makarenok Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Добрый день, Есть беда у меня с хваленым Buderus Logano S121-2 38 WT 38. Купленый за великие тыщи, в паре с накопительное емкостью на 1м3 бак в баке- ничего кроме чрезмерного потребления дров не замечаю. Дом 250м2, нормально утеплен жрет дрова шо слепая лошадь, при этом температура в емкости никогда не подымалась выше 45-48 С. Помогите-подскажите- это мне так повезло, или сантехники налажали. Может ли быть что у моего конкретного эеземпляра мощность далека от заявленых 38 квт? Может его подключить в систему без емкости на прямую? Все равно зимой каждые 3 часа встаю, так хоть батареи горячие будут :fool: Прошу помощи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Гранаты у него не той системы ! (с) У Вас вроде как клапан не автоматический. Байпасс не закрывается и дрова перегорают в малом круге. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Есть беда у меня с хваленым Buderus Logano. Прошу помощи На втором фото, запорная арматура до группы безопасности котла!!!! Это не допустимая ошибка при монтаже. При одном этом хомуте всю остальную работу можно расценивать, как брак. Только ревизия всей котельной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Фото №3-4 ставите есбе втс 511 разничная цена 50-60 евро и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Если вся проблема в трехходовом, то почему температура воды в котле подымается крайне медленно? Насос включается раз 10-15 мин. Мне чтобы нагнать 15С надо 1-1,5 часа при отключеных насосах (только емкость) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Если вся проблема в трехходовом, то почему температура воды в котле подымается крайне медленно? Насос включается раз 10-15 мин. Мне чтобы нагнать 15С надо 1-1,5 часа при отключеных насосах (только емкость) Вот обычня картина- так мы в основном и пыхтим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 А хз, причин может быть много: в котле накипь дегтя, дымоход плохой, дрова сырые... Та мало ли чего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 А пиролиз получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Если вся проблема в трехходовом, то почему температура воды в котле подымается крайне медленно? Насос включается раз 10-15 мин. Мне чтобы нагнать 15С надо 1-1,5 часа при отключеных насосах (только емкость) То все файно, так мае буть. Всім так роблять й Вам так зробили. Всьо працюе, то просто дрова сирі у Вас. . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 То все файно, так мае буть. Всім так роблять й Вам так зробили. Всьо працюе, то просто дрова сирі у Вас. . . . Тоже так думал. Дрова в этом году заготовлены с июня. Сухой-присухой сухостой. Дегеть-есть, но не много- чищу регулярно. Пиролиз- работает. Во всяком случае из поддувала гул и пламя вниз Добавлено через 1 минуту А хз, причин может быть много: в котле накипь дегтя, дымоход плохой, дрова сырые... Та мало ли чего. С первого дня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 С первого дня? А только начинаете запуск системы ? в первых пару дней возможно, ибо нужно прогреть дои и нагреть буфер. При запуске бывает такое, что котел не работает на буфер, а все транзитом идет на дом, далее дом прогревается и котел все больше прогревает буфер . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Шановне паньство, так что- подключить систему без ТА может возыметь эфект? Удовольствие "раскачивать" бочку так себе, да и ничего кроме лишних дров не приносит. ГВС разве что Добавлено через 2 минуты А только начинаете запуск системы ? в первых пару дней возможно, ибо нужно прогреть дои и нагреть буфер. При запуске бывает такое, что котел не работает на буфер, а все транзитом идет на дом, далее дом прогревается и котел все больше прогревает буфер . . . Да какое-там. У нас ребенок малекий. Топлю, наверное, уже как месяц. 10-12 часов ежедневно. Когда были заморозки- вышел на "всеношный" режим. Сейчас ложусь спать с последней загрузкой. В 6 утра снова расстапливаю. Тесть поддерживает весь день Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 24 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Шо, усьо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 А какие теплопотери дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 .... Мне чтобы нагнать 15С надо 1-1,5 часа при отключеных насосах (только емкость) Если а) полностью напихать топку дровами, разжечь; б) выключить насосы разбора тепла, оставив работать только на бочку от котла; в) перекрыть байпасс, вручную выставив клапан в "0"; по прошествии трех часов топки не нагревает бочку до 70-80 гр, можно почти стопроцентно утверждать, что есть ошибки в обвязке, подключении или где-то есть детская ошибка монтажа, которую на фото не видно. С этими котлами никогда большой сложности не возникало, они простые и тупенькие как валенки. Вся его сложность - насос включается при достижении 60 грд на подаче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 24 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Сегодня попробую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Не забывайте в процессе тестовой протопки подкладывать дрова. И фишка пиролизного котла в том, что он хочет как ни странно крупных дров. Неколотые хорошо высушенные чурки горят в нем весомо дольше и газогенерация от них как ни странно веселей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 24 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Этот момент я уже выяснил, как-никак 30м3 дров уже спалил за год 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 С первого дня? Если дымоход, то да.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Этот момент я уже выяснил, как-никак 30м3 дров уже спалил за год А как 30м3 дров и дом 250м2 нормально утеплен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 24 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 А как 30м3 дров и дом 250м2 нормально утеплен? Да сам в шоке. Машина с прицепом ушла пчти вся. В этом утеплили дом 2нф блок 2 кирпича+ 100мм вата. Чердак правда еще не утеплен. Даже если упустить теплопотери- котел не в состоянии нагреть емкость хоть д0 70С. Добавлено через 1 минуту Если дымоход, то да.... А что может быть с дымоходом? 200мм как в паспорте на котел, высота 11 метров кирпичный. Внутри нержавейка (не сендвич) Добавлено через 3 минуты Пришел с работы, напаковал почти полную топку. В перемешку-колотые-не колотые колодочки, 3х ходовик на "0"- 40С как и было. Прошло 1,5 часа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 1000 л воды нагреваясь с температуры 20 до температуры 80 потребит 70 кВт тепла. У вас котел горит 2 часа, т.е. должен нагревать свободно. А вы пробовали нагревать одну емкость без дома? Тоже не нагревает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 24 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 1000 л воды нагреваясь с температуры 20 до температуры 80 потребит 70 кВт тепла. У вас котел горит 2 часа, т.е. должен нагревать свободно. А вы пробовали нагревать одну емкость без дома? Тоже не нагревает? Нагревает, от чего-же. 2 часа топлю до 50, потом включаю насосы и все... 40, и не более Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Нагревает, от чего-же. 2 часа топлю до 50, потом включаю насосы и все... 40, и не более Читал в инструкции что температура обратки должна быть 65 градусов. Честно говоря не понимаю как вы добиваетесь этого с тем трехходовым который у вас стоит. Как сидите на табуретке и все время регулируете рукой? Котел 135 дм3 топка. Это 47 кг дров. С учетом КПД примерно 120 кВТ энергии. Если нагревать бочку до хватит вскипятить 1 т воды. И еще останется. Куда же девается энергия, если в трубу, то она должна светится от такой температуры уходящих газов. Но думаю, что вопрос в клапане. Вода по малому кругу и настройками котла и воздуха. Поставте нормальный термостатический типа ЭСБЕ ВТС 511 и посмотрите, что будет. Да посмотрел фото у вас там все в ППР. А по пасторту рабочая температура у котла 70-90, не боитесь за ППР? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 ... Поставте нормальный термостатический типа ЭСБЕ ВТС 511 и посмотрите, что будет. Да ничего не будет. Хомут наверняка не там. Либо есть хомут в подключении, либо в дымоходе, либо теплопотери дома не на столько малы, как расчитывалось изначально. Надо брать монтажника с наличием одной левой и одной правой рук, подключать к процессу сервисантов, садиться на сутки-двое возле котла и ставить цікаві досліди. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз