Обледенение инжектора газового парапетного котла кс-гвс-12.5 дs

A.Exp99

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток.

Помогите решить проблему обледенения инжектора газового парапетного котла КС-ГВС-12.5 ДS.

Образовавшиеся сосульки перекрывают патрубок забора воздуха, что приводит к отключению автоматикой газового котла.

При температуре окружающей среды ниже -5 гр. приходится через день сбивать сосульки.

Кто сталкивался с подобной проблемой и какие пути решения избавиться от обледенения ?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

эту проблему решает греющий саморегулирующийся кабель

 

Это что-то новое - кабель в выхлопную трубу!

Или главное продать?

 

Добавлено через 3 минуты

Доброго времени суток.

Помогите решить проблему обледенения инжектора газового парапетного котла КС-ГВС-12.5 ДS.

Образовавшиеся сосульки перекрывают патрубок забора воздуха, что приводит к отключению автоматикой газового котла.

При температуре окружающей среды ниже -5 гр. приходится через день сбивать сосульки.

Кто сталкивался с подобной проблемой и какие пути решения избавиться от обледенения ?

Спасибо.

 

Попробуйте немного развести по длине забор и выхлоп.