Epikur Опубліковано: 12 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Геотермальный ТН на 15 кВт+бак накопитель на 500 литров+бойлер косвенного нагрева на 300 литров+ электрокотел 6 кВт на пиковые режимы. ТН сможет выдать теплоноситель до +65С, что даст возможность покрыть потребности на отопление и ГВС. Вы сможете удаленно мониторить и управлять работой теплового насоса. Это все хорошо, но только по моим подсчетам, при стоимости ЭЭ в 1,68 грн. (с1/03/2017) это будет стоить около 5к грн. тогда как газ+ЭЭ будет на 1к грн. дешевле. понятно что подсчеты грубые, не учитывается ночной тариф, но что делать если будут проблемы с ЛЭП? мое видение - это максимальная диверсификация. Добавлено через 2 минуты Есть... www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=15030&lang=UA я тоже слышал что "уряд" изменил эту норму, и вместо 200 кубов в месяц опять вернут 1200 в год чтобы потребитель мог сам регулировать, - в теплые месяцы потреблять меньше, в холодные больше, но в сумме не выйти за лимит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 пока свободен проектный инженер. можем просчитать по технико-экономическим параметрам практически все варианты с выдачей результатов на бумаге. примерную смету для Вашей площади смотрите в личке. Стоимость проектных работ для Вашего дома от 2000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 но что делать если будут проблемы с ЛЭП? мое видение - это максимальная диверсификация. В этом случае, Ваши пожелания обеспечения автономности - "то есть зимой закрыл дом и уехал" - реализовать не получится. Любая система, кроме гравитационной, привязана к ЛЭП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Epikur Опубліковано: 13 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 В этом случае, Ваши пожелания обеспечения автономности - "то есть зимой закрыл дом и уехал" - реализовать не получится. Любая система, кроме гравитационной, привязана к ЛЭП. почему же? какое-то время газовый котел сможет проработать от ИБП, или, если будет реле переключения на дизельгенератор, то от него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Итог - очень хорошо утеплите дом, это даст возможность снизить затраты на отопление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Epikur Опубліковано: 13 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Итог - очень хорошо утеплите дом, это даст возможность снизить затраты на отопление. а очень хорошо, - это чем, при том что у нас 375 блок (хотя есть вопросы к стыкам конечно где будут потенциальные мостики холода)??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман_888 Опубліковано: 13 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 а очень хорошо, - это чем Очень хорошо-это дополнительно к 375 блоку 100 мм ваты. В самом начале этой тему Вы указывали утепление в 50 мм минваты.Минвата уже поклеена?Если нет-то замените на 100 мм.Разницу в цене за 1-2 сезона отобъёте. хотя есть вопросы к стыкам конечно где будут потенциальные мостики холода Если блоки на тонком слою клея-ничего страшного. Всякое бывает.На одном объекте (Кишинёв,Молдова) ухитрились шлифованный Porotherm Profi 44 на цементно-песчаный раствор положить - вот это жесть,вместо 1 мм клея - 15 мм раствора.Вот и энергосбережение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Epikur Опубліковано: 13 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Вата то ещё не наклеена, сам думал может заменить 50 на 100, но архитектор говорит что 50 достаточно... Незнаю, буду думать ещё... А что скажут спецы по отоплению? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман_888 Опубліковано: 14 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2015 но архитектор говорит что 50 достаточно... Оно то хватит,но +50 мм снижает теплопотери стен на 25%. Фасад у Вас,на вскидку 150 м2,при разнице в цене утеплителя 55 грн/м2,доп затраты около 8000 грн,т.е. 1100 м3 газа. В Ирпене есть дом,где утеплитель пеностекло в 240 мм,но это уже реальный пассивный дом. Всё зависит от требований,пожеланий и возможностей. Здесь норм калькулятор www.smartcalc.ru ,сравните разницу. Насколько понимаю,крышу Вам тоже надо утеплять,там дайте мин. 200 мм. Гляньте польские проекты,сколько в них заложено утеплителя. Добавлено через 4 минуты А что скажут спецы по отоплению? Спецы по отоплению скажут,что чем лучше утеплён дом,тем меньше затрат на оборудование и расходы на топливо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...