АВР как и чем?

Diogenus

Рекомендовані повідомлення

Значит в дом заведено 3 фазы, схема подключения следующая вводной автомат 40А - ЗУБР 3F - контактор 63А (hager ESC463S) - рубильник 63А - дифавтоматы.

Есть резервный источник питания который подключен к рубильнику (рубильник перекидной). В случае отключения напряжения приходится идти и вручную дергать рубильник. Что можно поставить чтобы питание переключалось автоматически: есть напряжение с основной линии - работаем от нее, пропало - переключились на резерв, появился основной источник - переключились на него обратно.

Резервный источник - однофазный инвертор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит в дом заведено 3 фазы, 63А

Резервный источник - однофазный инвертор.

Обычный АВР, как на генератор - два контактора с механической и электрической блокировками и управляющая схема.

Вопросы:

Что за инвертор - модель, мощность, емкость батарей?

Какие нагрузки подключаются к инвертору и какие нет?

Планируете ли в перспективе генератор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что можно поставить чтобы питание переключалось автоматически: есть напряжение с основной линии - работаем от нее, пропало - переключились на резерв, появился основной источник - переключились на него обратно.

- Полуавтоматика 13кВт Для инвертора Можно сделать автоматический запуск и автоматическую остановку генерации инвертора - смотреть в нестандартных схемах. Есть модификация и на 6кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычный АВР, как на генератор - два контактора с механической и электрической блокировками и управляющая схема.

Вопросы:

Что за инвертор - модель, мощность, емкость батарей?

Какие нагрузки подключаются к инвертору и какие нет?

Планируете ли в перспективе генератор?

 

Инвертор без опознавательных знаков, с виду смахивает на STARK Country но не он.

По мощности тоже не скажу, держит свет, тв, холодильник, циркуляция отопления, насос на 1 квт, ну и там чайник включить и т.п. но без фанатизма. Думаю 3-4 квт, так как чайник на 1.8 квт вместе с насосом работают без проблем.

Батареи 250А, пока смысла не вижу ставить больше, свет отключают часто но не надолго, пока хватает.

Генератор не планирую.

 

Добавлено через 13 минут

- Полуавтоматика 13кВт Для инвертора Можно сделать автоматический запуск и автоматическую остановку генерации инвертора - смотреть в нестандартных схемах. Есть модификация и на 6кВт.

По указанной вами ссылке сеть однофазная. У меня 3 фазы, потребители разбросаны по 3-м фазам, в случае включения резерва все начинают питаться од одной фазы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потребители разбросаны по 3-м фазам

Ну здесь без вариантов, либо собирайте все что нужно резервировать на одну фазу, либо инвертор на каждую фазу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 фазы, потребители разбросаны по 3-м фазам, в случае включения резерва все начинают питаться од одной фазы.

 

Два контактора с мех и электро блокировками, пару реле времени и будет работать. Но есть опасность вывести инвертор в перегруз, что может приказать ему "долго жить". Или бюджетно - на перекидном контакторе - но не на долго, пару переключений под нагрузкой и хана инвертору.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два контактора с мех и электро блокировками, пару реле времени и будет работать. Но есть опасность вывести инвертор в перегруз, что может приказать ему "долго жить". Или бюджетно - на перекидном контакторе - но не на долго, пару переключений под нагрузкой и хана инвертору.

 

Насчет перегруза инвертора там защита стоит, при перегрузе он отключается на несколько секунд. А для чего реле времени?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насчет перегруза инвертора там защита стоит, при перегрузе он отключается на несколько секунд. А для чего реле времени?

 

Это Вам так кажется, когда бахнет то тогда будете думать по другому.

 

А реле времени там нужно, без него никак.

 

Там нет защиты от ...... , один раз и 10ти та что есть не спасет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 фазы, потребители разбросаны по 3-м фазам, в случае включения резерва все начинают питаться од одной фазы.

Посмотрите Рис 3 вместо генератора - инвертор только нужно ставить 3 полуавтоматики на каждую фазу.

Если одна фаза пропала то отключается только она и только потребителей данной фазы питает инвертор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что можно поставить чтобы питание переключалось автоматически: есть напряжение с основной линии - работаем от нее, пропало - переключились на резерв, появился основной источник - переключились на него обратно.

Полуавтоматически - можно и gsm контроллер поставить.

Автоматически под свои пожелания типа ждем 5 минут, не появилось - переключаем на резерв, появилось в сети 220В - ждем минуту и отключаем резерв. Это может делать небольшой девайс на ардуино типа такой:

(ссылка на изображение устарела)

 

управлять вашими мощными контакторами переключения.

 

ну и третий вариант - идете на рынок Юность, там есть готовые в коробке собранные контакторы с логикой работы авр, но без задержек на включение-выключение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такая плата контроллера. Все реле времени присутствуют. Докупаем 2 контактора, блок питания 12В 1А и хорошо проводим время за коммутацией. А если нет времени, то можно помочь и готовый АВР собрать. ;)

224459627_StartMaster2380_2.thumb.jpg.3cba3a5fa27d891b5d6773a4895911dc.jpg

1646119233_StartMaster2380_3.thumb.jpg.046ff173cb4de84e4a3e385fc8e58d95.jpg

S5026771-40.jpg.ab313c71f45a5ae56d4ab0bc3af4ea2e.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах