Olsay Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Помогите перекочевать в правильный раздел) Собственно вопрос. Одному из наших клиентов выставили требование в квартире сделать естественную вентиляцию иначе отключат газ. Исходные: 1. Турбированный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения (закрытая система притока воздуха и выбросов отработанных газов); 2. Газовая варочная поверхность с принудительной вытяжкой. Насколько критичные нормы по естественной вентиляции и есть ли возможность их обойти? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 газовая поверхность имеет свойство сжигать кислород... Допустим принудительная вытяжка есть над плитой. А приток воздуха откуда брать будем? Для этого и нужна естественная вентиляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Исходные: 1. Турбированный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения (закрытая система притока воздуха и выбросов отработанных газов); 2. Газовая варочная поверхность с принудительной вытяжкой. Насколько критичные нормы по естественной вентиляции и есть ли возможность их обойти? У меня проектант на этапе подготовки к газ проекту по дому проверяла - есть ли 2 канала на кухне (при условии что один займет принудительная вытяжка) - есть ли вентиляция в котельной (тип котла рояли не играл) О таких требованиях знал поэтому все было. В вашем случае исправить ситуацию - это наверное убрать принужительную вытяжку либо сделать вентиляцию через стену. Имхо это не те нормы которые я бы стал "обходить". Да и не совсем понятно в чем проблема "выполнить требования". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 сделать естественную вентиляциюГаз вроде легче воздуха, поэтому идёт вверх, поэтому газовщики требуют естественную вытяжку там где работает газовое оборудование, про вентиляцию речь не идёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Проблема в том, что в квартире уже закончен ремонт, стоит вся мебель. Изначально вент. вывод под вытяжку тянули с сан. узла, так как вент. канал на кухне задействован под приток и выброс отработки котла. Помещение большое - порядка 42 м.кв (114 м.куб воздуха). В квартире уже год живут люди. Сейчас начать резать под естественную вытяжку головняковая затея. Добавлено через 1 минуту Кстати, еще одни вопрос, немного на другую тему... Если топочная в доме планируется в подвале, где нет окон, но есть дверь входа в топочную с улицы. Можно ли избежать варианта выбивать нишу под окно, а дверь поставить со стеклопакетом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Одному из наших клиентов выставили требование в квартире сделать естественную вентиляцию иначе отключат газ. Таки отключат, причем на законных основаниях. В любой квартире вентканал на кухне должен был остаться еще от строителей. Если это квартира типа сталинки - возможно в стене имеется дымоход, просто вход в него замурован. ВоПчем проясняйте или давайте клиента сюда, пусть колется. :D есть ли возможность их обойти? 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: - в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа; При наличии на кухне котла никак не обойдете. Добавлено через 3 минуты так как вент. канал на кухне задействован под приток и выброс отработки котла. 1. Турбированный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения (закрытая система притока воздуха и выбросов отработанных газов); Выхлоп котла переделайте на фасад. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Насколько критичные нормы по естественной вентиляции и есть ли возможность их обойти? Це діючі норми, законно їх не обійти. Теоретично можна домовитись на місці - але це до наступного візиту, і не факт що взагалі вдасться (у Броварах, наприклад, це неможливо - принаймі, я не чув). Зараз людям малюють в проектах утеплену вентиляцію діаметром ф150-180. Выхлоп котла переделайте на фасад. Знов-таки, у нас людям, кому давали дозволи на індивідуальне опалення (року з 2008 майже не дають - формально можна, але пробити всі дозволи майже неможливо), забороняли виводити коаксіальну трубу на фасад вулиці - тільки коли вікна у двір або є димові канали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Головняк получается. Там кухня смонтирована фактически до потолка. Вент. решетку банально некуда ставить. Наличие газового сигнализатора, как я понимаю, ситуацию не спасает((( Добавлено через 2 минуты На фото в аттаче эта самая кухонька. Вот куда можно врезать решетку, ума не приложу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Если топочная в доме планируется в подвале, где нет окон, но есть дверь входа в топочную с улицы. Можно ли избежать варианта выбивать нишу под окно, а дверь поставить со стеклопакетом. На одном из объектов, проектировщик согласился ... на дверь "со стеклом", но с "сигнализатором" и клапаном, прекрывающим газ ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 На фото в аттаче эта самая кухонька. Вот куда можно врезать решетку, ума не приложу... Котел где ? Вход в вентканал расположен в стене за коробом кух. зонта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Котел где ? Вход в вентканал расположен в стене за коробом кух. зонта. Котел в шкафу над микроволновкой. Вент. канал от кухонной вытяжки идет в с.у. Добавлено через 51 секунду На одном из объектов, проектировщик согласился ... на дверь "со стеклом", но с "сигнализатором" и клапаном, прекрывающим газ ... А сильно дорогой девайс, который при срабатывании сигнализатора перекрывает газ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Если топочная в доме планируется в подвале, где нет окон, но есть дверь входа в топочную с улицы. Можно ли избежать варианта выбивать нишу под окно, а дверь поставить со стеклопакетом. у меня дверь со стеклом, но на первом этаже. проблем не было, но "дверь" из оконного профиля с режимом проветривания (не уверен нужен ли это режим газовщикам или только площадь остекления), т.е. по факту ничем от окна не отличается. приток воздуха в топочную есть и отдельный. (это если вдруг ТТ котел нужен будет) т.к. для газ турбо думаю оно и не нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Котел в шкафу над микроволновкой. Понял. В углу выступ - это вентблок. И если это не новострой, то кто дал добро на подключение котла в вентшахту. Шота пока все мутно. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Понял. В углу выступ - это вентблок. И если это не новострой, то кто дал добро на подключение котла в вентшахту. Шота пока все мутно. :D Именно что новострой. Котел там от застройщика висит. Два раздельных вент. канала. Точнее один дымоход, а второй приточка для котла. Учитывая планировку кухни и тип вытяжки кухонной мы вентиляционную трубу тянули в сан. узел. Добавлено через 52 секунды у меня дверь со стеклом, но на первом этаже. проблем не было, но "дверь" из оконного профиля с режимом проветривания (не уверен нужен ли это режим газовщикам или только площадь остекления), т.е. по факту ничем от окна не отличается. приток воздуха в топочную есть и отдельный. (это если вдруг ТТ котел нужен будет) т.к. для газ турбо думаю оно и не нужно. Спасибо! А то я уже спохватился рубить окно в ФСБшке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Именно что новострой. Котел там от застройщика висит. Два раздельных вент. канала. Точнее один дымоход, а второй приточка для котла. Маловероятно. Скорее всего один дымоход, под атмосферный котел, один вентканал. Если изначально в проекте был газ и котлы, то ни один проектант не сдал бы проект без вентиляции. С другой стороны если два канала заточены на турб. котлы, (выхлоп/приток) то должен быть третий канал для вентиляции. Потому и грю, что все мутно или чего-то недоговариваете. Этажность дома ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Маловероятно. Скорее всего один дымоход, под атмосферный котел, один вентканал. Если изначально в проекте был газ и котлы, то ни один проектант не сдал бы проект без вентиляции. С другой стороны если два канала заточены на турб. котлы, (выхлоп/приток) то должен быть третий канал для вентиляции. Потому и грю, что все мутно или чего-то недоговариваете. Этажность дома ? Вроде восемь этажей. Возможно девять. Отопление всех квартир индивидуальное. Перелопатил все фотки, на кухне только два вывода под приток для котла и выхлоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Перелопатил все фотки, на кухне только два вывода под приток для котла и выхлоп.Газовый проект надо найти и делать согласно ему. Он должен быть на руках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Газовый проект надо найти и делать согласно ему. Он должен быть на руках. Узнаем, есть ли он в принципе ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гей Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Потолок гипсокартон или натяжной, сколько места за ним? Если есть возможность, то ставьте на потолке спец.решетку с протяжкой трубы (может быть фольгированная) в потолочном пространстве к разветвителю вытяжке. Отступите на потолке от стены метра полтора и делайте дырку, в неë решетку с трубой и соединяйте с вытяжкой кухонной. Или прямо, как на фото первом врезайтесь в вытяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Изначально вент. вывод под вытяжку тянули с сан. узла, так как вент. канал на кухне задействован под приток и выброс отработки котла. проблема в том, что изначально нарушины все нормы, а теперь хотите выкрутится. Об этом нужно было думать, до установки котла. Если в помещении есть газовое оборудование, в том числе и счётчик , трубопроводы и запорная арматура, то должна быть вентиляция. Или есть шанс попасть в камеру МАГНОЛИЯ ТВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Убирайте газовую плиту и монтируйте электро. Я в студии (г. Буча) новостройка уже наслышался от газовщиков. Только котел турбо оставили. ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Убирайте газовую плиту и монтируйте электро. Я в студии (г. Буча) новостройка уже наслышался от газовщиков. Только котел турбо оставили. А как это освобождает от наличия вентканала при газ котле ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Убирайте газовую плиту и монтируйте электро. Я в студии (г. Буча) новостройка уже наслышался от газовщиков. Только котел турбо оставили. ИМХО Не поможет... "Котел в шкафу над микроволновкой".... за ГЛУХОЙ ДВЕРЦЕЙ..... (стрёмные люди) имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...