Доброго вечора, шановні!

Допоможіть, будь ласка, розібратись, що робити з наступними проблемами:

1. внутрішні стіни/перегородки відійшли від основних стін - будівельники не зв"язали блоки (фото 1,2)

2. в углах мансарди в газоблоку пішли тріщини (верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах) (фото 3,4,5)

3. від перемички вікна пішла тріщина в ГБ (фото 6)

4. над аркою тріщина в ГБ (фото 7)

Підкажіть як полікувати такі косяки і наскільки це критично?

 

Дякую!

1.thumb.jpg.75bde7fe5fdba883f928b401219898dc.jpg

2.thumb.jpg.6c49cc983f7b442f7da3d56a1afe1659.jpg

3.thumb.jpg.5dd5364c9090018a5b716073defd8724.jpg

4.thumb.jpg.6c8eee094b89a9a7803bf45082affd0b.jpg

5.thumb.jpg.e4ba520efcfbbe137f772df48909966b.jpg

6.thumb.jpg.b47e30a7715968fd600dcc10dbe937c1.jpg

7.thumb.jpg.f9339e6a5426a78cb6162be26e58ff84.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По пункту 2. есть вопрос, так как не очень понятная конструкция кровли и как она передает свои нагрузки на стену. По моем соображенни - стену оторвало от франтона. Типичная ошибка, когда бетонный пояс не замкнутый по периметру. Так званый - распор.

П.2 Это уже не косяк, а серезная проблема) Все остальное может и косяки)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах...

 

Как Вам правильно заметили, это не пояс, это типа балки опирания, пояс должен быть замкнут. Проблема. Большая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. внутрішні стіни/перегородки відійшли від основних стін - будівельники не зв"язали блоки (фото 1,2)

А должны были? и как и чем?.... На что установлены перегородки... на какое основание и что под этим основанием?

2. в углах мансарди в газоблоку пішли тріщини (верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах) (фото 3,4,5)

Вам уже подсказали причину.... Решение - устранить распор и/или укрепить кладку... Никто удалённо вам не сможет точно и правильно назначить "лечение"

3. від перемички вікна пішла тріщина в ГБ (фото 6)

У вас не вижу клея в вертикальном шве под трещиной.... и операние перемычки на стены - не достаточно (минимально = толщине блока), возможно и отсутствие армирования кладки в этом узле!

4. над аркою тріщина в ГБ (фото 7)

На арку что опёрто??? и армирована ли она и как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 3 минуты

По пункту 2. есть вопрос, так как не очень понятная конструкция кровли и как она передает свои нагрузки на стену. По моем соображенни - стену оторвало от франтона. Типичная ошибка, когда бетонный пояс не замкнутый по периметру. Так званый - распор.

П.2 Это уже не косяк, а серезная проблема) Все остальное может и косяки)

 

Спасибо за ответы

как этот распор устранить?...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ

Есть варианты решить эту проблему?

В 3-м сообщении Вам задали вопрос, а Вы его проигнорировали.

Показывайте конструкцию крыши.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 3-м сообщении Вам задали вопрос, а Вы его проигнорировали.

Показывайте конструкцию крыши.

 

Извините, сейчас отвечу на все вопросы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По пункту 2. есть вопрос, так как не очень понятная конструкция кровли и как она передает свои нагрузки на стену. По моем соображенни - стену оторвало от франтона. Типичная ошибка, когда бетонный пояс не замкнутый по периметру. Так званый - распор.

П.2 Это уже не косяк, а серезная проблема) Все остальное может и косяки)

 

Кровля двухскатная, фото угла в приложении.

8.thumb.jpg.c0ff4d9fd7fd503ee74b07219d3905ef.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кровля двухскатная, фото угла в приложении.

По такому фото только экстрасенс сможет составить представление о том как выглядит конструкция. Рисуйте схему или показывайте фото конструкции внутри.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Армопояс" только на 2-х стенах, там, где фронтоны, армопояса нет.

Вернее, армопояса вообще нет. Так и стены в стороны расползутся со временем...

Как вариант, стянуть между собой стены вдоль фронтонов.