Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Обратка задавливает подачу. Что делать???

prudenko1

Рекомендовані повідомлення

Здраствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь-сделана пристройка(ванна) к дому, там установлена небольшая батарея (на 4 секции), от нее через тройник сделан теплый пол ( длинна контура 30м). Вся проблема в том что батарея тёплая только вверху, пол не греется вообще, тоесть обратка задавливает подачу. Вопрос как задавить обратку???

2126249693_0062.thumb.jpg.67adb4bb424cac3f3d7699ce77e9308e.jpg

376450246_0063.thumb.jpg.9f563f831656446475eef4032d1579f4.jpg

1397306024_0064.thumb.jpg.adf0c8e3d12e9106167f05c028183ac0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никак, кроме как обеспечить должную циркуляцию. Это можно либо увеличением диаметра, либо установкой дополнительного насоса
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

либо установкой дополнительного насоса

Если насос будет стоять на подающем трубопроводе ( до места врезки металопластом - 7м) ето поможет, или насос мудрить к металопласту???? Где оптимальней будет разместить насос?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если насос будет стоять на подающем трубопроводе ( до места врезки металопластом - 7м) ето поможет, или насос мудрить к металопласту???? Где оптимальней будет разместить насос?

 

На обратке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На обратке

Чесно говоря, не понял почему... Прошу не пинать!!! а обьяснить. Заранее большое спасибо...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос как задавить обратку???

Вы не первый наступаете на те же грабли. :)

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=189362

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чесно говоря, не понял почему... Прошу не пинать!!! а обьяснить. Заранее большое спасибо...

вода двигается куда её легче , а в ТП (теплый пол) много трубы, при чем тонкой которая создает оч.сильное сопротивление, и потому вода туда не хочет бежать...

выход: или как вам советуют принудительно запихнуть воду в ТП насосом, или можно попробовать увеличить диаметр, так как советовали выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос как задавить обратку???

1. Закройте ТП (краник есть) и отбалансируйте радиаторы (все д.б. одинаковой температуры)

2. Начинайте играться с ТП

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В система с принудительной циркуляцией?. Если нет -надо ставить. Если насос есть-увеличьте скорость . И прогнать всю систему,возможно завоздушена.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В система с принудительной циркуляцией?. Если нет -надо ставить. Если насос есть-увеличьте скорость . И прогнать всю систему,возможно завоздушена.

Насос в котле на максимуме, система прогонялась несколько раз, воздуха нет. Остался вариант подачу сделать с обратки.... Попробовать можно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар