5 кВт на дом хватит ?

OLEG-UA

Рекомендовані повідомлення

1. Это неправда - счётчик включается сам ...

Здесь соглашусь, действительно включается сам без проблем

 

Ни в коем разе. Трёхфазный ввод имеет смысл только при выделенной мощности порядка 15 кВт (по 5 кВт на фазу). Для 5 кВт 3 фазы (по 1,7 кВт на фазу) получите множество проблем - например включение электрочайника 2 кВт приведёт к отключению реле нагрузки счётчика.

А вот здесь Вы не правы, отключается при общей нагрузке свыше 5 кВт, ничего по фазам не делит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот здесь Вы не правы, отключается при общей нагрузке свыше 5 кВт, ничего по фазам не делит.

Может быть.

Значит сработает автомат на вводе (если номинал будет выбран с учётом токограничения по выделенной мощности)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только вот сколько квт взять- х.з.

Берите, конечно, как можно больше! Ну, естественно на сколько хватит Ваших средств.

У меня 3 фазы, 5 кВт, больше не давали, счетчик Matrix, свыше установленной мощности ни ватта, собака:(

Очень тяжело...

Спасают реле приоритета.

 

Добавлено через 2 минуты

Может быть.

Значит сработает автомат на вводе (если номинал будет выбран с учётом токограничения по выделенной мощности)

Все процессы проходят в счетчике, автомат стоит как ни в чем не бывало 3фазный 16 А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Perian, только учтите, что разделение PEN нужно делать строго, до счетчика, т.к. он считает диф. ток.

Но есть и хорошая новость для владельцев стабилизаторов: отключение происходит именно по мощности, т.е. на плохих линиях такой ограничитель лучше чем автомат.

 

Добавлено через 1 минуту

автомат стоит как ни в чем не бывало 3фазный 16 А
А почему не 25А?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все процессы проходят в счетчике, автомат стоит как ни в чем не бывало 3фазный 16 А

Повторяю:

Значит сработает автомат на вводе (если номинал будет выбран с учётом токограничения по выделенной мощности)

Для 5 кВт 3 ф ограничение по выделенной мощности производится автоматом 10 А 3р.

Если ограничение производится с помощью установок реле, то перед счётчиком может стоять и выключатель нагрузки (каковой самостоятельно отключается только после расплавления контактов)

 

MQ9HpGLo.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте и я повторю: перед счетчиком стоит 3ф автомат 16А, который никак не реагирует на превышении мощности, все происходит внутри счетчика - отключение и включение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перед счетчиком стоит 3ф автомат 16А, который никак не реагирует на превышении мощности, все происходит внутри счетчика - отключение и включение.

Скажу другими словами: если на одну фазу нагрузите 4 кВт (микроволновка + духовка), то превышения мощности нет (счётчик не отреагирует, если он настроен только на общую мощность), а автомат 16 А 3р через пару минут (летом быстрее, зимой - позже) отключится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажу другими словами: если на одну фазу нагрузите 4 кВт (микроволновка + духовка), то превышения мощности нет (счётчик не отреагирует, если он настроен только на общую мощность), а автомат 16 А 3р через пару минут (летом быстрее, зимой - позже) отключится.

Ну тут не поспоришь, но практика ( у меня) показывает обратное, автомат держит превышение до 5 на фазе, а потом срабатывает счетчик. Специально проверял, нагружая фазу. Думаю автомат тот еще...:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни в коем разе. Трёхфазный ввод имеет смысл только при выделенной мощности порядка 15 кВт (по 5 кВт на фазу).

Вадим-Телесистемы давал ссылку на ДБН, согласно которому трёхфазный ввод проектируется начиная с 12 кВт. До 11 кВт можно и нужно требовать однофазный ввод. ИМХО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но практика ( у меня) показывает обратное, автомат держит превышение до 5 на фазе, а потом срабатывает счетчик. Специально проверял, нагружая фазу. Думаю автомат тот еще...

Это неверная интерпретация наблюдаемых явлений. Смотреть надо на времятоковые характеристики АВ и температуру окружающей среды.

 

Вот примерно 5 кВт и время отключения в секундах:

 

MQ9HpGLv.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До 11 кВт можно и нужно требовать однофазный ввод. ИМХО.

Сейчас и требовать ничего не надо, по желанию( у меня так было).

Себе взял 3 фазы, потому что есть надежда на увеличение мощности, а линия уже подходит, ну и как ни крути на трех фазах легче распределить нагрузку в доме, как то так...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну и как ни крути на трех фазах легче распределить нагрузку в доме, как то так...

Если этих самых киловатт в сумме меньше тех самых 15, то развешивание потребителей по фазам — изрядный геморрой.

Сейчас и требовать ничего не надо, по желанию( у меня так было)

Вам повезло. Большинству вруливают 3 фазы даже на 5-7-8 киловаттах. Т.к. 3-ф. стандартное подключение дороже 1-ф.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...трёхфазный ввод проектируется начиная с 12 кВт.

ДБН В.2.5-23-2010

Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення

...

3. Розрахункові електричні навантаження

Навантаження житлових будинків

...

3.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним

 

Добавлено через 50 секунд

ну и как ни крути на трех фазах легче распределить нагрузку в доме, как то так..

На одной фазе вообще ничего не надо распределять.

 

Бытовые электроприборы выпускаются напряжением 220 В, потому для потребителя 3 фазы не нужны и могут создавать только неудобства: перенапряжение вследствии отгорания нуля в вводном щитке, большая энергия выделяемая при межфазном КЗ, и пр.

Исключение - если в хозяйстве используются трёхфазные двигатели или распределительная сеть не соответствует и перегружена. Также наличие трёхфазного ввода может служить одним из показателей социального статуса владельца дома.

 

Три фазы важны для владельца распределительной сети - позволяют равномерно распределить нагрузку на трансформатор и способствуют поддержанию приемлемого качества поставляемой электроэнергии

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[

 

Бытовые электроприборы выпускаются напряжением 220 В,

Спасибо! Буду знать!

 

потому для потребителя 3 фазы не нужны и могут создавать только неудобства: перенапряжение вследствии отгорания нуля в вводном щитке,

Однофазная сеть этим не страдает? Например в квартире...

 

.

распределительная сеть не соответствует и перегружена..

 

А это и есть основной аргумент, для меня, почему 3 фазы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например в квартире...

Только при отгорании на ТП или в подъездном щите. При отгорании в пределах кваритры просто пропадёт напряжение.

А это и есть основной аргумент, для меня, почему 3 фазы

Вам это ровным счётом ничего не даст. Из последних приколов, напряжение по фазам: 120В, 170В, 215В. Через час, по тем же фазам: 0В (строго), 120В, 208В. Харьков, район Центрального рынка, ТП на Борзом (напротив троллдепо №1 бывшего).

Повесив всё на одну фазу, скорее всего получим недопустимо низкую просадку напряжения, в особо выдающихся случаях — спалим и её.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однофазная сеть этим не страдает? Например в квартире...

Не страдает - в квартиру подаётся фаза и ноль, при отгорании нуля просто прекращается питание электроприборов.

 

Отгорание нуля происходит в вводно-распределительном устройстве многоквартирного дома или на ТП - в зоне ответственности ЖЭК или РЭС. За состоянием соединений следит специально обученный персонал и ущерб возмещается виновниками (РЭС или ЖЭК).

 

При трёхфазном вводе в одноквартирный жилой дом за состоянием соединений в вводном щитке обязан следить сам владелец дома. При ненадлежащем уходе, отгорании нуля по этой причине и выходе из строя быт. техники владелец может пенять только сам на себя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повесив всё на одну фазу, скорее всего получим недопустимо низкую просадку напряжения, в особо выдающихся случаях — спалим и её.

 

Что то я не вкурю:(, я ж об этом и толкую, поэтому и взял 3 фазы, дабы не допустить оного, а равномерно распределить нагрузку или я что то не понял

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повесив всё на одну фазу, скорее всего получим недопустимо низкую просадку напряжения, в особо выдающихся случаях — спалим и её.

Нагрузка одного дома несущественно влияет на просадку напряжения. Заметна может быть разве на коротких линиях со значительно заниженными сечениями проводников ВЛ/КЛ и маломощных трансформаторах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При однофазных вводах потребители (квартиры, дома) рассаживаются по разным фазам. Как рассадить — проблема РЭСа. При трёхфазном — проблема пользователя, как рассадить кучу мощных потребителей на три маломощных фазы (пример: 8 кВт 3-ф., рассадите чайник, утюг, стиральную машину, глубинный насос и пару кондеев, а ведь есть ещё освещение и прочая техника). А если все трёхфазные потребители учёные и имеют на вводе автомат выбора фазы, то могут дружно спалить все три фазы последовательно.

 

Добавлено через 2 минуты

Нагрузка одного дома несущественно влияет на просадку напряжения.

Ну, как сказать, случаи разные бывают. Если сеть, как у меня в селе, то включение любого мощного потребителя (насос, чайник) у любого пользователя замечает половина села по морганию лампочек.

маломощных трансформаторах

А это и есть основная проблема сейчас: дичайний перегруз ТП.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[

QUOTE=AndyAntonov;2733905
]Как рассадить — проблема РЭСа.

 

Улыбнуло

 

 

 

При трёхфазном — проблема пользователя, как рассадить кучу мощных потребителей на три маломощных фазы (пример: 8 кВт 3-ф., рассадите чайник, утюг, стиральную машину, глубинный насос и пару кондеев, а ведь есть ещё освещение и прочая техника).

Как показала практика, не сложно. Реле приоритета в помощь.

Ну а по другому никак, при столь малой выделенной мощности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реле приоритета в помощь.

Ну а по другому никак.

И зачем такие сложности?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И зачем такие сложности?

Уточнил выше - при малой выделенной мощности

Да и не очень там так все сложно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отгорание нуля происходит в вводно-распределительном устройстве многоквартирного дома или на ТП - в зоне ответственности ЖЭК или РЭС. За состоянием соединений следит специально обученный персонал и ущерб возмещается виновниками (РЭС или ЖЭК).

 

Это так должно быть, и если б действительно специально обученный персонал следил, то не было б тем на форуме об сгоревшей технике.

По теме: если потребление до 10 кВт, то однофазное подключение и такой же генератор, если свыше 10 кВт то 3 фазы, а с генератором уже надо подумать.

 

Добавлено через 2 минуты

И зачем такие сложности?

 

Как по мне то с реле приоритета только загадок добавляется, у меня даже мама с этой функцией справляется (если надо стирать, то гладить низя:D)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это так должно быть, и если б действительно специально обученный персонал следил, то не было б тем на форуме об сгоревшей технике.

Лично пока только дважды сталкивался с 380 в розетке:

– отгорание ноля внутри здания, после стабов;

– КЗ между одной из фаз и нулём на столбе в селе, сопротивление линии такое, что АВ на ТП не сработал за полдня, до приезда аварийщиков.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При однофазных вводах потребители (квартиры, дома) рассаживаются по разным фазам. Как рассадить — проблема РЭСа. При трёхфазном — проблема пользователя, как рассадить кучу мощных потребителей на три маломощных фазы (пример: 8 кВт 3-ф., рассадите чайник, утюг, стиральную машину, глубинный насос и пару кондеев, а ведь есть ещё освещение и прочая техника). А если все трёхфазные потребители учёные и имеют на вводе автомат выбора фазы, то могут дружно спалить все три фазы последовательно.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Ну, как сказать, случаи разные бывают. Если сеть, как у меня в селе, то включение любого мощного потребителя (насос, чайник) у любого пользователя замечает половина села по морганию лампочек.

 

А это и есть основная проблема сейчас: дичайний перегруз ТП.

 

И трехфазное включение при этом погоды не делает:(