prudenko1 Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Здраствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь-сделана пристройка(ванна) к дому, там установлена небольшая батарея (на 4 секции), от нее через тройник сделан теплый пол ( длинна контура 30м). Вся проблема в том что батарея тёплая только вверху, пол не греется вообще, тоесть обратка задавливает подачу. Вопрос как задавить обратку??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Никак, кроме как обеспечить должную циркуляцию. Это можно либо увеличением диаметра, либо установкой дополнительного насоса 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 10 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 либо установкой дополнительного насоса Если насос будет стоять на подающем трубопроводе ( до места врезки металопластом - 7м) ето поможет, или насос мудрить к металопласту???? Где оптимальней будет разместить насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Если насос будет стоять на подающем трубопроводе ( до места врезки металопластом - 7м) ето поможет, или насос мудрить к металопласту???? Где оптимальней будет разместить насос? На обратке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 10 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 На обратке Чесно говоря, не понял почему... Прошу не пинать!!! а обьяснить. Заранее большое спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Вопрос как задавить обратку??? Вы не первый наступаете на те же грабли. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=189362 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fastvd Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Чесно говоря, не понял почему... Прошу не пинать!!! а обьяснить. Заранее большое спасибо... вода двигается куда её легче , а в ТП (теплый пол) много трубы, при чем тонкой которая создает оч.сильное сопротивление, и потому вода туда не хочет бежать... выход: или как вам советуют принудительно запихнуть воду в ТП насосом, или можно попробовать увеличить диаметр, так как советовали выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Вопрос как задавить обратку??? 1. Закройте ТП (краник есть) и отбалансируйте радиаторы (все д.б. одинаковой температуры) 2. Начинайте играться с ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 11 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Правильное размещение насоса??? На фото правда получилось не очень... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь UA Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 В система с принудительной циркуляцией?. Если нет -надо ставить. Если насос есть-увеличьте скорость . И прогнать всю систему,возможно завоздушена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 11 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 В система с принудительной циркуляцией?. Если нет -надо ставить. Если насос есть-увеличьте скорость . И прогнать всю систему,возможно завоздушена. Насос в котле на максимуме, система прогонялась несколько раз, воздуха нет. Остался вариант подачу сделать с обратки.... Попробовать можно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...