NN5 Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Доброго вечора, шановні! Допоможіть, будь ласка, розібратись, що робити з наступними проблемами: 1. внутрішні стіни/перегородки відійшли від основних стін - будівельники не зв"язали блоки (фото 1,2) 2. в углах мансарди в газоблоку пішли тріщини (верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах) (фото 3,4,5) 3. від перемички вікна пішла тріщина в ГБ (фото 6) 4. над аркою тріщина в ГБ (фото 7) Підкажіть як полікувати такі косяки і наскільки це критично? Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NN5 Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Піднімаю питання... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 По пункту 2. есть вопрос, так как не очень понятная конструкция кровли и как она передает свои нагрузки на стену. По моем соображенни - стену оторвало от франтона. Типичная ошибка, когда бетонный пояс не замкнутый по периметру. Так званый - распор. П.2 Это уже не косяк, а серезная проблема) Все остальное может и косяки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 ...верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах... Как Вам правильно заметили, это не пояс, это типа балки опирания, пояс должен быть замкнут. Проблема. Большая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 1. внутрішні стіни/перегородки відійшли від основних стін - будівельники не зв"язали блоки (фото 1,2) А должны были? и как и чем?.... На что установлены перегородки... на какое основание и что под этим основанием? 2. в углах мансарди в газоблоку пішли тріщини (верхній пояс залитий під 2хскатну покрівлю тільки на 2х стінах) (фото 3,4,5) Вам уже подсказали причину.... Решение - устранить распор и/или укрепить кладку... Никто удалённо вам не сможет точно и правильно назначить "лечение" 3. від перемички вікна пішла тріщина в ГБ (фото 6) У вас не вижу клея в вертикальном шве под трещиной.... и операние перемычки на стены - не достаточно (минимально = толщине блока), возможно и отсутствие армирования кладки в этом узле! 4. над аркою тріщина в ГБ (фото 7) На арку что опёрто??? и армирована ли она и как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NN5 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Добавлено через 3 минуты По пункту 2. есть вопрос, так как не очень понятная конструкция кровли и как она передает свои нагрузки на стену. По моем соображенни - стену оторвало от франтона. Типичная ошибка, когда бетонный пояс не замкнутый по периметру. Так званый - распор. П.2 Это уже не косяк, а серезная проблема) Все остальное может и косяки) Спасибо за ответы как этот распор устранить?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Спасибо за ответ Есть варианты решить эту проблему? В 3-м сообщении Вам задали вопрос, а Вы его проигнорировали. Показывайте конструкцию крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NN5 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 В 3-м сообщении Вам задали вопрос, а Вы его проигнорировали. Показывайте конструкцию крыши. Извините, сейчас отвечу на все вопросы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NN5 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 По пункту 2. есть вопрос, так как не очень понятная конструкция кровли и как она передает свои нагрузки на стену. По моем соображенни - стену оторвало от франтона. Типичная ошибка, когда бетонный пояс не замкнутый по периметру. Так званый - распор. П.2 Это уже не косяк, а серезная проблема) Все остальное может и косяки) Кровля двухскатная, фото угла в приложении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Кровля двухскатная, фото угла в приложении. По такому фото только экстрасенс сможет составить представление о том как выглядит конструкция. Рисуйте схему или показывайте фото конструкции внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 "Армопояс" только на 2-х стенах, там, где фронтоны, армопояса нет. Вернее, армопояса вообще нет. Так и стены в стороны расползутся со временем... Как вариант, стянуть между собой стены вдоль фронтонов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...