Vikctor Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Сложить площади до кучи по группам, (наружные стены, окна). Раз пошла такая пьянка... Если ещё можно записываться в очередь для расчёта теплопотерь, то я следующий.))) Мне давно инженер продавца труб посчитал необходимые радиаторы в помещениях без ТП. Возможно он считал под конденсационный котёл в режиме 50/40. Меня тогда больше необходимые к закупке длины труб интересовали. А сейчас подбираю радиаторы и слегка удивляюсь тепловой мощности указанных в проекте типоразмеров... Не хочется переплачивать за радиаторы избыточной площади, да и вообще иметь без необходимости огоробла под окнами с размерами 500*1600 тип22 или 500*1400 тип33 совершенно не хочется. На картинке внизу обозначены помещения с указанием тепловой мощности рекомендованных в моём проекте для них радиаторов. i.piccy.info/i9/422eec48061722d91d55ca9de731042b/1449652274/97973/803593/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>[/img] Материал наружных стен - ГБ D300 375мм, теплопроводность в условиях эксплуатации с учетом равновесной влажности 0,09 Вт/м×°С. Пол утеплён 200мм ЭППС. Насколько помню для него теплопроводность 0,33-0,34. Потолок утеплён 300мм минваты с теплопроводностью около 0,4-0,42. Окна м/п 5-камерный профиль Алюпласт 4000 (коэффициент сопротивления теплопередаче 0,83 c*м2/Вт) со теклопакетом 4CG-10Ar-4-10Ar-4i. Точного коэффициента для стеклопакетов в сети не нашёл. Указывается довольно большой диапазон 0,76-1,0. Площадь наружных стен помещения №1 = 9,48м2, площадь пола/потолка = 12,5м2, площадь окна = 2,56м2. Площадь наружных стен помещения №2 = 16,1м2, площадь пола/потолка = 5,54м2. Окон нет. Площадь наружных стен помещения №3 = 22,61м2, площадь пола/потолка = 14,11м2, площадь окна = 2,56м2. Площадь наружных стен помещения №4 = 24,36м2, площадь пола/потолка = 15,27м2, площадь окна = 2,56м2. П.С.: возможно правильнее купить радиаторы из расчёта 100Вт на каждый м2 площади помещения и не париться, но я только сегодня увидел стоимость радиаторов Керми и слегка офигел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 сегодня увидел стоимость радиаторов Керми и слегка офигел... Мурава привезёт дешевле Турецких Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Площадь наружных стен помещения №4 = 24,36м2, площадь пола/потолка = 15,27м2, площадь окна = 2,56м2. Пом. №4 (наибольшее соотношение наружных стен к площади) теплопотери прим. 1200 Вт (-20/+20), на вентиляцию докиньте сами. 33 тип (при 50/40) 500*1800 мм. возможно правильнее купить радиаторы из расчёта 100Вт на каждый м2 площади Вам 220Вт/м2 насчитали. Это мощность по радиаторам или теплопотери ? Правильнее поубавить хотелки. Если в самые морозы на недельку/вторую котел выйдет из кондесационного режима, то ниче не случится. Посчитать радиаторы на 70/50, тогда на №4 22 тип 500*1200 мм. Теплопотери считают на самую холодную пятидневку, в среднем минус 20, в то же время средняя температура за отопительный период -0,5гр. 300мм минваты с теплопроводностью около 0,4-0,42. 0,04 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 теплопотери прим. 1200 Вт (-20/+20) Плюс минус в Вт? А то вдруг в %... на вентиляцию докиньте сами Сколько принято докидывать плюс минус? Вентиляция с побудительным притоком, с рекуператором в перспективе и с грунтовым теплообменником сразу. Это мощность по радиаторам или теплопотери ? У меня в проекте (3 листка А4) указаны лишь виды радиаторов: Помещение №1 = тип 22 500*1100. Помещение №2 = тип 22 500*600. Помещение №3 = тип 22 500*1600. Помещение №4 = тип 33 500*1400. Мощность на картинке я указал из каталога Керми(при температуре 90/70/20). Потому и хочу пересчитать, что мощность радиаторов наглаз показалась завышенной. Посчитать радиаторы на 70/50, тогда на №4 22 тип 500*1200 мм. У Керми кстати для указанного типа = 2316 вт(при температуре 90/70/20). Для иных температурных показателей данных нет. Теплопотери считают на самую холодную пятидневку, в среднем минус 20, в то же время средняя температура за отопительный период -0,5гр. Вот исходя из этого понимания и хочу пересчитать теплопотери и подобрать иные радиаторы... 0,04 Да, разумеется. Мурава привезёт дешевле Турецких Я знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Раз пошла такая пьянка... Если ещё можно записываться в очередь для расчёта теплопотерь, то я следующий.))) А есть план в цифровом формате dwg, pln...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 А есть план в цифровом формате dwg, pln...? Увы, только pdf. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Плюс минус в Вт? А то вдруг в %... -20/+20 =Темепература за бортом/температура в хате Сколько принято докидывать плюс минус? На вентиляцию 20% можно плюсовать смело. Вентиляция с побудительным притоком, с рекуператором в перспективе и с грунтовым теплообменником сразу. В частном доме срок окупаемости уходит в бесконечность. У Керми кстати для указанного типа = 2316 вт(при температуре 90/70/20). Для иных температурных показателей данных нет. Доберусь до своего компа скину прогу. Будете баловаться. ЗЫ. Можно посмотреть биметаллические радиаторы, по стоимости выходят дешевле. Прим. 160 грн. за секцию. Хоть и Китай, но честный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Доберусь до своего компа скину прогу. Будете баловаться. Був би вдячний якщо б і мені прогу скинули, або посилання на неї залиште. Думаю багатьом вона буде не зайвою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 -20/+20 =Темепература за бортом/температура в хате Вот блин - как я не понял! На вентиляцию 20% можно плюсовать смело. Отлично. Теплопотери Вы мне посчитали для самой "холодной" комнаты около 80Вт/м2 (был уверен что меньше кстати). Значит заказав радиаторы тупо по площади помещений с теплопотерями в 100Вт/м2, я впишусь и с учётом вентиляции. В частном доме срок окупаемости уходит в бесконечность. Вы наверное про рекуператор? Я не совсем понимаю почему Вы являетесь сторонником естественной вентиляции, но уважаю Ваш выбор. Меня совершенно не пугает рекуператор за штуку долларов. Грунтовый теплообменник в виде 50м.п. канальи уже давно зарыт. Вентиляцию без побуждения я в любом случае не хочу. Перманентное открытие окон для притока свежего воздуха меня и в квартире глухо раздражает, но тут уж я ничего поделать не могу. А в доме я хочу иметь гарантированное и точно отмерянное кол-во свежего воздуха. Мы и в дом то перебраться хотим во многом из-за свежего воздуха. Насчёт окупаемости. В доме многие вещи являются избыточными. Вон крымчане сейчас продвигают мысль о том, что электричество в принципе не является необходимым для жизни человека. Это маркетинговый разводняк.))) Доберусь до своего компа скину прогу. Будете баловаться. Спасибо, уже (ссылка устарела), где можно в табличке играться с размерами/температурными режимами и видеть как меняется тепловая мощность. ЗЫ. Можно посмотреть биметаллические радиаторы, по стоимости выходят дешевле. Прим. 160 грн. за секцию. Хоть и Китай, но честный. Не буду нарушать рекомендации наших заслуженных сантехников. Тем более что в пересчитанных под теплопотери в 100кВт/м2 размерах цены уже получаются более-менее сносные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Вы наверное про рекуператор? Я про комплекс механической вентиляции. Я не совсем понимаю почему Вы являетесь сторонником естественной вентиляции, но уважаю Ваш выбор. И чем старше - тем больше. :D Она себе работает и есть не просит. Любая механическая вентиляция подразумевает моторчики, фильтра, воздуховоды и еще кучу всяких приблуд, которые периодически нужно обслуживать/ремонтировать/чистить/заменять. В итоге становишься заложником. :D А в доме я хочу иметь гарантированное и точно отмерянное кол-во свежего воздуха. Мы и в дом то перебраться хотим во многом из-за свежего воздуха. В частном доме так понимаю до сей поры не жили ? Когда 3-4 человека "распределены" по квартире с потолками в 2,50 на 40-50 м2, то хочется свежего воздуха. В частном доме такие мысли просто уже не посещают, независимо от системы вентиляции. Насчёт окупаемости. У вас вроде как около 130м2, воздухообмен в 150-200 кубов в час для такого дома хватит за глаза. Попробуйте теперь на этот объем посчитать окупаемость, еснно учитывая стартовые и эксплутационные затраты.Пурмо.xlsКерми.xlsМощность по алюминию.xlsraschet-radiatorov-otopleniya.xlsРасчет регистра из стальной трубы.xls 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...