Shwily Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Конечно присутствует Обратная тяга. Я немножко почитал и понимаю, что чтобы вентиляция работала, нужен и приток. при открывании окон как и положено, всё налаживается Прилагаю фотки: план дома с вентканалами, и надстройка из гипсокартона на кухне над мебелью, каналы на кухне под коробом. также имеем сырой угол и не один. Собственно, мне нужен расклад, какие и где врезать приточные клапана, оконные проветриватели, обратные клапана в вентканалах или ещё что... я пока не врубаюсь. Потому что очень, оказывается, легко обратить потоки воздуха даже с притоками. Например в котельной комнате у меня атмосферный котёл - для него канал в нём нержавейка Ф150 утеплёная минватой жаростойкой, рядом канал 140х140 и окно 60х70. Почти всегда, при зарытой двери, тяга из окна и из вентканала(который рядом) тяга. Может там должен быть обратный клапан? Окно на проветривании(почти как форточка(холодина жуткая). В документах к котлу указано незакрываемое отверстие 200см2. В кухне мне можно врезать решётки прямо в коробе или нужно ставить ветиляционные пластиковые трубы тянуть к фасадному краю короба? в таком случае его лучше протянуть к левому краю? Короб буду частично разбирать, так как не попали трубой для кухонной вытяжки в симметрию плитки. поэтому нужно сразу и остальное правильно сделать. очень нуждаюсь в комментариях и советах спецов. ПОнимаю, что само оно работать не будет. Прошёлся по соседям, там везде куллеры с плёночными обратными клапанами и ни кто не напрягается про мокрые окна и тд. главное - тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 1. 8 каналов нужно "кормить" воздухом, то бишь притоком. При недостатке притока каналы сами "договорятся" кому тянуть, а кому подавать воздух,т.е. давать обратную тягу. 2. По проекту каналы расположены нормально. Фотки выходов на крыше прояснили бы ситуацию до конца. 3. Приток всегда был в жилые помещения, вытяжка из "грязных". 4. Обратные клапана в вентканалах в частном доме - это скорее исключение, чем правило. Вы ж не в муравейнике живете. 5. Более детальней после подробного описания проблем. "не попали трубой для кухонной вытяжки" Выброс кух. зонта лучше сделать прям на улицу, через наружную стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2016 Спасибо. Вродь, всё и описАл )). так и есть пару каналов сосут, остальные выдают. Фоток с крыши наверное до тепла сделать не смогу.. снег и лёд на крыше. могу только с земли крышу клацнуть (( каналы тщательно "проштукатурены" внутри. Я понимаю, что без фото поверить трудно), но фоток не будет. что такое "грязных"? 3. Приток всегда был в жилые помещения, вытяжка из "грязных". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2016 могу только с земли крышу клацнуть Годится. что такое "грязных"? Кухни, санузлы, гардероб, котельная/топочная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2016 Собственно, мне нужен расклад, какие и где врезать приточные клапана, оконные проветриватели, Вариантов собсно немного, помещения №1, 2, 3. В котельную сделать свой приток просверлив дырку в стене и установив анемостат. Оконные проветриватели не особо помогут, ваши восемь каналов даж при самом скромном подходе требуют воздуха под 400 м3/час, потому лучше смотреть с сторону стеновых клапанов. Или урезать хотелки каждого канала (уменьшать сечение на входе) до приемлего уровня воздухообмена. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 10 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 В котельную сделать свой приток просверлив дырку в стене и установив анемостат. с этим ясно - сомнения ушли. ...до приемлего уровня воздухообмена. а какие рекомендуемые нормы воздухообмена для жилых домов "в час"? чтобы посчитать протоки, хоть примерно понимать что делаешь ("ЧУДИШЬ", "ТВОРИШЬ" И тд.) :D уменьшать анемостатом удобней или можно за решёткой физически замощать чем-то(брус, кирпич и тд? или я ещё блуждаю не там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 а какие рекомендуемые нормы воздухообмена для жилых домов "в час"? чтобы посчитать протоки, хоть примерно понимать что делаешь ("ЧУДИШЬ", "ТВОРИШЬ" И тд.) :D Кухня при 4-х конф. газ. плите - 90 м3/ч, с/у раздельные -25, совмещеннные - 50. Жилые - не менее 30м3/ч на одного проживающего, но при условии, что на одно тело приходится менее 20 м2 общей площади. Что в частном доме, (имеется в виду площадь), скорее будет исключением. При этом следует помнить, что приточный воздух для "грязных" помещений берется перетоком из жилых. В итоге на домик вменяемой площади 150-200 кубов хватает "за глаза". Ессно потребности котлов и открытых каминов нужно рассматривать отдельно. При пользовании кухонным зонтом приоткрывать окно в одной из комнат, т.к. ни оконные, ни стеновые клапана не могут обеспечить приток в таком объеме. уменьшать анемостатом удобней или можно за решёткой физически замощать чем-то(брус, кирпич и тд? Вот такой штукой, врезанной в стену топочной, гораздо проще и удобней регулировать. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=477120&d=1449783228 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 10 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 фотки "дымарей" а как быть с моим коробом и вентиляцией в кухне? В кухне мне можно врезать решётки прямо в коробе или нужно ветиляционные пластиковые трубы тянуть к фасадному краю короба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 фотки "дымарей" а как быть с моим коробом и вентиляцией в кухне? Прорезать квадратную дырку в гипсокартоне, поставить вентрешетку. Ессно если в стене вход в кух. вентканал не замурован. Москитную сетку на вентрешетке выкинуть сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 10 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 Прорезать квадратную дырку в гипсокартоне, поставить вентрешетку. Ессно если в стене вход в кух. вентканал не замурован. Москитную сетку на вентрешетке выкинуть сразу. да, то выход по кухонный зонт. кух вентканал не замурован, я так и планировал, просто прорезать и вставить. а зачем сетку убирать? чтобы потом, когда она засалится не ковыряться? )) ну и главный вопрос - где, в каких комнатах поставить приточные клапана и в каком месте?(с топочной понятно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 а зачем сетку убирать? чтобы потом, когда она засалится не ковыряться? )) При работающем канале, она зарастает напрочь пылью/жиром за 3-4 месяца. ну и главный вопрос - где, в каких комнатах поставить приточные клапана и в каком месте?(с топочной понятно) Вариантов собсно немного, помещения №1, 2, 3. Обычно в верхней 1/3 окна. Обеспечить переток в коридор и соотв. с/у, кухню, постирочную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Son Переток вы считаете надо делать под дверью комнат щелью или проемом 200х200 сверху двери например в перегородке? Приток можно сделать убрав часть уплотнителя сверху открывающейся части окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Приток можно сделать убрав часть уплотнителя сверху открывающейся части окна. Но такой приток не контролируемый. И радость от беззатратного варианта закончится очень быстро и он начнёт раздражать.. в осеннюю дождевую пору, а потом и в сильный мороз. ..или не так?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Нет не так. Чем он отличается от дырки в стене, она тоже не контролируемая ( в ручную), так же как и створка окна. Отрегулировав размер щели 1 раз, зимой, забудете о ней. Летом любой приток неэффективен. Так как в помещении ниже температура чем на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Отрегулировав размер щели 1 раз, зимой, забудете о ней. как регулировать, удалив часть уплотнителя? не понимаю, если клапан регулируется, то тут как назад по кусочкам "тыкать"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Переток вы считаете надо делать под дверью комнат щелью или проемом 200х200 сверху двери например в перегородке? Щель под дверью не особо заметна, к тому же неплохо гасит шум. Дырка сверху имеет право на жизнь, но может быть непринятна по дизайну/феншую. :D как регулировать, удалив часть уплотнителя? не понимаю, если клапан регулируется, то тут как назад по кусочкам "тыкать"? Регулировке не поддается, но и регулировать там особо нечего. Ежли взять оконную створку в 40 см и щель в 2 мм, то такая конструкция даст 3-5 м3/ч. Сумма щелей в старых деревянных окнах была гораздо больше. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз