lesha4ever Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Добрий день. Як видно на кресленні в мене мансарда, але в коньку вона має холодну вентелюємий чердак. Дах - ЦПЧ. В коньку буде коньоква вентляційня mdmsa.com/index.php/group/index?l=4&idp=2742&idg=1 Питання як вкладати СД-мембрану в коньку? Так як в мене хоч і мансарда, але в коньку є вентиляця і нема утеплення - то мені треба недовести5-10см між собою мембрани в коньку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 то мені треба недовести5-10см між собою мембрани в коньку? Треба....... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Добавлено через 2 минуты Треба....... Обоснуйте зачем СД мембране розрыв в коньке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 Добавлено через 2 минуты Обоснуйте зачем СД мембране розрыв в коньке? Свойства мембраны теряются в не утепленном месте кровли и ведет себя как обычный гидробарьер. Вот по этому чтобы в таких местах была нормальная циркуляция воздуха делают разрыв мембраны в коньке или "капишен", или продухи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 29 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Свойства мембраны теряются в не утепленном месте кровли и ведет себя как обычный гидробарьер. Вот по этому чтобы в таких местах была нормальная циркуляция воздуха делают разрыв мембраны в коньке или "капишен", или продухи... Знову повернувся до цього питання.. Тепер мені здається що навіщо різати, цеж СД-мембрана яка і так дихає. А якщо зробити без прорізу - то буде захист від задування снігу через коньок. В неті мембрану не розрізають... вже голова кругом.. може ще якісь думки будуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Еще раз... Если утеплитель монтируется между стропилами до конька, то в коньке продуха не делается. В том случае если если утеплять по стропилам до затяжек а после по ним и существует холодное кровельное пространство то или продухи или прорезать в коньке или... Почему????? Потому что мембрана дышит в "полную силу" (от 1300 гр\кв.м.\сутки) когда воздух инертный т.е. нет продухов, вентзазоров и тд. Влага испоряется с одинаковой скоростью по всей площади мембраны. Инертный воздух может быть только в утеплителе. Если утеплителя нет то мембрана работает как ГИДРОБАРЬЕР... и не пропускает по всей площади воздух "на повни груди" Воздух, пар, влага подымается в верхнюю точку - конек. Мембрана не может пропустить столько влаги по вышеизложенным причинам и начинает конденсировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 1 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Еще раз... Если утеплитель монтируется между стропилами до конька, то в коньке продуха не делается. В том случае если если утеплять по стропилам до затяжек а после по ним и существует холодное кровельное пространство то или продухи или прорезать в коньке или... Почему????? Потому что мембрана дышит в "полную силу" (от 1300 гр\кв.м.\сутки) когда воздух инертный т.е. нет продухов, вентзазоров и тд. Влага испоряется с одинаковой скоростью по всей площади мембраны. Инертный воздух может быть только в утеплителе. Если утеплителя нет то мембрана работает как ГИДРОБАРЬЕР... и не пропускает по всей площади воздух "на повни груди" Воздух, пар, влага подымается в верхнюю точку - конек. Мембрана не может пропустить столько влаги по вышеизложенным причинам и начинает конденсировать. Дякую за розжовування, так зрозуміліше. Хоча невеличкий сумнів є, адже це не просто холодний чердак, а вентилюємий. Тобто з двох фронтонів буде вентиляційна решітка в розмір трикутника чердака, яка буде створювати сквозний протяг і по ідеї видувати/просушувати конденсат Але якщо робити в коньку вентилацію то 1) Зробити 5см по ширині без мембрани 2) Укласти мембрану без зазору, а потім просто ножем продольно прорізати в коньку? (так кровельщикі збирались робити в принципі) п.с: потрапляння снігу через коньо таки виключаю, бо на коньку буде конькова лента вент-рол, а з фронтонів коньок пластіковими наклдаками закритий, тож потрапляння снігу малоймовірне... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 а вентилюємий. Тобто з двох фронтонів буде вентиляційна решітка в розмір трикутника чердака, яка буде створювати сквозний протяг і по ідеї видувати/просушувати конденсат При таком варианте мембрану в коньке не прорезать... (Писал выше) ... про продухи в фронтонах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 1 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 При таком варианте мембрану в коньке не прорезать... (Писал выше) ... про продухи в фронтонах Дякую за розжовування Нарешті все склалось в пазл. Тобто такі не буду прорізати в коньку а класти в нахлест як і рекомендується в інструкції мембрани. Поки нема підшивки/отделки будинку - трикутник буде відкритий, потім решітка дерев'яна як на малюнку з проекту. А якщо колись щось зміниться і вдруг не буде продухів - от тоді вже проріжу. Нічо не упустив?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...