vitalkame Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 (змінено) Автомат 1-фазный, предпочтительно 6кА - B 10А - 2 шт - B 16А - 4 шт - C 16А - 4 шт - B 25А - 2 шт Выключатель нагрузки 3-фазный 63А - 1 шт Дифавтомат 1-фазный, предпочтительно B 6кА (из-за ограничений по месту только 1-модульные) - 16А 10мА - 5 шт - 16А 30мА - 5 шт Дифавтомат 3-фазный, предпочтительно B 6кА, 25А 30мА - 1 шт Переключатель фаз ПЭФ-301 (или альтернатива на 16А) - 1 шт Реле напряжения РН-106 (или альтернатива на 63А) - 3 шт Змінено 12 січня 2016 користувачем vitalkame Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gtar Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 ответил на почту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Дифавтомат 1-фазный, предпочтительно B 6кА (из-за ограничений по месту только 1-модульные) Все однофазные ДИФы - двухполюсные, соответственно, двухмодульные. Если место настолько ограничено, откажитесь от дифавтоматов и ставьте одно дифреле на группу автоматов. На практике, этого более чем достаточно, экономит и место и деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalkame Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 откажитесь от дифавтоматов и ставьте одно дифреле на группу автоматов Под это тоже нет места Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Под это тоже нет места У Вас в списке десять дифавтоматов - это двадцать модулей. Если оставить, скажем, два дифреле - это четыре модуля. Оставшиеся шесть модулей занять автоматами, на которых объединить группы. Надо смотреть схему, всегда есть варианты как упростить и сократить число модулей. Какой щит установлен? Зачем нужен переключатель фаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalkame Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 Какой щит установлен? 2 щита, 24 и 12, разнесены и между ними 5х4. В щите на 24 модуля достаточно просторно. На 12 выведено 13 (потенциально даже 14) групп, их и так уже пообьединял как смог. Можно еще чуть, но пока не придумаю куда. Зачем нужен переключатель фаз? Очевидно, организовать приоритетное неотключаемое питание для холодильника и, например, света. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 2 щита, 24 и 12, разнесены и между ними 5х4Чтобы что-то советовать, надо видеть схему. Насколько понимаю, 24 модуля - вводной, 12 модулей - этажный? Возможности заменить щит уже нет? Если это спальные этажи, можно обойтись одним дифреле на все розеточные группы. У меня именно так - одно ДР на два спальных этажа. Основные группы риска - кухня, стиралка, погреб, уличные группы. Это всё, обычно, на первом этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalkame Опубліковано: 16 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Пока пауза по закупке, думаем, тестируем дифы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...