Alexander_Gl Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 (змінено) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ищу совета в корректной организации приточно-вытяжной вентиляции в двухкомнатной квартире площадью 56 м.кв. Предыстория: Окна квартиры выходят на оживленный проспект – поэтому держать открытыми окна – проблематично из-за шума. Дом 59го года, вент канал в ванной и на кухне – не работает. Окна – ПВХ. В квартире живут два человека. Что хочется: Приточно-вытяжную вентиляцию с низким уровнем шума, фильтрацией и подогревом (в зимний период и межсезонье) входящего воздуха. Остановил свой выбор на данной приточно-вытяжкой установке с рекуператором и нагревателем: vents.ua/cat/722/ Из плюсов для меня: Интегрирована кухонная вытяжка Легкий доступ для обслуживания Минимум места, отсутствует необходимость делать подсобную нишу для установки. Нужен Ваш совет в следующем: 1) Можно ли делать вытяжку из ванной через данную установку? Не повлияет влага на работу рекуператора и не вызовет развитие плесени на нем? 2) Какие лучше воздуховоды использовать чтобы свести на минимум шум? Подойдет ли данное решение? vents.ua/cat/302/ 3)Стоит ли использовать шумогасители vents.ua/cat/184/ ? 4)Что можете сказать о приведенной мной схеме вентиляции? Заранее благодарю Вас за любые советы и критику. Змінено 5 січня 2016 користувачем Alexander_Gl Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 6 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2016 У Вас все неправильно. Да и установку выбрали далеко не самую лучшую (при всем моем уважении к ВЕНТС). Окна фасадные. В спальню и гостиную по Lossnay VL-100. В с/у вытяжные вентиляторы (вот тут как раз ВЕНТС со своими новыми "Quite" вне конкуренции). На кухне оставить свободным отверстие ЕВ; вытяжку установить отдельную - выбросить на улицу (сделать отверстие). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mdm-ukr Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 1) Можно ли делать вытяжку из ванной через данную установку? Не повлияет влага на работу рекуператора и не вызовет развитие плесени на нем? Судя по данным производителя, теплообменник из полистирола, поэтому влага не повлияет на работу. Другой вопрос - это защита от обмерзания - рекуператор выключается. За такие деньги уже давно есть более продвинутые защиты от обморожения, без остановки и с крайне малым энергопотреблением. 2) Какие лучше воздуховоды использовать чтобы свести на минимум шум? Лучше использовать пластиковые (специальные предназначенные для этого воздуховоды) При небольших величинах воздушного потока (до 35 м3/ч) они вооще бесшумны. 3)Стоит ли использовать шумогасители vents.ua/cat/184/ ? Это лучше решить во время монтажа, а точнее после калибровки рекуператора. Может такое статься, что он Вам не понадобиться, потому как уровень шума будет достаточно мал. )Что можете сказать о приведенной мной схеме вентиляции? Схема неправильная. Надо менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз