mikasantik Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Всем привет, начало падать давление в котле Беретта ciao 24, я решил проверить что травит и отсек, воду и отопление в котле сделав перед этим давление 1.5. Через 3 часа давление на манометре стало 1.3, я спустил всю воду из системы перекрыв кран холодной воды оставил выход горячей и открыл смеситель на горячую воду и кран подпитки. Когда манометр на котле дошел до 0 и вода перестала течь я замерил давление в расширительном баке оно было 0.3, я накачал его насосом до 1 как указано в паспорте котла. Поднял давление в котле до 1 и включил котел. Но ночью опять давление упало в котле до 0.5 происходит это тогда когда термодатчик на ночь установлен на 20 град. и котел определенное время не включается. В чем может быть проблема и что делать дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 В чем может быть проблема и что делать дальше? Или прохудился вторичный теплообменник (у вас битермика), или не держит кран подпитки. Если есть деньги, поменяйте на СИТИ, там раздельные теплообменники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assist Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 В чем может быть проблема и что делать дальше? утечки нет,стены сухие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Всем привет, начало падать давление в котле Беретта ciao 24, я решил проверить что травит и отсек, воду и отопление в котле сделав перед этим давление 1.5. Через 3 часа давление на манометре стало 1.3, я спустил всю воду из системы перекрыв кран холодной воды оставил выход горячей и открыл смеситель на горячую воду и кран подпитки. Когда манометр на котле дошел до 0 и вода перестала течь я замерил давление в расширительном баке оно было 0.3, я накачал его насосом до 1 как указано в паспорте котла. Поднял давление в котле до 1 и включил котел. Но ночью опять давление упало в котле до 0.5 происходит это тогда когда термодатчик на ночь установлен на 20 град. и котел определенное время не включается. В чем может быть проблема и что делать дальше? Чуть похожая ситуация. Котёл тот же, установлен термостат. Так вот когда система остывшая, начинает "сопливить" один фитинг обжимной на м/п, на горячую всё ОК течи нет. Соответственно и давление потихоньку падает. Сделайте ревизию всех доступных соединений на подтёки, + удостоверится, что мембрана в баке цела ещё. Если бы был пробой мезду контурами в т/о, то давление в контуре отопления росло до ХВС, и срабатывал бы пред. клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikasantik Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Чуть похожая ситуация. Котёл тот же, установлен термостат. Так вот когда система остывшая, начинает "сопливить" один фитинг обжимной на м/п, на горячую всё ОК течи нет. Соответственно и давление потихоньку падает. Сделайте ревизию всех доступных соединений на подтёки, + удостоверится, что мембрана в баке цела ещё. Если бы был пробой мезду контурами в т/о, то давление в контуре отопления росло до ХВС, и срабатывал бы пред. клапан. Да я уже менял теплообменник и тогда давление росло, кстати тогда же 1год назад менял и мембрану в баке, а как ее проверить? Да и на горячую давление не падает, падение идет ночью когда термостат выставляется на 20 град. и система остывает. У меня первый этаж и трубы отопления идут через подвал, лазил смотрел вроде сухо и потеков на трубах нет (следов течи) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 я накачал его насосом до 1 как указано в паспорте котла. а можно это увидеть (про указано в паспорте)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Да я уже менял теплообменник и тогда давление росло, кстати тогда же 1год назад менял и мембрану в баке, а как ее проверить? Ну саму мембрану вы менять не могли (а вот бак возможно), потому как расширительный бак в данной модели (да и во многих аналогичных) завальцован. Проверить мембрану на целостность можно только под давлением, ну явным признаком прорыва - есть вода из золотника вместо воздуха. Да и на горячую давление не падает, падение идет ночью когда термостат выставляется на 20 град. и система остывает. У меня первый этаж и трубы отопления идут через подвал, лазил смотрел вроде сухо и потеков на трубах нет (следов течи) Следы течи, лучше всего видно не на трубах, а на окружающих предметах (у меня на обоях разводы, а при сильно остывшей системе, чувствуется на ощупь). Ищите методом исключения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 29 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2015 Не пробували перекрити труби на котлі на ніч, поспостерігати де саме буде падати тиск? Перекрили, а вранці дивитесь на манометр. Чи впаде тиск на перекритому котлі. Якщо не впав, то включаєте систему і дивитесь чи не впаде тиск після підєднання системи з якої втекла вода. В мене сопливлять зєднання в котлі. Трішки не соосно зібрано все. Правда в мене падає на пару десяток за пару місяців, я доливаю раз в рік. А тут за ніч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikasantik Опубліковано: 30 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Не пробували перекрити труби на котлі на ніч, поспостерігати де саме буде падати тиск? Перекрили, а вранці дивитесь на манометр. Чи впаде тиск на перекритому котлі. Якщо не впав, то включаєте систему і дивитесь чи не впаде тиск після підєднання системи з якої втекла вода. В мене сопливлять зєднання в котлі. Трішки не соосно зібрано все. Правда в мене падає на пару десяток за пару місяців, я доливаю раз в рік. А тут за ніч. я пробовал правда не на ночь (холодно, а дома ребенок), а на несколько часов и давление на манометре начало падать Добавлено через 58 секунд Ну саму мембрану вы менять не могли (а вот бак возможно), потому как расширительный бак в данной модели (да и во многих аналогичных) завальцован. Проверить мембрану на целостность можно только под давлением, ну явным признаком прорыва - есть вода из золотника вместо воздуха. Следы течи, лучше всего видно не на трубах, а на окружающих предметах (у меня на обоях разводы, а при сильно остывшей системе, чувствуется на ощупь). Ищите методом исключения. да я менял бак (тогда с сервиса приходили), воды с золотника нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Ищите протечки. Знакомая ситуация была. Два фитинга пропускали, и как назло в трудно доступных местах. Плохо если гдето в стенах и стяжках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 я пробовал правда не на ночь (холодно, а дома ребенок), а на несколько часов и давление на манометре начало падать Тобто тече десь в котлі? Значиться пошук протікання за шпалерами не шукаємо. В мене котел підтікає, я вище писав. Вологи не видно звісно. Але в місцях протікань є нарости, щось типу накипу, волога сочиться, випаровується, а солі залишаються. На згонах, накидних гайках, трубках і тд, ніде нічого подібного немає? Добавлено через 3 минуты да я менял бак (тогда с сервиса приходили), воды с золотника нет. Коли немає повітря в груші в баці, то при нагріві росте тиск. Груша компенсує температурне розширення води, стабілізуючи тиск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз