2го этажа и контур 4 2го этажа? и еще что то я не понимаю какова все таки мощность установленных приборов (желтым выделил те что используются) получается если я теплоноситель не грею до 75 градусов то и отдача будет меньше и если температура обратки будет не на 20градусов отличатся то тоже все уплывет, а отсюда уплывут и все расчеты по объемам потока, скорости, сопротивлению.... ну и опять обновил схему котельной, насосы отдельные на каждый контур и по своему насосу у каждого котла - так нормально? ТТ котел решили ставить у меня по этому калькулятору на все здание котел вышел мощностью 80-90кВт. Взял просто коробку 36х24х8м, крыша плоская утеплена, бетон 250мм, утепление 50мм пенопласт, 31 окно 3х2м, температура внутри +18 снаружи -20Призма План 1го этажа.pdfПризма План 2го этажа.pdfСхема отопления.pdfСхема отопления контура.pdfХарактеристики приборов.doc Змінено 28 січня 2016 користувачем FireCaT_13 добавил схемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 товарищи форумчане подскажите как подсчитать сопротивление контуров которые ветвятся - контур 1го этажа, контур 2 2го этажа и контур 4 2го этажа? По самой длинной ветке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 и еще что то я не понимаю какова все таки мощность установленных приборов Пурмо.xls Задайтесь стандартной дельтой в 20 гр. получается если я теплоноситель не грею до 75 градусов то и отдача будет меньше и если температура обратки будет не на 20градусов отличатся то тоже все уплывет, а отсюда уплывут и все расчеты по объемам потока, скорости, сопротивлению.... Расход и сопротивление остаются, у Вас же не "умные" насосы стоят. :D При снижении температурного напора упадет мощность отдаваемая системой. Считайте нагрузки и сопротивление по веткам, по табличке ориентируйтесь на 0,5-0,7 м/с, выйдете на необходимые диаметры, сравните с фактическими. Скачайте Таблицы Шевелева, (или давайте мыло) и собрав до кучи все изложенное - один вечер у Вас пройдет очень продуктивно. П.С. Чуйка такая, шо система тупо не отбалансирована плюс то, что грил troll_9000 во втором сообщении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FireCaT_13 Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 По самой длинной ветке спасибо, а про схему и тепловой расчет что подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FireCaT_13 Опубліковано: 29 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 1 на схеме я показал ТА в планах 1500-2000л вопрос где все таки его ставить (только на ТТ котел или на всю котельную) подскажите как правильно будет его включить в схему? 2 Гидрострелку так понимаю надо ставить! и ставить ее нужно до разветвления на гребенки (поправте если не прав). 3 Обратные клапана по входу и выходу насосно-смесительной группы каждого котла? 4 Расширительный бак - один на всю котельную или каждому насосу? 5 Группу безопасности (клапан предохранитель и воздухоотводчик) каждую своему котлу? 6 На гребенках кроме перепускного клапана (байпас) что еще нужно? дайте ответ пожалуйста, на возникшие вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 1 на схеме я показал ТА в планах 1500-2000л вопрос где все таки его ставить (только на ТТ котел или на всю котельную) подскажите как правильно будет его включить в схему? Моя ИХА - бочка даж на 2 тонны для такой площади скорее подушка безопасности. 2 Гидрострелку так понимаю надо ставить! и ставить ее нужно до разветвления на гребенки (поправте если не прав). Не факт. Трэба схема всей котельной. 3 Обратные клапана по входу и выходу насосно-смесительной группы каждого котла? См. выше. 4 Расширительный бак - один на всю котельную или каждому насосу? Каждому насосу он точно ни к чему. 5 Группу безопасности (клапан предохранитель и воздухоотводчик) каждую своему котлу? Схему давайте. 6 На гребенках кроме перепускного клапана (байпас) что еще нужно? дайте ответ пожалуйста, на возникшие вопросы. Ответить можно на корректно поставленный вопрос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 Вангую экономию 500 баксов на проектанте, влет на несколько тысяч, потом проект и переделку всей системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FireCaT_13 Опубліковано: 1 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Моя ИХА - бочка даж на 2 тонны для такой площади скорее подушка безопасности. так на то и расчет (больше думал ТА нужен для ТТ котла а не всей системе) Не факт. Трэба схема всей котельной. так в приложенных файлах пост #34 третий файл Каждому насосу он точно ни к чему. извиняюсь не насосу а котлу но наверное одного на всю топочную будет достаточно по поводу проекта, скорее всего удастся додавить этот момент... пока для себя разбираюсь Спасибо всем за советы, как будет проект выкину сюда надеюсь еще пообсуждаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз