AOZ1 Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Вопрос блондинки. Котел Беретта чао. Является ли аварийным для насоса котла или самого котла режим, если все термостаты перекроют подачу? Или это стандартный эксплуатационный режим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 так подключите термостат и к котлу, и он тоже будет выключаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 так подключите термостат и к котлу, и он тоже будет выключаться. Это как раз не надо. Посколько помещение с котлом хочу отапливать тепловым насосом воздух-воздух, а комнаты котлом. Где-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Посколько помещение с котлом хочу отапливать тепловым насосом воздух-воздух, а комнаты котлом. Где-то так. а подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Является ли аварийным для насоса котла нет, центробежные насосы большой мощности, запускаются ТОЛЬКО на закрытую задвижку на выходе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 а подробнее? А что подробнее. В комнатах стоят термостаты на радиаторах. Зал, кухня, лестница фактически единое помещение. Там стоят радиаторы без термостатов и котел управляется единым термостатом на стене. Отрубаю радиаторы, отрубаю электорнный термостат. Комнаты живут своей жизнью от котла, зал, кухня, лестница своей от теплового насоса. В результате и там и там укладываюсь нормы по расходу и параллельно летом получаю кондишку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Вам нужен перепускной клапан между подачей и обраткой. Он будет перепускать поток воды, если все термоголовки будут закрыты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 5 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Вам нужен перепускной клапан между подачей и обраткой. Он будет перепускать поток воды, если все термоголовки будут закрыты. Мне вообще-то надо чтобы котел отключался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Мне вообще-то надо чтобы котел отключался. Не вижу противоречия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Мне вообще-то надо чтобы котел отключался. Не волнуйтесь.... защитный перепускной клапан в котле со стуком как начнет срабатывать и горячая вода достигнет установленной на регуляторе - сам отключится.... Только стоит-ли доводить систему до крайностей? Или вы все привыкли доводить до крайностей сравнимых с аварийными? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Вопрос блондинки. Котел Беретта чао. Является ли аварийным для насоса котла или самого котла режим, если все термостаты перекроют подачу? Или это стандартный эксплуатационный режим? В инструкции посмотрите, написано (2.9 Гидравлическая схема): Необходимо учитывать то, что котел будет работать правильно в том случае, если через теплообменник будет циркулировать достаточное количество воды. Для этой цели в котле [u]имеется автоматический бай-пас[/u], который обеспечивает нужный уровень расхода воды через теплообменник при любых рабочих условиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2015 Вопрос блондинки. Котел Беретта чао. Является ли аварийным для насоса котла или самого котла режим, если все термостаты перекроют подачу? Или это стандартный эксплуатационный режим? А вы возьмите и перекройте кран подачи и тогда увидите аварийный ли это режим или нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 6 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 Работа насоса на закрытую задвижку - аварийный режим для насоса. Без циркуляции котел уходит в перегрев теплообменника и должен отключиться защитным термостатом. Этот режим тоже надо исключить В комнатах стоят термостаты на радиаторах. Там стоят радиаторы без термостатов И где тут работа насоса на закрытые краны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 Работа насоса на закрытую задвижку - аварийный режим для насоса. как говорил наш преподаватель гидравлики - это то, что отличает человека разумного от человека образованного. При закрытии выхода центробезного насоса, ток потребления уменьшается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 как говорил наш преподаватель гидравлики - это то, что отличает человека разумного от человека образованного. При закрытии выхода центробезного насоса, ток потребления уменьшается. Да бог с ним с этим потреблением электроэнергии,и не путайте старты мощных насосов с закрытой заслонкой на очень короткий период. В котле при остановке циркуляции может произойти что угодно. При продолжительном перекрытии циркуляции и при работающем насосе,читайте здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 Я слабо верю в возникновение кавитации в насосе бытового котла при закрытой задвижке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 6 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 При закрытии выхода центробезного насоса, ток потребления уменьшается. С механикой насоса все нормально? А ток меряли, который уменьшается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2015 С механикой насоса все нормально? А ток меряли, который уменьшается? даже лабораторную работу проводили, в качестве подопытного был насос БЦН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 7 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2015 даже лабораторную работу проводили, в качестве подопытного был насос БЦН. По поводу БЦН - а вот Вы заткните выход насоса и пусть он в таком режиме пол-часа поработает. Когда краска с насоса начнет лущиться, спросите у лаборанта почему. Я так понимаю, или Вы учились на двойки, или образование у Вас далеко от технического... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2015 . Я так понимаю, или Вы учились на двойки, или образование у Вас далеко от технического... а вы учились в техническом вузе? попробуйте запустить ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ насос с двигателем 200-400 кВт, с открытой задвижкой на выходе. Да даже сетевые насосы 15-20 кВт в котельных, запускают с закрытым выходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 7 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2015 а вы учились в техническом вузе? попробуйте запустить ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ насос с двигателем 200-400 кВт, с открытой задвижкой на выходе. Да даже сетевые насосы 15-20 кВт в котельных, запускают с закрытым выходом. Я учился в тех. вузе. Если мы говорим про насос БЦН, то не надо сюда приплетать насосы мощностью 200-400кВт. А вот Вы, если привели в пример лабы с насосом БЦН, объясните общественности почему при заткнутом выходе ток падает, а насос при этом накаляется и работает во внештатном режиме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2015 при закрытом выходе, центробежный насос не качает, и рабочее колесо вращается в холостую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 7 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2015 при закрытом выходе, центробежный насос не качает, и рабочее колесо вращается в холостую. А почему БЦН греется при этом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 а вы учились в техническом вузе? .... Да даже сетевые насосы 15-20 кВт в котельных, запускают с закрытым выходом. Наглая ложь. Или Вы действительно плохо учились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 попробуйте запустить ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ насос с двигателем 200-400 кВт, с открытой задвижкой на выходе. Да даже сетевые насосы 15-20 кВт в котельных, запускают с закрытым выходом. Могу предположить что насосы с такой мощностью запускаются с закрытой задвижкой не для уменьшения пускового тока(для этого есть другие методы) а для избежания гидроудара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз