5 кВт на дом хватит ?

OLEG-UA

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, пожалуйста, координаты РЭС Барышевского р-на или людей, кто все это делал. Очень нужно.

Барышевский РЭС находится в г.Березань ул. Войкова, номер здания не помню.

Для меня все делала фирма Элмер находиться недалеко от РЭСа на работе нашел только их электронный адрес: elmer1@bigmir.net , если надо то посмотрю дома их адрес и телефон.

 

Если надо телефон девушки которая занимается ТУ в РЭСе и может дать координаты Элмер 050- 2428770

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос знатокам в тему...

Только собираюсь строить дом в селе.

Дом под 200м2, газ есть.

С соседями маленько скинулись, и провели себе отдельную линию.

Просить можно хоть 20кВт, 3 фазы. Может 20 это много??

У соседа дом практически построен, газовый котел + електрический на 12кВт. Он себе берет 20 кВт.

Мне надо определятся....

Посоветуйте плз!

 

Сейчас за присоединенную мощность не платят, поэтому дают 20 берите 20, потом глядишь сделете себе бассейн на улице с подогревом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ІМХО 5 замало.

 

В РЕС зараз розрахункова норма 15 кВт на коттедж.

 

Откуда такая норма? Может кто подскажет, где искать такую информацию? Надо переключить дом с частной ТП на городскую, принадлежащую горисполкому. На частной было 15 кВт, а в горисполкоме говорят, что больше 5 кВт не дадут - норма на коттедж 5 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас за присоединенную мощность не платят, поэтому дают 20 берите 20, потом глядишь сделете себе бассейн на улице с подогревом

 

20кВт дадут и денег невозьмут:lol:, но работ обяжут зделать на 20 косарей так что ничего не поменялось. Это факт сам подключался в прошлом году, так что самый эфективный метод заказываеш 5кВт, ставиш автомат на 40А в корпусе от 10А чтоб СИП 16мм2 выдержал и усё, опять же на собственном опыте проверил:).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОЙ ! :rolleyes:

забыл про 3 фазы.

ДА ! 3 фазы. :)

НО ! на всё 5 кВт. :(

И на сколько Вас входной автомат ? Предполагаю что на 16 Ампр. Что соответствует грубо говоря суммарной мощности потребителей на 15 кВт. Если так - то хватит на все, за исключением отопления электрикой ..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...
Подскажите пожалуйста. У меня есть возможность присоединиться к сети - 9 киловатт, 3 фазы, 380 вольт. Не могу вкурить, 9 киловатт на каждой фазе будет или всего? :oops:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всего. Ввод ограничат АВ 16 А, что означает 3.5 кВт на фазу и в сумме 10.5 кВт.

 

Благодарю!

 

Скажите, на вскидку, какая мощность нужна на 6 однокомнатных квартир?

Стиралка, бойлер, 1 телек, микроволновка, электроплита. 9 киловатт не хватит? :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С такими потребителями 9 кВт только на одну квартиру и хватит.

Я понимаю, речь идет о минигостинице? От электроплит придется отказаться в пользу газа, балонного. Бойлеры поставить один на 2-3 квартиры. Не забыть о кондиционерах. И раздобыть еще минимум 9 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Благодарю!

 

Скажите, на вскидку, какая мощность нужна на 6 однокомнатных квартир?

Стиралка, бойлер, 1 телек, микроволновка, электроплита. 9 киловатт не хватит? :oops:

 

Если 9 кВт на одну квартиру, то хватит, а если 9 кВт на 6 квартир (то есть по 1.5 кВт на одну квартиру) - сами понимаете... Мощность электрочайника или утюга - 2 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С такими потребителями 9 кВт только на одну квартиру и хватит.

Я понимаю, речь идет о минигостинице? От электроплит придется отказаться в пользу газа, балонного. Бойлеры поставить один на 2-3 квартиры. Не забыть о кондиционерах. И раздобыть еще минимум 9 кВт.

 

 

да, о ней. Но при этом зимой сдавать непосуточно. Поэтому газ баллонный не очень представляю, как это все обслуживать... По мне это - прошлый век.

Газ центральный тоже планируется. Однако не думаю что Горгаз даст мне его подключить на 6 потребителей. У меня же не многоквартирный дом...

 

О кондиционерах не забыть, или забыть? :D

Вообще да, конечно же забыл. В нашем климате без них не очень комфортно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как реализовано отопление?

 

Еще никак не реализовано. Я только все начал проектировать строение, занимаюсь коммуникациями. Рядом есть газ, в разумных пределах (по деньгам) можно подключить. Планировал отопление от газового котла. Для горячей воды планировал бойлер, т.к не знаю есть ли котлы на такое большое количество потребителей.

 

Обновлено

Нагуглил, что есть газовые котлы с бойлером, но уверен что опять же мне горгаз даст такой подключить в бытовых условиях, и хватит ли его на мои нужды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но уверен что опять же мне горгаз даст такой подключить в бытовых условиях

Так лучше ж спросить и быть уверенным , им то шо - подключают оборудование по проекту и платите вы по счетчику.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всего. Ввод ограничат АВ 16 А, что означает 3.5 кВт на фазу и в сумме 10.5 кВт.

 

Вообще то 9 квт 3-х фазного это по 9 квт на каждой фазе, не вводите народ в заблуждение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

zai, И у меня трижды три девять. Только вот подскажите, каким коммутационным аппаратом ограничат эти 9 кВт? О применении ОМ в тех краях я не наслышан, хотя с Крымэнерго общение имею.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще то 9 квт 3-х фазного это по 9 квт на каждой фазе,

Вообще-то трёхфазная мощность это сумма однофазных мощностей.

 

Борисов Ю. М Электротехника : учебник для вузов, 3 издание

...

3.4.1. Симметричная нагрузка

...

soytzeW3.jpg

 

3.4.2. Несимметричная нагрузка

...

soytzeW2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то трёхфазная мощность это сумма однофазных мощностей.

 

Вообще чего гадать, все будет указано в проекте, скорее всего поставят 3ф автомат на 25A.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И получится 16,5 кВт

 

Чисто по аналогии со своим подключением.

у меня по ТУ 20 квт 380в. ТУ и проектом предусмотрено вводной 3ф автомат 50А.

P=I*U что в моем случае 19 квт=380в*50А. Таким образом с данным автоматом с каждой фазы я могу снять 11 квт + порог срабатывания данного автомата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чисто по аналогии со своим подключением.

у меня по ТУ 20 квт 380в. ТУ и проектом предусмотрено вводной 3ф автомат 50А.

 

РЭС может ограничить выделенную мощность номиналом автомата, может ограничить установками ограничителя мощности (встроенного в счётчик или отдельного), может не использовать принудительное ограничение, а удовольствоваться указанием этой самой мощности в договоре. Потому корреляция между номиналом АВ и основами электротехники (в плане обозначения суммарной мощности) никакая.

 

Трёхфазная мощность есть сумма мощностей по каждой фазе - иные толкования неверны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще то 9 квт 3-х фазного это по 9 квт на каждой фазе, не вводите народ в заблуждение.

 

ну в техусловиях вообще написано максимальная мощность - 9 киловатт. Количество фаз - 3, 380 вольт

 

Добавлено через 1 минуту

Так лучше ж спросить и быть уверенным , им то шо - подключают оборудование по проекту и платите вы по счетчику.

 

Это же не водопровод, что я его подключил перед забором, счетчик поставил и дальше их не волнует.

Им нужно каждое газовое устройство сдавать. Любой отвод трубы - только по проекту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9кВт по ТУ - это 9 кВт всего мощности Вам дают. То, что Zai в проекте не правильно посчитали вводной автомат, так то просто повезло (криворукие проектировщики). Поэтому считайте I = 9 /0,38 /1,73 = 13,7А, таким образом Вам должны рассчитать 16А автомат (ближайший по номиналу).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет. Вот и я стал участником этого форума. Сойдут снега, подсохнет все, будет пахнуть теплом и я начну стройку. А пока занялся подводом электричества. Ходил в обл.энерго сказали стоит это 1080 грн./1 квт - 220v, и 1884 грн./1квт- 380v, максимум 15 квт., все работы "под ключ".

Ставят у нас (Николаев, Николаевская обл.) сейчас счетчики электроэнергии MTX "Matrix", а не "НИК".

Особенности этого счетчика (как объяснило мне обл.энерго, да и другие знакомые) заключается в том, что они программируют его под ту мощность которая прописана в тех.условиях(за которую оплатил), и счетчик сам отключается при превышении, через время включается тоже сам.

Но сказали, что включается сам пару раз, а потом мол нужно будет вызывать контролера-техника, чтоб он включал - вот это меня смущает, правда или нет. На мой вопрос "а если я возьму 5 квт/380, могу ли я распределить нагрузку равномерно, чтоб было на каждой фазе по 4 квт"

Ответили "нет, так не возможно, 5 квт, это общая пропускная способность"

Вот теперь и в раздумьях, что делать. Первое что сейчас пытаюсь, это найти концы, чтоб поставить счетчик "НИК", а там можно будет договорится с контролером, чтоб поставили "перебитый" автомат. Но надежды почти нет на это. Морально настраиваюсь на "Matrix".

Только вот сколько квт взять- х.з. Думаю мыслить в таком направлении - мысленно пройтись по комнатам, коридорам, сан.узлам, кухне, гараж, и предположить, что где будет стоять, посмотреть в инете мощность этих потребителей, и предположить, что именно будет включено одновременно. И суммируя это все, получить цифру необходимого количества квт. Буду брать однозначно 380v, чтоб была возможность поставить автоматический переключатель фаз. Ну как то так. Что скажете на все это? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но сказали, что включается сам пару раз, а потом мол нужно будет вызывать контролера-техника, чтоб он включал - вот это меня смущает, правда или нет.

1. Это неправда - счётчик включается сам (если включена эта функция) или потребитель самостоятельно включает нагрузку кнопкой на счётчике:

 

Многофункциональные счетчики электрической энергии однофазные типа MTX1

 

soytzeYg.jpg

 

2. Облэнерго не имеет права ограничивать доступ потребителя к кнопке - это нарушение антимонопольного законодательства. Николаевоблэнерго в прошлом году уже платил штраф за подобные фокусы:

 

soytzeYf.jpg

(с) АМКУ

 

Буду брать однозначно 380v, чтоб была возможность поставить автоматический переключатель фаз.

Ни в коем разе. Трёхфазный ввод имеет смысл только при выделенной мощности порядка 15 кВт (по 5 кВт на фазу). Для 5 кВт 3 фазы (по 1,7 кВт на фазу) получите множество проблем - например включение электрочайника 2 кВт приведёт к отключению реле нагрузки счётчика.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах