brohem Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Добрый день,уважаемые Специалисты. прошу консультации по работе трансформатора. исходные данные: лэп 10,свой транс 40 ква 3 фазы,нагрузка раскидана приблизительно ровно,но есть нюанс - по причине туманной перспективы количества фаз и мощностей в целом,в свое время был куплен парогенератор 9 квт однофазный,под него сделана проводка и все бы хорошо,но некоторые "узкие" специалисты теперь пугают,что мол при подключении такого прибора на трехфазный трансформатор,произойдет какой-то перекос фаз (правда не поясняют,чем это закончиться) итого - можно ли пользовать данный девайс в конкретных условиях,как его работа отразиться на работе трансформатора и работе приборов,подклюценных на других фазах. Спасибо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 так и отразится, на той фазе где будет включён парогенератор - напряжение понизится, а на двух остальных - поднимется. Генерации пара будет мало, а от повышенного напряжения , может что и сгореть. 40 кВа это не так и много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brohem Опубліковано: 30 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 печалька,вобщем нужно менять агрегат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Замеряйте напряжения на фазах в холостом ходу (или хотя бы без парогенератора) а затем включите парогенератор и замеряйте еще раз. Если напряжение просядет не очень сильно - то не страшно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Добрый день,уважаемые Специалисты. прошу консультации по работе трансформатора. исходные данные: лэп 10,свой транс 40 ква 3 фазы,нагрузка раскидана приблизительно ровно,но есть нюанс - по причине туманной перспективы количества фаз и мощностей в целом,в свое время был куплен парогенератор 9 квт однофазный,под него сделана проводка и все бы хорошо,но некоторые "узкие" специалисты теперь пугают,что мол при подключении такого прибора на трехфазный трансформатор,произойдет какой-то перекос фаз (правда не поясняют,чем это закончиться) итого - можно ли пользовать данный девайс в конкретных условиях,как его работа отразиться на работе трансформатора и работе приборов,подклюценных на других фазах. Спасибо . А у вас что вся нагрузка трехфазная. Перекос будет, но вы же можете выставит напряжение с помощь цапф, чтобы не было высокого превышения. К тому же не забывайте, что вы можете доуровнять частично своей нагрузкой недогруженные фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз