ТТ + ТА + газ. котел

C0lumbus

Рекомендовані повідомлення

Пришло время закончить с отоплением в домике :)

 

Теплые полы уже спрятаны в стяжку, осталось их запитать :D

 

Прошерстев форум, просмотрев альбомы Korni, murava (за что им спасибо), пришел к схеме во вложении, прошу критики, советов.

 

Описание

 

  • ТТ котел - БТС/СТС 20 П
  • накопительный бак - Drazice NAD V1, 750 л + бачок 80 л
  • бойлер косвенного нагрева Drazice OKCE NTRR 200 л, тэн 2.2 кВт (2 теплообменника) + бачок 12 л
  • Принудительная циркуляция.
  • 1 этаж теплые полы, коллектор с расходомерами
  • 2 этаж ТП 1-2 контура, радиаторы
  • монтаж своими руками

 

Этой зимой будет работать только ТТ котел, газ возможно будет в следующем году. Только теплые полы 1 этаж в этому году, без рециркуляции ГВС (скорее всего).

 

Поскольку не успеваем со второй половиной дома, думаем подавать туда теплоноситель на радиаторы. Электричеством особо не натопим, т.к. линия сейчас одна на 3 домика.

 

Режим работы зимой:

 

ТТ котел отработал, отдал тепло в бак, подключается в работу газовый/электро котел. Ночью возможно отопление электричеством (просчитываю ночной тариф).

 

Режим работы летом:

 

работает встроенный тэн/газовый/электро котел на нагрев ГВС. В далекой перспективе гелио система.

перекрываем летом кран перед “коллектором”, чтобы не греть ТА и коллектор

 

Подпитка системы отопления с ГВС, где-то вычитал, что так лучше для котла. Или не париться, запитать с холодной воды где будет удобнее?

 

Хотелки в будущем:

 

  • погодозависимый контроллер
  • автоматическое регулирование контуров по помещениям (или дурная затея с учетом только теплых полов?)
  • уменьшение температуры в доме ночью, к утру повышение

 

ТА

что нужно подключить в верхней точке ТА, какую защиту?

 

 

ГВС:

 

нагрев воды в бойлере косвенного нагрева теплоносителем по змеевику, подогрев тэном (2.2 кВт). Как лучше выставить максимальную температуру, при которой выключается насос, встроенным реле в бойлер (насколько я понял, температура измеряется внизу бойлера) или использовать внешний элемент с датчиком и реле (какой?) ?

температура подачи на смесителе регулируется трехходовым, какие еще есть варианты? - цель получить горячую воду (не кипяток), при этом максимально зарядить бойлер при работе теплогенераторов.

рециркуляция в будущем

 

Обвязка:

 

На сколько критично подключить ТТ котел с одной стороны бака, а разбор нагретой воды делать с другой? Планирую делать разводку медью, подключать насосы через тройники, без использования готовых коллекторов.

 

Медь 28 диаметр подойдет? Нужно ли больше, можно ли меньше в каких-то местах, какие нюансы уменьшения диаметра? Припой только с серебром мягкий или обычный тоже подойдет?

 

Насосы:

 

  1. Wilo/Grundfoss простой на контур ТТ котла - контролируется ТТ котлом. Модель типа Grundfos UPBASIC 25-40 180 . Или лучше Grundfos ALPHA2 L 25-40 180? Тогда объем аккумулятора для резервного питания поменьше можно будет.
  2. на контур ТП (60 - 70 max m2), модель такая же, как в контуре ТТ котла
  3. на вторую половину дома (потом перенесем в другую котельную), модель такая же
  4. на рециркуляцию какой посоветуете?

 

Резервное питание на ТТ котел и насос ТТ контура.

 

Расположение элементов на схеме будет такое же при монтаже, бойлер, бак 750л, ТТ котел.

 

Котельная в подвале, трубы отопления и ГВС пойдут вверх по шахте. Какие трубы использовать для стояка ГВС и отопления? Медь или Rehau? Как по цене/качеству?

 

 

Запорная арматура, автоматика, фильтры и т.п.

 

  1. какие трехходовые брать? Есть ли такие с возможностью апгрейда для автоматизации, чтобы сверху сервопривод поставить в будущем?
  2. трехходовой на контур ТТ котла Herz или другой?
  3. шаровые краны, 3/4” / 1” ? марка? Для насосов планирую брать Giacomini американка-сгон, или растрата $ ? voltar.com.ua/uploads/shop/7392_main_big.jpg
  4. обратные клапаны брать лепестковые?
  5. защитный клапан с обратным клапаном был в комплекте с бойлером. Устанавливать его, поставить другой или вовсе в топку?
  6. фильтр самопромывной Honeywell, 3/4" самый простой
  7. подпитка системы, какая модель?
  8. термометры/манометры Watts?

 

 

:flag1:

133036060_.thumb.jpg.b07b393dfad83b1868f6ea61c043d98f.jpg

250437638_.thumb.png.be41f94217c9600ccf02f4013909b329.png

heating 3.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На что обратить внимание? :)

 

Поставить перемычку с шаровым краном на контур ТП, радиаторов за трехходовым?

 

Что еще?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переработал узлы смешивания ТП и радиаторный, перенес подпитку в бак, пусть хоть немного подогревается там и уже хорошо :)

 

Забыл про насос для бойлера…

 

#5, самый простой из Grundfos/Wilo подойдет?

heating 4.pdf

368174471_V2.thumb.png.38aa20a7e9a7067d49b538011ef9cadd.png

Змінено користувачем C0lumbus
насос
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошерстев форум, просмотрев альбомы Korni, murava (за что им спасибо)

 

На что обратить внимание? :)

Поставить перемычку с шаровым краном на контур ТП, радиаторов за трехходовым?

Дело не в перемычке и кране.

Рисовать схемы это не Ваш конек. Обращайтесь к Сане или Андрюхе и с их помощью рисуйте схему.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело не в перемычке и кране.

Рисовать схемы это не Ваш конек. Обращайтесь к Сане или Андрюхе и с их помощью рисуйте схему.

 

Да, не мой. Но попробовать стоило? Не выходить ведь с пустыми руками в народ :)

 

Чуть почистил схему, по такой может кто-то что-то подсказать? Хотя бы по комплектующим, чтобы закупить трубы, насосы, арматуру и т.п.

 

Или довериться продавцам на Ушакова? :)

 

Схему доработаю, обещаю ;)

1190156592_V3.thumb.jpg.291366bb2a5952fcbc107bcf5972a287.jpg

1430768926_V3.thumb.jpg.2a1e9cd502ce08c85b62df9a8d0d15a2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по такой может кто-то что-то подсказать? Хотя бы по комплектующим, чтобы закупить трубы, насосы, арматуру и т.п.

Или довериться продавцам на Ушакова?

 

По такой схеме считать материалы не стоит, это не схема, а рисунок. Продаванам никаким доверять не стоит, теплотехник и продавец это разные специальности. А два в одном очень большая редкость.

Игорь на Ушакова парень толковый и типовой проект Вам просчитает. Индивидуальный проект с управлением системы нет. Он плавает в автоматике котельных.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он плавает в автоматике котельных.

 

то ли дело, Валерий Николаевич :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По такой схеме считать материалы не стоит, это не схема, а рисунок. Продаванам никаким доверять не стоит, теплотехник и продавец это разные специальности. А два в одном очень большая редкость.

Игорь на Ушакова парень толковый и типовой проект Вам просчитает. Индивидуальный проект с управлением системы нет. Он плавает в автоматике котельных.

 

Хорошо, пусть будет рисунок :) Извините, что неправильно выразился. Я не претендую на звание какое-то, просто хочу сделать тепло в доме до сильных морозов, чтобы еще 4 фуфайки не надевать :D Булерьян пока выручает, благодаря советам SON смонтировал трубы керамические для него и для газ./ТТ котла. Но страшно подумать, сколько он дров будет кушать при морозах. Теперь до конца осталось довести дело с отоплением.

 

Пообщались с Игорем в офисе сегодня, действительно толковый парень. По диаметру 28 мм - ок, не занижать арматурой этот диаметр.

 

Можно предусмотреть систему для ЕЦ в случае сбоя с электропитанием, она хоть немного спасет, если все остальное нагнется (UPS умрет, заест пружина, которая должна закрыть подачу воздуха в течение 10 секунд - реально работает, вчера проверил).

 

По трехходовым мысль Игорь донес - что это просто будет заслонка по диаметру - там нету элемента, который открывает/прикрывает в зависимости от температуры, как на клапане ТТ котла. Т.е. без автоматики почти бесполезная весчь.

 

Для насоса ГВС я так понял, лучше поставить внешний термостат, впихнуть гильзу в верх бойлера.

 

На бак аккумулирующий поставить просто воздухоотводчик и кран шаровой, при наполнении системы открыть его, чтобы воздух вышел - тоже намотаю на ус.

 

Подключение насоса ГВС лучше перевести на общий коллектор, сейчас получается что он не в приоритете и будет нагревать бойлер только через какое-то время. Знал об этом моменте, еще раз подумаю. На баке просто выходы как раз на сторону бойлера.

 

Да, по автоматике Игорь спрашивал, что нету на рисунке. Пока нету, будем обходиться автоматикой котла и бойлера, дальше реализовывать хотелки по приоритету.

 

Взял: фильтр самопромывной, подпитку, группу безопасности Watts до 50 кВт. Курю манулы.

 

Насосов в наличии не было, будут только Wilo скорее всего, Grundfos под заказ.

 

Пока не определился что лучше все таки, взять энергоэффективный 1-2 шт и под них UPS с меньшим аккумулятором или брать обычные насосы и аккум побольше.

 

В alpha 2 и аналоге Wilo насколько я понял автоматическая регуляция мощности в зависимости от давления в системе - это подкупает, т.к. в будущем будет регуляция T по комнатам.

 

Насосов достаточно 25-40 или аналога.

Посилання на коментар