Aquatar

Столкнулись ли Вы с подобной ситуацией?  

15 користувачів проголосувало

У вас немає прав на голосування в цьому опитуванні, або на перегляд результатів опитування. Будь ласка, войдите или зареєструйтеся для голосування в опитуванні.

Рекомендовані повідомлення

www.elektroda.pl/rtvforum/topic2210359.html forum.muratordom.pl/showthread.php?169888-kocio%C5%82-SKAM-P-i-sterownik-Puma/page164 Но там по итогу ноль.

 

Добавлено через 1 час 50 минут

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Интерестно произ. решил праблему?

А у AURATON 2025 RTH теже праблемы?

 

 

Возможности настнойки у AURATON 2030 RTH отлично мне бы подошли ...

 

 

 

п.с. если всё так с "ауратономи" ... может кто посоветует что-то беспроводное по типу 2030 без лагов :( ?!

Спасибо !

Змінено користувачем Volkin
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...
Подыму тему...может появилось какое-то решение...

 

teplogaz.com.ua/computherm-q7-rf-bezprovodnoi-2038_1/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может появилось какое-то решение...

да их валом, тех решений, было бы бабло и желание.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или официальный в КИМО :)

С официальными те же проблемы ((

 

А computherm-q7 RF нормально работают?

 

Добавлено через 3 минуты

да их валом, тех решений, было бы бабло и желание.

тут не увязочка )

если есть бабло, то желание отремонтировать не обязательно - можно купить новый, ну и наоборот - при огромном желании и отсутствии сводных бабок не всегда находятся решения (((

Поэтому и спрашивал...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
  • 1 місяць потому...
Послав я свій Ауратон в Кімо, мені його перепрошили за 200грн, почав він вродіби працювати, але вже на другу добу знов почались глюки, одним словов ніфіга не помогло, проте майстер з Кімо сказав що в багатьох після перепрошивки працює без проблем! Одним словом знов лажа, можна ще їм послати на діагностику, але скоріше всього гавкнув приймач зі слів майстра! Новий приймач 900грн, тому змісту замарочуватися з цим девайсом не бачу! Попав я з цими поляками! Розмірковую про купівлю SALUS 091FLRF!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Подыму тему...может появилось какое-то решение...

 

Давно имеется! И причины возникновения проблемы и решение не раз на форуме описано.

 

Добавлено через 1 минуту

Послав я свій Ауратон в Кімо, мені його перепрошили за 200грн, почав він вродіби працювати, але вже на другу добу знов почались глюки, одним словов ніфіга не помогло, проте майстер з Кімо сказав що в багатьох після перепрошивки працює без проблем! Одним словом знов лажа, можна ще їм послати на діагностику, але скоріше всього гавкнув приймач зі слів майстра! Новий приймач 900грн, тому змісту замарочуватися з цим девайсом не бачу! Попав я з цими поляками! Розмірковую про купівлю SALUS 091FLRF!

 

Причина не в прошивке, тупо железо подводит.

 

Добавлено через 35 минут

Послав я свій Ауратон в Кімо, мені його перепрошили за 200грн, почав він вродіби працювати, але вже на другу добу знов почались глюки, одним словов ніфіга не помогло, проте майстер з Кімо сказав що в багатьох після перепрошивки працює без проблем! Одним словом знов лажа, можна ще їм послати на діагностику, але скоріше всього гавкнув приймач зі слів майстра! Новий приймач 900грн, тому змісту замарочуватися з цим девайсом не бачу! Попав я з цими поляками! Розмірковую про купівлю SALUS 091FLRF!

 

К стати Salus - ничто иное как продукт всё той же компании LARS Poland выпускающей те же Auraton и Computerm. Чисто для информации. ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 10 місяців потому...
Появился свободный приёмник Auraton RTH, проверенный. рабочий 100%. www.olx.ua/obyavlenie/auraton-rth-priemnik-komnatnogo-radio-termoregulyatora-IDpHFGs.html picture.php?albumid=6913&pictureid=88763
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Тоже игрался с сопряжением этих девайсов. Решил только что эту траблу сбросом на терморегуляторе, снятие батареек траблу не решает, только RESET. Срок пользования около 4-6 лет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...
б/у не рекомендовал бы, неизвестна истинная причина продажи, может быть глючный
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Столкнулся с похожей проблемой. Спойлер - помогла перепрошивка и перепайка конденсатора за 30 мин в сервисе на святошино (Киев) за 350грн - дешевле чем новый приемник покупать.

 

Теперь по порядку. Купил Auraton 2030 RTH пару лет назад. Датчик термостат на расстоянии метров 7 от приемника, через дверь.

Все было хорошо а в этом году приемник стал шалить. Симптомов было несколько:

- вдруг начинает включать-выключать котол без остановки в течении 2-3 мин. Пока успеваешь подойти само все налаживается

- теряет датчик и не переключает котел в нужный режим - или недогрев или перегрев.

Первое время помогал ресет приемника и перепривязка. Пробовал датчик ближе переносить. В какойто момент даже показалось что проблема решена на день или два. Потом сново слетало. А после попытки сделать полный ресет датчику - они потерялись полностью и уже не синхронизировались.

 

Начал ломать голову - купить такой же приемник - постигнет та же участь. Купить другой - та вроде все одинаковые.

 

В итоге продавцы подсказали перезвонить ребятам на Святошино (auraton.com.ua). В тот же день отвез им датчик и приемник. Огромное спасибо Сергею - перепрошил . Так же на стенде показал как при падении напряжения ниже 207 вольт приемник начинал мигать - глючить. После перепайки конденсатора работает и при 160 вольтах.

Ребята сказали что новые вроде бы делают с трансформаторами вместо конденсаторов и поэтому новые девайсы не должны боятся просадки напряжения.

Ну а я доволен своим вылеченым девайсом - работает «лучше чем до аварии» (с) ))).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Товарищи , почитал данную тему , зделал свои выводы , принесли такое чудо и в наш сервисный центр , смотрите , система питания приемника , очень проста , и крайне не надежна , и сильно зависит от входного напряжения , то есть нет в этой схеме стабилазации напряжения , например как у импульсных блоках питаниях , у которых входное может быть 120 в , а на выходе положеных 12в будут как вкопаные , за счет широтно импульсной модуляции , и корекции с помощью обратной связи , но в данном случае используется схема балансного конденсатора , точнее 2 х балансных конденсаторов , так как нужно для питания схемы 2 напряжения , это схема подобно простому резистору включеному в цепь последовательно , только конденсатор, так как он в данном случае не будет выделять можность в виде тепла , так вот конденсаторы эти крайне не надежны , и очень часто их емкость становиться меньше , что равно понижению напряжения на выходе в моем блоке от 2025 , один стоит на 105 ( 1мкф) , по факту 840nF , с него идет запитка линейного стабилизатора на 3.3 v , какие питают микроконтроллер , мозг , второй же на 684 (680 nF) по факту 584 nF , ну и питает 1 Реле , которое на 24v , и пока не точно но по идеи и приемник , передатчик , вот вам и просадка этого конденсатора дает не стабильную работу радиотракта , ну или как тут случай , что от пляски входного напряжения есть проблеммы Не доработкой производителя это не назвать , скорее ради экономии , на мой взгляд на таких устройсвах нельзя было так экономить , такие схемы блоков питания используются в вентиляторах с управлением , утюгах и многой остольной китайской технике !Ж-)

 

Добавлено через 3 минуты

Столкнулся с похожей проблемой. Спойлер - помогла перепрошивка и перепайка конденсатора за 30 мин в сервисе на святошино (Киев) за 350грн - дешевле чем новый приемник покупать.

 

Теперь по порядку. Купил Auraton 2030 RTH пару лет назад. Датчик термостат на расстоянии метров 7 от приемника, через дверь.

Все было хорошо а в этом году приемник стал шалить. Симптомов было несколько:

- вдруг начинает включать-выключать котол без остановки в течении 2-3 мин. Пока успеваешь подойти само все налаживается

- теряет датчик и не переключает котел в нужный режим - или недогрев или перегрев.

Первое время помогал ресет приемника и перепривязка. Пробовал датчик ближе переносить. В какойто момент даже показалось что проблема решена на день или два. Потом сново слетало. А после попытки сделать полный ресет датчику - они потерялись полностью и уже не синхронизировались.

 

Начал ломать голову - купить такой же приемник - постигнет та же участь. Купить другой - та вроде все одинаковые.

 

В итоге продавцы подсказали перезвонить ребятам на Святошино (auraton.com.ua). В тот же день отвез им датчик и приемник. Огромное спасибо Сергею - перепрошил . Так же на стенде показал как при падении напряжения ниже 207 вольт приемник начинал мигать - глючить. После перепайки конденсатора работает и при 160 вольтах.

Ребята сказали что новые вроде бы делают с трансформаторами вместо конденсаторов и поэтому новые девайсы не должны боятся просадки напряжения.

Ну а я доволен своим вылеченым девайсом - работает «лучше чем до аварии» (с) ))).

 

К сожалению трансформатор как и схема с баластным конденсатором , не имеет стабилизации напряжения , он при намотке расчитывается точно на напряжение 220 , при его просадке на выходе трансформатора также занижается , но в плане надежности вечен , в идеале там ставить импульсный источник питания , с хорошей фильтрацией на выходе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давным давно об этой проблеме писал в ветке, что глюк происходит всего навсено из-за просадки напряжения ниже 205 вольт. Пару месяцев зимы 2013 года отмучился пока не поймал приемник на горячем расположив рядом реле напряжения и видеорегистратор. Вылечил просто и незатейливо подключив питание приемника через стабилизатор котла, 2020 по сей день Auraton трудится без единого отвала сопряжения. PS. А позапрошлый отопительный сезон добавил в управление котлом WiFi термореле от Sonoff перед приемником Auratin RTH, и теперь есть удобная и очень бюджетная возможность удаленного контроля темературы помещения и управления системой отопления. Змінено користувачем Aquatar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Всю тему не осилив перечитати ...останній пост про заміну конденсатора дієвий!

 

 

Auraton 2025 RTH

 

 

Через 5 сезонів безперебійної роботи стало неадекватно поводитися радіореле - в момент приймання радіопакету від контроллера реле починає клацати контактами, незалежно від потреби.

Клацання завжди закінчується увімкненим котлом.

 

Згідно інструкції контроллер виходить на зв'язок при зміні температури більше ніж на 0,2°С або кожні 5хв. Тобто контакти шалять при кожному виходу в ефір.

 

Розтин показав, що живлення радіореле дуже нестабільне. Це при тому, що котел весь час під'єднаний до живлення через серверний UPS.

 

Заміна конденсатора привела радіореле до тями.

Не шив. Поки що не потребує.

 

 

Всім 36,6°С :rolleyes:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Всю тему не осилив перечитати ...останній пост про заміну конденсатора дієвий!

 

 

Auraton 2025 RTH

 

 

Через 5 сезонів безперебійної роботи стало неадекватно поводитися радіореле - в момент приймання радіопакету від контроллера реле починає клацати контактами, незалежно від потреби.

Клацання завжди закінчується увімкненим котлом.

 

Згідно інструкції контроллер виходить на зв'язок при зміні температури більше ніж на 0,2°С або кожні 5хв. Тобто контакти шалять при кожному виходу в ефір.

 

Розтин показав, що живлення радіореле дуже нестабільне. Це при тому, що котел весь час під'єднаний до живлення через серверний UPS.

 

Заміна конденсатора привела радіореле до тями.

Не шив. Поки що не потребує.

 

 

Всім 36,6°С :rolleyes:

 

Котёл запитан от UPS, а приёмник RTH от

питания котла или независимо? Если от того же UPSа, то не факт что UPS выдаёт синусоидовидный сигнал напрядения, обычно в UPSниках сигнал меандр (модифицированная синусоида), а то и апроксивная синусоида что ещё хуже, поэтому после такого UРSа напряжение не будет чистым от гармоник и в пределах 220 при заниженном входном. Кстати об UPSах, если у бесперебойника сигнал напряжения меандр, то приготовьтесь в скрости менять циркуляционник, все асинхронные электромоторы ОЧЕНЬ бояться несинусовидного напряжения !!! И ещё, в приемниках RTH проблему перепайкой конденсатора не решить, или не решить надолго, это проверенный факт! У него проблема в трансформаторном блоке питания. Я полякам много об этом писал. И в прошлом году они модернизировали питание приемника с трансформаторного на конденсаторный. Об этом даже пост был на офсайте Auraton, который быстренько удалили когда я потребовал от них оплаты обещанного гонорара за обнаружение причины провалов сопряжения между программатором и исполнительным приемником. ВСЕМ ДОБРА !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
После перепрошивки у людей с темы, начал жрать батарейки как семечки. Вопрос решил подбором блока питания от мобильника, теперь питается от сети. Месяц полет нормальный!