Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Прошу помощи советом. ICMA на 12 контуров.

Shwily

Рекомендовані повідомлення

на обратку , уходящую в котёл установите обратный клапан,

у меня он и так стоит.

если клапан будет закрыт, а его закроет сила насоса, как тогда охлаждённая вода попадёт в котёл? пока я не пойму систему. Напрягает то что подача и обратка на одном коллекторе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня он и так стоит.
но ваш с пружиной, и малый проток. Купите клапан такой как на картинке, 1 дюйм, и установите, так , что бы вода текла только с колектора в обратку, в лево.

 

Напрягает то что подача и обратка на одном коллекторе.
обычно так и работает. Работа системы- при закрытом термостате, насос ганяет воду по трубам пола. Когда термостат откроется, то в колектор обратки начнёт подаватся тёплая вода, которая будет подмешиватся с обратной водой от пола, и насос будет подтягивать в подающий коллектор уже тёплую воду.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но ваш с пружиной, и малый проток. Купите клапан такой как на картинке, 1 дюйм, и установите, так , что бы вода текла только с колектора в обратку, в лево.

 

обычно так и работает. Работа системы- при закрытом термостате, насос ганяет воду по трубам пола. Когда термостат откроется, то в колектор обратки начнёт подаватся тёплая вода, которая будет подмешиватся с обратной водой от пола, и насос будет подтягивать в подающий коллектор уже тёплую воду.

 

а "лишняя" будет уходить в котёл.

 

у нас тут ни в одном магазине таких клапанов нету, только обычные бочонки с пружиной. Мы ещё в прошлом году когда закупались всё перерыли и на нас продавцы смотрели как на дебилов, мол не ершитесь и покупайте что есть, мол у нас никогда без пружин небыло. (((

буду искать ещё. Завтра переварю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня он и так стоит.

если клапан будет закрыт, а его закроет сила насоса, как тогда охлаждённая вода попадёт в котёл? пока я не пойму систему. Напрягает то что подача и обратка на одном коллекторе.

 

Вот просмотрите самое лучшее решение которое может быть со всех смесителей ТП,это лидер по простоте и надёжности.

vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf

Ну а с насосом вам нада что то думать :).

И ещё,ни каких обратных клапанов на обратке от ТП не должно быть,пользы от этого не будет,а вред будет.

 

 

picture.php?albumid=1682&pictureid=17613picture.php?albumid=3060&pictureid=36119

SANY0168.thumb.JPG.6cac32705eedbb174547be8f9c122af7.JPG

Змінено користувачем Interso
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот просмотрите самое лучшее решение которое может быть со всех смесителей ТП,это лидер по простоте и надёжности.

vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf

Ну а с насосом вам нада что то думать :).

И ещё,ни каких обратных клапанов на обратке от ТП не должно быть,пользы от этого не будет,а вред будет.

 

 

picture.php?albumid=1682&pictureid=17613picture.php?albumid=3060&pictureid=36119

Было уже, пост #4.

Так не хочет человек, ясно написал:

оно вам не нада... то было для тех, кто про паралельный подмес ни гу-гу и начали бы советовать собрать(и уже советовали) "обычную провереную"

Трах...ся - наше всё :)

 

PS Спасибо за ссылку, а дата на ней, дата! Так до коле???

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

fado_kollektor_tehnologia_com_uia.jpg

 

Раніш ікму ставив, а зараз Фадо ось такі. Дуже сподобалося виконання/ціна і ніколи проблем не було

 

ось схема роботи доречі

Fado_SG1-site-shema.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот просмотрите самое лучшее решение которое может быть со всех смесителей ТП,это лидер по простоте и надёжности.

vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf

 

Было уже, пост #4.

Так не хочет человек, ясно написал:

я ещё раз повторюсь,- я заложник железяк, оно не дешовое. поэтому у меня желание продать и купить попроще не пропадает, как раз то про что вы и говорите, но пару штук по 6 конт. Но, ещё есть шансы запустить эту. ещё несколько опытов... )))

 

...обратку, уходящую в котёл, подклчить слева, после тройника насоса, к обратному колектору теплого пола (верхний коллектор). ...

схему нарисовал, правильно я понял?

610163458_4587derek1.thumb.jpg.1c1a563b23836dd9691a35c7b36de5f9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Раніш ікму ставив, а зараз Фадо ось такі. Дуже сподобалося виконання/ціна і ніколи проблем не було

 

а чого на первом фото нема байпаса, а на схеме есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чого на первом фото нема байпаса, а на схеме есть?

 

перше фото не те вліпив - соррі

дивіться на те шо з байрасом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чим перва не така?

 

зайдіть на фадо

узел збирається з модулів

якщо у вас байпас закритий тобто непотрібний - то не купуєте його

купуєте коллектор, насосний вузол, групу безпеки

 

Добавлено через 1 минуту

загалом, якщо немає сервоприводів і система не може стати з усіма закритими контурами, а на насос поставити управління термостатом, то байпас нафіг непотрібен

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

схему нарисовал, правильно я понял?
да, только температуру мерять на нижнем коллекторе.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я ещё раз повторюсь,- я заложник железяк, оно не дешовое. поэтому у меня желание продать и купить попроще не пропадает, как раз то про что вы и говорите, но пару штук по 6 конт. Но, ещё есть шансы запустить эту. ещё несколько опытов... )))

 

При всей моей "любви" к подобным схемам, за ихние балансировочные краны, обратные клапана и прочую хрень, здравый смысл и элементарные законы физики говорят, что они конечно рабочие, второй вопрос как и с какими усилиями это произойдет.

Так что, если энтузиазм еще не угас, продолжайте, обязательно заработает.

Ответ у Вас же:

я там, писал выше, что когда закрываю кран подачи или обратки, тоесть разрываю цепь с котлом, то на расходомерах бодро прибавляется проток
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, только температуру мерять на нижнем коллекторе.

да, утром в постели ещё "пришло", что мерять на входе надо )).

та в голове немного каши, вварюю потихоньку

 

Добавлено через 3 минуты

... вопрос как и с какими усилиями это произойдет

это самое больное.. с кем я тут по месту в Полтаве не общался только руками разводят, приводил, крутили шо-то рассказывали... опытных людей мало и они мне не попались, хотя я много искал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, утром в постели ещё "пришло", что мерять на входе надо )).

та в голове немного каши, вварюю потихоньку

 

Добавлено через 3 минуты

 

это самое больное.. с кем я тут по месту в Полтаве не общался только руками разводят, приводил, крутили шо-то рассказывали... опытных людей мало и они мне не попались, хотя я много искал.

 

Не переживайте на форуме решить нестандартную проблему могут ну скажем человек 5, а советовать будут 30 :-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз сначала, а то я уже запутался :)

Суть недовольства ТП:

1. Расход газа

2. Цифры на расходомерах

3. Непрогрев ТП

 

ИМХО, сейчас главное - правильно собрать коллектор из того, что есть

Опять ИМХО, неправильной стороной расположен клапан с термоголовкой

 

Для уточнения, если не тяжело, сбромьте, плз тутай каталожный номер и производителя клапана

 

 

З.Ы. Не понимаю, как можно неправильно собрать пол - в любой из схем. Их не так много, поэтому даже не спорю о преимуществах одних перед другими :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз сначала, а то я уже запутался :)

Суть недовольства ТП:

1. Расход газа

2. Цифры на расходомерах

3. Непрогрев ТП

 

ИМХО, сейчас главное - правильно собрать коллектор из того, что есть

Опять ИМХО, неправильной стороной расположен клапан с термоголовкой

 

вот, наверно этот клапан icma.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/301

в инструкции как раз на него номера и нету ((.

 

1. Расход газа!!!

2. Цифры на расходомерах!!!

3. Непрогрев ТП - пол прогревается, но как, это зависит от первых двух пунктов.

а то скажете, что может у меня утепление никудышнее.. )

Докладываю, дом утеплён: стена - полтора кирп + 100мм вата 45 плотномти + четверть кирп облицовки. пол - стяжка черн 60-70мм + 30мм эструдированый пенополистирол + 70мм стяжки чистовой. потолок бетонные панели. чердак - минвата 45 плотности 200мм. окна -5тикамерные рамы, двухкамерные стеклопакеты с энергосберегайкой.

 

почему не правильно расположен клапан? по схеме, по теории... это же распредклапан, один вход - два выхода, "Вентиль обмежує витрату на прямій лінії". Если не использовать байпас, стрелка вообще не важно как будет стоять. У меня щас стоит так, чтобы котловой насос "в стенку" не давил(на всякий случай), но есть полотенчик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На этот узел есть и другая схема, соответственно ваш смонтированный вариант.

Схема тоже из инструкции.

 

Значит, остается настроить байпас.

Изначально был закрыт, в каком положении сейчас байпас у вас?

art.m056.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не использовать байпас, стрелка вообще не важно как будет стоять.

 

Заблуждение

 

вот, наверно этот клапан (ссылка устарела)

 

Я прошу без "наверное"

 

И у Вас он белого цвета, а по сцилке - желтого :-)

 

И в описании он зонный. Т.е. для управления, скажем, бойлером

Или в описании ошибка, т.к. для зонного нужен электропривод

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30мм эструдированый пенополистирол

Практика показала шо для полов по грунту 3 см маловато.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Практика показала шо для полов по грунту 3 см маловато.

на момент работ уверяли, что хватит ((.

 

Добавлено через 1 минуту

Заблуждение

 

И у Вас он белого цвета, а по сцилке - желтого :-)

 

 

ну я не нашёл ни где его номера, а в инструкции тоже нету.

 

Добавлено через 2 минуты

На этот узел есть и другая схема, соответственно ваш смонтированный вариант.

Схема тоже из инструкции.

 

Значит, остается настроить байпас.

Изначально был закрыт, в каком положении сейчас байпас у вас?

 

байпас закрыт.

 

я его легко настраивал по инструкции, тоесть посредине, по метке. это нужно для времени закрытия клапана, чтобы насос на котле не работал "в стену"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

я его легко настраивал по инструкции, тоесть посредине, по метке. это нужно для времени закрытия клапана, чтобы насос на котле не работал "в стену"

 

Значит все работает :-)?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит все работает ?

))) не, проток слабый

а у меня ещё новость:

клапан полностью не закрывается. Ставлю на 20 градусов, тоесть до упора закрыть, а он пропускает. присмотрелся, а в нём люфт. пробовал подложить что-то, нужно толщину подбирать...

посмотрел и спервого раза не понял как он разбирается. может можно внутри что-то поджать?

 

Потому, когда настраивал балансировочный кран, метка по разному работала. я не мог понял что не так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

))) не, проток слабый

а у меня ещё новость:

клапан полностью не закрывается. Ставлю на 20 градусов, тоесть до упора закрыть, а он пропускает. присмотрелся, а в нём люфт. пробовал подложить что-то, нужно толщину подбирать...

посмотрел и спервого раза не понял как он разбирается. может можно внутри что-то поджать?

 

Потому, когда настраивал балансировочный кран, метка по разному работала. я не мог понял что не так.

 

У вас всё работает,но основная проблема с насосом.

Термоголовку откройте на полную и тогда поджимайте гайку,люфт исчезнет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас всё работает,но основная проблема с насосом.

Термоголовку откройте на полную и тогда поджимайте гайку,люфт исчезнет.

умею ставить термоголовку, в инструкции где-то читал. на снятой и выкрученой на закрытие есть люфт внутренего штока в головке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...