Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

висман 100 Резкий рост и снижение температуры при старте горелки

Tarasiy

Рекомендовані повідомлення

Всем доброго дня! Котел Витоденс 100 WB1C После включения горелки буквально за 30 сек температура на дисплее (котловая вода) поднимается с начальных 25-26 градусов до 41-42 градуса, затем также быстро снижется и только потом!! - то есть через 1-2 мин. после старта горелки – начинает нормально потихонечку возростать в меру прогревание СО. Котел работает, никаких ошибок не выдает.

Нормально ли это?

1) все время c самого начала старта высвечиваться на дисплее только 1 полоса из 6 (то есть горелка работает на низкой мощности, что есть нормально, на улите еще тепло +7С.

2) в первые 30 секунд от старта горелки шум работы котла значительно выше, через минуту снижается.

Заметил такое потому что при низкой выставленной температуре (немного больше единички) котел во время старта в эти первые 30 сек быстро доходит до 40 градусов и ГОРЕЛКА ВИКЛЮЧАЕТСЯ, через минуту опять. И опять… То есть термостат отключает горелку не потому что вся система прогрелась до 39-40 градусов а вследствие этих первых 30 секунд быстрого разгона температуры.

Нормальна ли такая ситуация и что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальна ли такая ситуация и что делать?
первым делом почистите сетку фильтра на обратке в котел1c495b32-fbe9-f342-af14-cabae6325cca2.jpg.7a47329a7a82e81f6166c4afa1eb4fd7.jpg
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть треск когда рост темп -пожоже синдром теплообменник подустал .

Не всегда, он бы уже потек. Если котел с пробегом и его никто никогда не обслуживал, а ждали до первой поломки, в РБ нет воздуха, фильтр забит почти, протока почти нет, мах набор темп-ы, давлению деваться не куда, трещит теплообменник, горелка выключилась, насос кое как прогон сделал, темп упала, горелка включилась, то же самое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел новый, витоденс 100, фильтр чистил, треска нету.

 

Итак имеем рост темп на котле с 26 до 42 градуса за первые 30 сек со старта горелки (при старте горелки звук умеренный, но явно слышен) – далее! – звук поутихает!!! – темп. падает с 42 до 28-29 и далее планомерно в течении получаса растет до отключения котла.

 

Проблема случается если поставить отопление на единицу (правая рукоятка) и при стартовом росте температуры - котел сразу же отключается.

 

Возможно котел стартует с большой мощности (судя по звуку) а потом ее снижает? Какой алгоритм у конденсатника Висмана-100? Хотя на дисплее в первую минуту нету индикации большой мощности горелки. (5 полос нету)

 

Как ограничить макс мощность: после всех операций согласно инструкции – как выйти из режима SERV? А то котел тупо продолжает 20 мин работать и греть отопление даже если крутилку отопления поставить на ноль. Только потом через 20 мин отключается и НЕ запоминает настройку. Как выйти из режима SERV после настройки ограничения макс мощности (горелка в это время продолжает работать, инструкция гласит: после настройки ограничения макс мощности вывести котел из эксплуатации. КАК «вывести котел из эксплуатации»?

крутилка на ноль все равно не останавливает горелку и режим SERV продолжает работать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я за поломку трехходового

 

Да есть такое, когда сервопривод на трехходовом глючит или ломается!!!

 

Добавлено через 2 минуты

Котел новый, витоденс 100, фильтр чистил, треска нету.

 

Итак имеем рост темп на котле с 26 до 42 градуса за первые 30 сек со старта горелки (при старте горелки звук умеренный, но явно слышен) – далее! – звук поутихает!!! – темп. падает с 42 до 28-29 и далее планомерно в течении получаса растет до отключения котла.

 

Проблема случается если поставить отопление на единицу (правая рукоятка) и при стартовом росте температуры - котел сразу же отключается.

 

Возможно котел стартует с большой мощности (судя по звуку) а потом ее снижает? Какой алгоритм у конденсатника Висмана-100? Хотя на дисплее в первую минуту нету индикации большой мощности горелки. (5 полос нету)

 

Как ограничить макс мощность: после всех операций согласно инструкции – как выйти из режима SERV? А то котел тупо продолжает 20 мин работать и греть отопление даже если крутилку отопления поставить на ноль. Только потом через 20 мин отключается и НЕ запоминает настройку. Как выйти из режима SERV после настройки ограничения макс мощности (горелка в это время продолжает работать, инструкция гласит: после настройки ограничения макс мощности вывести котел из эксплуатации. КАК «вывести котел из эксплуатации»?

крутилка на ноль все равно не останавливает горелку и режим SERV продолжает работать

 

С висманн сейчас не тот что был раньше(((((.

Только толковый сервис Вам поможет!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неужто все так печально?

 

Сервисант по телефону убеждал меня, что котел стартует с большей мощности???, отсюда и начальний прижок температури в первую минуту.

 

Если ставить крутилку на 2,5-3,0 деления, котел проходит начальний прижок температури и работает дальше.

 

Я в сомнениях, что делать? Зачем тогда деление 1? 1 с половиной?

На таких делениях котел фиксирует начальний рост темп (а ведь СО вес еще холодная! и отключается сразу. Через пару минут опять... такой же фальш-старт...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. потребление газа на 1м2 площади /час?

2. температура в кране горячей воды

3. температура в доме?

4. котел на гарантии?

 

правильные ответы:

1. не более 0,015 м3 газа на 1м2 площади в час

2. соответствует установленной на котле

3. от 18 до 22

4. да

 

при совпадении всех ответов с правильными займитесь созерцанием сада камней. или склейте модель. или прыгните с парашютом. или без. вариантов бесконечное количество.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...