Shwily Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 на обратку , уходящую в котёл установите обратный клапан, у меня он и так стоит. если клапан будет закрыт, а его закроет сила насоса, как тогда охлаждённая вода попадёт в котёл? пока я не пойму систему. Напрягает то что подача и обратка на одном коллекторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 у меня он и так стоит. но ваш с пружиной, и малый проток. Купите клапан такой как на картинке, 1 дюйм, и установите, так , что бы вода текла только с колектора в обратку, в лево. Напрягает то что подача и обратка на одном коллекторе. обычно так и работает. Работа системы- при закрытом термостате, насос ганяет воду по трубам пола. Когда термостат откроется, то в колектор обратки начнёт подаватся тёплая вода, которая будет подмешиватся с обратной водой от пола, и насос будет подтягивать в подающий коллектор уже тёплую воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 но ваш с пружиной, и малый проток. Купите клапан такой как на картинке, 1 дюйм, и установите, так , что бы вода текла только с колектора в обратку, в лево. обычно так и работает. Работа системы- при закрытом термостате, насос ганяет воду по трубам пола. Когда термостат откроется, то в колектор обратки начнёт подаватся тёплая вода, которая будет подмешиватся с обратной водой от пола, и насос будет подтягивать в подающий коллектор уже тёплую воду. а "лишняя" будет уходить в котёл. у нас тут ни в одном магазине таких клапанов нету, только обычные бочонки с пружиной. Мы ещё в прошлом году когда закупались всё перерыли и на нас продавцы смотрели как на дебилов, мол не ершитесь и покупайте что есть, мол у нас никогда без пружин небыло. ((( буду искать ещё. Завтра переварю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 (змінено) у меня он и так стоит. если клапан будет закрыт, а его закроет сила насоса, как тогда охлаждённая вода попадёт в котёл? пока я не пойму систему. Напрягает то что подача и обратка на одном коллекторе. Вот просмотрите самое лучшее решение которое может быть со всех смесителей ТП,это лидер по простоте и надёжности. vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf Ну а с насосом вам нада что то думать . И ещё,ни каких обратных клапанов на обратке от ТП не должно быть,пользы от этого не будет,а вред будет. Змінено 27 грудня 2015 користувачем Interso 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Вот просмотрите самое лучшее решение которое может быть со всех смесителей ТП,это лидер по простоте и надёжности. vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf Ну а с насосом вам нада что то думать . И ещё,ни каких обратных клапанов на обратке от ТП не должно быть,пользы от этого не будет,а вред будет. Было уже, пост #4. Так не хочет человек, ясно написал: оно вам не нада... то было для тех, кто про паралельный подмес ни гу-гу и начали бы советовать собрать(и уже советовали) "обычную провереную" Трах...ся - наше всё PS Спасибо за ссылку, а дата на ней, дата! Так до коле??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Раніш ікму ставив, а зараз Фадо ось такі. Дуже сподобалося виконання/ціна і ніколи проблем не було ось схема роботи доречі 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Вот просмотрите самое лучшее решение которое может быть со всех смесителей ТП,это лидер по простоте и надёжности. vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf Было уже, пост #4. Так не хочет человек, ясно написал: я ещё раз повторюсь,- я заложник железяк, оно не дешовое. поэтому у меня желание продать и купить попроще не пропадает, как раз то про что вы и говорите, но пару штук по 6 конт. Но, ещё есть шансы запустить эту. ещё несколько опытов... ))) ...обратку, уходящую в котёл, подклчить слева, после тройника насоса, к обратному колектору теплого пола (верхний коллектор). ... схему нарисовал, правильно я понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 ...Раніш ікму ставив, а зараз Фадо ось такі. Дуже сподобалося виконання/ціна і ніколи проблем не було а чого на первом фото нема байпаса, а на схеме есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 а чого на первом фото нема байпаса, а на схеме есть? перше фото не те вліпив - соррі дивіться на те шо з байрасом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 27 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 а чим перва не така? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 а чим перва не така? зайдіть на фадо узел збирається з модулів якщо у вас байпас закритий тобто непотрібний - то не купуєте його купуєте коллектор, насосний вузол, групу безпеки Добавлено через 1 минуту загалом, якщо немає сервоприводів і система не може стати з усіма закритими контурами, а на насос поставити управління термостатом, то байпас нафіг непотрібен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 схему нарисовал, правильно я понял? да, только температуру мерять на нижнем коллекторе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 я ещё раз повторюсь,- я заложник железяк, оно не дешовое. поэтому у меня желание продать и купить попроще не пропадает, как раз то про что вы и говорите, но пару штук по 6 конт. Но, ещё есть шансы запустить эту. ещё несколько опытов... ))) При всей моей "любви" к подобным схемам, за ихние балансировочные краны, обратные клапана и прочую хрень, здравый смысл и элементарные законы физики говорят, что они конечно рабочие, второй вопрос как и с какими усилиями это произойдет. Так что, если энтузиазм еще не угас, продолжайте, обязательно заработает. Ответ у Вас же: я там, писал выше, что когда закрываю кран подачи или обратки, тоесть разрываю цепь с котлом, то на расходомерах бодро прибавляется проток 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 да, только температуру мерять на нижнем коллекторе. да, утром в постели ещё "пришло", что мерять на входе надо )). та в голове немного каши, вварюю потихоньку Добавлено через 3 минуты ... вопрос как и с какими усилиями это произойдет это самое больное.. с кем я тут по месту в Полтаве не общался только руками разводят, приводил, крутили шо-то рассказывали... опытных людей мало и они мне не попались, хотя я много искал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 да, утром в постели ещё "пришло", что мерять на входе надо )). та в голове немного каши, вварюю потихоньку Добавлено через 3 минуты это самое больное.. с кем я тут по месту в Полтаве не общался только руками разводят, приводил, крутили шо-то рассказывали... опытных людей мало и они мне не попались, хотя я много искал. Не переживайте на форуме решить нестандартную проблему могут ну скажем человек 5, а советовать будут 30 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Еще раз сначала, а то я уже запутался Суть недовольства ТП: 1. Расход газа 2. Цифры на расходомерах 3. Непрогрев ТП ИМХО, сейчас главное - правильно собрать коллектор из того, что есть Опять ИМХО, неправильной стороной расположен клапан с термоголовкой Для уточнения, если не тяжело, сбромьте, плз тутай каталожный номер и производителя клапана З.Ы. Не понимаю, как можно неправильно собрать пол - в любой из схем. Их не так много, поэтому даже не спорю о преимуществах одних перед другими 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Еще раз сначала, а то я уже запутался Суть недовольства ТП: 1. Расход газа 2. Цифры на расходомерах 3. Непрогрев ТП ИМХО, сейчас главное - правильно собрать коллектор из того, что есть Опять ИМХО, неправильной стороной расположен клапан с термоголовкой вот, наверно этот клапан icma.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/301 в инструкции как раз на него номера и нету ((. 1. Расход газа!!! 2. Цифры на расходомерах!!! 3. Непрогрев ТП - пол прогревается, но как, это зависит от первых двух пунктов. а то скажете, что может у меня утепление никудышнее.. ) Докладываю, дом утеплён: стена - полтора кирп + 100мм вата 45 плотномти + четверть кирп облицовки. пол - стяжка черн 60-70мм + 30мм эструдированый пенополистирол + 70мм стяжки чистовой. потолок бетонные панели. чердак - минвата 45 плотности 200мм. окна -5тикамерные рамы, двухкамерные стеклопакеты с энергосберегайкой. почему не правильно расположен клапан? по схеме, по теории... это же распредклапан, один вход - два выхода, "Вентиль обмежує витрату на прямій лінії". Если не использовать байпас, стрелка вообще не важно как будет стоять. У меня щас стоит так, чтобы котловой насос "в стенку" не давил(на всякий случай), но есть полотенчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 На этот узел есть и другая схема, соответственно ваш смонтированный вариант. Схема тоже из инструкции. Значит, остается настроить байпас. Изначально был закрыт, в каком положении сейчас байпас у вас?art.m056.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Если не использовать байпас, стрелка вообще не важно как будет стоять. Заблуждение вот, наверно этот клапан (ссылка устарела) Я прошу без "наверное" И у Вас он белого цвета, а по сцилке - желтого И в описании он зонный. Т.е. для управления, скажем, бойлером Или в описании ошибка, т.к. для зонного нужен электропривод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 30мм эструдированый пенополистирол Практика показала шо для полов по грунту 3 см маловато. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Практика показала шо для полов по грунту 3 см маловато. на момент работ уверяли, что хватит ((. Добавлено через 1 минуту Заблуждение И у Вас он белого цвета, а по сцилке - желтого ну я не нашёл ни где его номера, а в инструкции тоже нету. Добавлено через 2 минуты На этот узел есть и другая схема, соответственно ваш смонтированный вариант. Схема тоже из инструкции. Значит, остается настроить байпас. Изначально был закрыт, в каком положении сейчас байпас у вас? байпас закрыт. я его легко настраивал по инструкции, тоесть посредине, по метке. это нужно для времени закрытия клапана, чтобы насос на котле не работал "в стену" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 я его легко настраивал по инструкции, тоесть посредине, по метке. это нужно для времени закрытия клапана, чтобы насос на котле не работал "в стену" Значит все работает ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Значит все работает ? ))) не, проток слабый а у меня ещё новость: клапан полностью не закрывается. Ставлю на 20 градусов, тоесть до упора закрыть, а он пропускает. присмотрелся, а в нём люфт. пробовал подложить что-то, нужно толщину подбирать... посмотрел и спервого раза не понял как он разбирается. может можно внутри что-то поджать? Потому, когда настраивал балансировочный кран, метка по разному работала. я не мог понял что не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 ))) не, проток слабый а у меня ещё новость: клапан полностью не закрывается. Ставлю на 20 градусов, тоесть до упора закрыть, а он пропускает. присмотрелся, а в нём люфт. пробовал подложить что-то, нужно толщину подбирать... посмотрел и спервого раза не понял как он разбирается. может можно внутри что-то поджать? Потому, когда настраивал балансировочный кран, метка по разному работала. я не мог понял что не так. У вас всё работает,но основная проблема с насосом. Термоголовку откройте на полную и тогда поджимайте гайку,люфт исчезнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shwily Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 У вас всё работает,но основная проблема с насосом. Термоголовку откройте на полную и тогда поджимайте гайку,люфт исчезнет. умею ставить термоголовку, в инструкции где-то читал. на снятой и выкрученой на закрытие есть люфт внутренего штока в головке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...