Доброго Дня, з значним подорожанням газу, я вирішив поставити піролізного котла на 20кВт. (виробник український, ПП Федина) і підєднати до діючої закритої системи опалення з газовим настінним котлом ї їх сумісною роботою. При монтажі котла дотримувались вимого виробника для гарантії на котел. Є трьох ходовий клапан, теплообмінник щоб могли працювати два котли з різним тиском в ситемі (піролізний виробник зазначає не більше 0,1 МПа, а газовий більше 0,1 МПа) два насоси AQUA-WORLD WRS 25/4-130 для котла і до теплообмінника, і AQUA-WORLD WRS 25/6-130 від теплообмінника і на будинок (площа 160 м. кв. мансардного типу), сендвіч труба на димохід 200/260 висотою 5 метрів. Піролізний котел стоїть в окремому приміщенні тому проклена теплотраса під землею близько 16 метрів, газовий котел в будинку. Так як підключення відбувалось на початку літа, то змоги добре перевірити всю роботу системи не було. Зараз при роботі піролізного котла вилазять косяки які хочеться вирішити до початку активного паливного сезону. Головним це погано прогріваються батареї(алюмінєві) в будинку, одна батарея гаряча, інша верх гарячий низ холодний, тобто кожна батарея з різною температурою і практично всі з майже холодною обраткою (зверху подача). Температура подачі на котлі 65 градусів, обратку не міряв, но ледь тепла це після теплообмінника, до нього подача і обратка практично одинаково гарячі. Зразу була думка про завоздушення системи, но при роботі газового котла всі батареї гарячі, воздуха нема, коли працює дровяний то ситуація вище описана. Система: труби поліпропіленові заховані в стіні, батареї алюмінієві, 12 шт приблизно по 9 секцій, два полотенця сушителя, тепла підлога десь 35 м. кв.

Перед тим як викликати монтажника-спеціаліста, хотілось би почути думки форумчан про дану проблему і критику системи підключення. Хотілось би з мінімальними фінансовими вкладеннями в переробку. Я користувач, тому розписав не зовсім грамотно. Постараюсь відповісти на запитання і чекаю на обговорення.

IMG_20151029_153226.thumb.jpg.721512e4c537d453d3fa5fec72b9cc8d.jpg

IMG_20151029_153326.thumb.jpg.5c5e4e06069ca103b255e1b68b683f1f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел без группы безопасности - это прекрасно.

И обвязан ППр.

Самое правильное во всей котельной это яблочки на котле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повысьте температуру котла.

Большая часть подачи из котла идет в обратку при такой температуре.

Система должна заработать как есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

повітря стравлявав, також прогнав систему газовим котлом на максимальній температурі

 

Добавлено через 2 минуты

Котел без группы безопасности - это прекрасно.

 

Є відкритий розширювальний бачок, майстер казав що група безпеки непотрібна

 

Добавлено через 8 минут

Повысьте температуру котла.

Большая часть подачи из котла идет в обратку при такой температуре.

Система должна заработать как есть.

 

До скількох градусів можна підвищувати при поліпропілені, може насос не справляється з відстанню, вже писав коли працює газовий котел то всі батареї добре гріють

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел без группы безопасности - это прекрасно.

Набросились на человека. :D Котловой контур вроде как открытый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Набросились на человека. :D Котловой контур вроде как открытый.

 

Извините, был напуган.

 

Проблема как всегда зарыта где-то в обвязке: наверняка сделали насос на котел и на него повесили радиаторы, а ТП организовали так, что смесительный узел имеет влияние на гидравлику основного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По фото я вижу что обратка поднята на уровне подачи.Как я понимаю то обратка должна быть практически по полу.Даже обратка на самом котле расположена в самой нижней точке.Если отключится свет то котел может закипеть.ИМХО.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

повітря стравлявав, також прогнав систему газовим котлом на максимальній температурі

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

Є відкритий розширювальний бачок, майстер казав що група безпеки непотрібна

 

Добавлено через 8 минут

 

 

До скількох градусів можна підвищувати при поліпропілені, може насос не справляється з відстанню, вже писав коли працює газовий котел то всі батареї добре гріють

 

Группу безопасности действительно не надо, её заменяет ваш открытый расширительный бак, но дальше всё очень плохо.

Замените ППР от котла до теплообменника на медь 28мм или сталь1",особо не обеднеете на этом количестве.

Дальше,выбросте перед теплообменником этот смесительный трёхходовой клапан,вместо него установите термостат что бы включал насос на отопление при достижении обратки в 55-60*С.

Дальше,какой мощности у вас теплообменник? если 20кВт то сразу меняйте его хотя бы на 30кВт.Суть его в пропускной способности.

Да и сами насосы могут быть у вас под вопросом.

 

Вот типа недавно врезал человеку ТТ котёл в действующую систему с теплообменником,на стороне ТТ котла незамерзайка,так как котелок на улице освежается:).

SANY1151.thumb.JPG.3c8a56751cb59b0bbdd1d69f79547698.JPG

SANY1145.thumb.JPG.c3cf44b08977a5a8423f7eb7aab108f9.JPG

Змінено користувачем Interso
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Группу безопасности действительно не надо, её заменяет ваш открытый расширительный бак, но дальше всё очень плохо.

Замените ППР от котла до теплообменника на медь 28мм или сталь1",особо не обеднеете на этом количестве.

Дальше,выбросте перед теплообменником этот смесительный трёхходовой клапан,вместо него установите термостат что бы включал насос на отопление при достижении обратки в 55-60*С.

Дальше,какой мощности у вас теплообменник? если 20кВт то сразу меняйте его хотя бы на 30кВт.Суть его в пропускной способности.

Да и сами насосы могут быть у вас под вопросом.

 

Вот типа недавно врезал человеку ТТ котёл в действующую систему с теплообменником,на стороне ТТ котла незамерзайка,так как котелок на улице освежается:).

 

На рахунок ППР згоден, трьохходовий на мою думку не мішає, того що подача і обратка до теплообмінника гарячуща, обратка холодна після теплообмінника на трубах які ідуть на обігрів будинку.

Теплообмінник вроді від 20 кВт, але не знаю де точно провірити,

І по насосах як провірити, тільки їх заміною?

 

Добавлено через 3 минуты

Извините, был напуган.

 

Проблема как всегда зарыта где-то в обвязке: наверняка сделали насос на котел и на него повесили радиаторы, а ТП организовали так, что смесительный узел имеет влияние на гидравлику основного.

 

Тут не скажу, купили будинок вже з опаленням газовим, проблем не було, а ТП треба настроїти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені здається що теплообмінник замалий! Тай перевірити крани нижні на обратці радіатора, може прикриті! Та і насос може слабий(бо китайський).Але всеж таки склоняюсь до теплообмінника. Пора***те скільки там пластин в ньому!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На рахунок ППР згоден, трьохходовий на мою думку не мішає, того що подача і обратка до теплообмінника гарячуща, обратка холодна після теплообмінника на трубах які ідуть на обігрів будинку.

Теплообмінник вроді від 20 кВт, але не знаю де точно провірити,

І по насосах як провірити, тільки їх заміною?

 

Котловой у вас 4ка на отопление 6ка ну и теплообменник как вы говорите вроді від 20кВт:)

 

Всё,пошол на боковую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені здається що теплообмінник замалий! Тай перевірити крани нижні на обратці радіатора, може прикриті! Та і насос може слабий(бо китайський).Але всеж таки склоняюсь до теплообмінника. Пора***те скільки там пластин в ньому!

 

Крани на радіаторах відкриті, теплообмінник модель св14-20, може і замалий, насоси мабуть китайські, але не дешеві і нові мали б працювати, може того що на будинок поміняти на потужнішого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а триxодовий здається "тепломікс"?від герц.так він не правильно встановлений.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а триxодовий здається "тепломікс"?від герц.так він не правильно встановлений.

 

Так герц-teplomix dn 25, а чому не правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а ви подивіться на стрілочки які вказані на клапані.центральний відвід має під"єднуватися до подачі.зворотка з теплообмінника "А",від котла подача "В",зворотка в котел"АВ".
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До скількох градусів можна підвищувати при поліпропілені, може насос не справляється з відстанню, вже писав коли працює газовий котел то всі батареї добре гріють

 

Если правильно увидел, то у Вас стоит трехходовой клапан, который следит за температурой обратки. Если на подаче у Вас 65 а обратка должна быть 60, то трехходовой клапан будет в систему отдавать капли тепла.

При этом наблюдается картина:

погано прогріваються батареї(алюмінєві) в будинку, одна батарея гаряча, інша верх гарячий низ холодний, тобто кожна батарея з різною температурою і практично всі з майже холодною обраткою (зверху подача).

Еще на пути тепла к батареям, как понимаю есть еще магистраль 16м и теплообменник, которые тоже не улучшают теплопередачу.

Если хотите сберечь ппр - то выкиньте трехходовой клапан, если важнее котел - замените ппр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а ви подивіться на стрілочки які вказані на клапані.центральний відвід має під"єднуватися до подачі.зворотка з теплообмінника "А",від котла подача "В",зворотка в котел"АВ".

 

Дякую, робив монтажник, скажу щоб передивився і переробив

 

Добавлено через 57 секунд

Если правильно увидел, то у Вас стоит трехходовой клапан, который следит за температурой обратки. Если на подаче у Вас 65 а обратка должна быть 60, то трехходовой клапан будет в систему отдавать капли тепла.

При этом наблюдается картина:

 

Еще на пути тепла к батареям, как понимаю есть еще магистраль 16м и теплообменник, которые тоже не улучшают теплопередачу.

Если хотите сберечь ппр - то выкиньте трехходовой клапан, если важнее котел - замените ппр.

 

Дякую, візьму до уваги

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего проблема в трёхходовом клапане. Вернее температура подачи 65 . Чем вы её меряете?. У меня автоматика и разница в показаниях 3 разных датчиков температуры доходит до 15 градусов. Самую большую температуру показывает датчик в котле. Электронный термометр водяной меньше котлового на 10 градусов .Затем выносной датчик температуры с автоматики где то около 5. Если вы пользуетесь датчиком в котле,он показывает больше. На какую температуру настроен трёхходовик? Может он не дотягивает до полного открытия подачи на отопление,а просто гоняет по байпасу. Или ещё ,как вариант завоздушены трубы под землёй. Надо поднять температуру до 70-80. И хорошо промыть тубы(слив на улицу с одновременной подачей воды)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если правильно увидел, то у Вас стоит трехходовой клапан, который следит за температурой обратки. Если на подаче у Вас 65 а обратка должна быть 60, то трехходовой клапан будет в систему отдавать капли тепла.

При этом наблюдается картина:

 

Еще на пути тепла к батареям, как понимаю есть еще магистраль 16м и теплообменник, которые тоже не улучшают теплопередачу.

Если хотите сберечь ппр - то выкиньте трехходовой клапан, если важнее котел - замените ппр.

 

Мені тоже теплообмінник не дуже подобається, чим можна його замінити щоб працювали дві системи відкрита і закрита, чи можливо не звертати уваги на застереження виробника на тиск в системі до 0,1 МПа, і переробити все на закриту систему, викинути теплообмінника, і поставити групу безпеки і розширювальний бачок, просто потратили грошей на котла, обвязку, роботу а результат не такий як сподівались

 

Добавлено через 13 минут

Скорее всего проблема в трёхходовом клапане. Вернее температура подачи 65 . Чем вы её меряете?. У меня автоматика и разница в показаниях 3 разных датчиков температуры доходит до 15 градусов. Самую большую температуру показывает датчик в котле. Электронный термометр водяной меньше котлового на 10 градусов .Затем выносной датчик температуры с автоматики где то около 5. Если вы пользуетесь датчиком в котле,он показывает больше. На какую температуру настроен трёхходовик? Может он не дотягивает до полного открытия подачи на отопление,а просто гоняет по байпасу. Или ещё ,как вариант завоздушены трубы под землёй. Надо поднять температуру до 70-80. И хорошо промыть тубы(слив на улицу с одновременной подачей воды)

 

Температура виставляється автоматикою яка включає вентилятора на котлі, зараз виставлено 65, трьохходовий на 55, він вмонтований ще до теплообмінника, і подача і обратка на котлі до теплообмінника на дотик практично однакової гарячої температури, обратка вже холодна після теплообмінника.

Датчик один на автоматиці, на нього всі надії. Попробую ще завтра підняти температуру до 70-80. Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую, робив монтажник, скажу щоб передивився і переробив

 

Добавлено через 57 секунд

 

 

Дякую, візьму до уваги

 

Люди добрые! нет смысла разбираться правильно ли стоит трёхходовой клапан.

Смысл в том что его там вообще не должно быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ещё увеличить скорость насосов?

А трёхходовой должен быть .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні цілий день топив при температурі 78 градусів всі батареї гарячі, виявляється потрібно тримати котел на високі температурі, а в теплі дні або газом або напівтеплі батареї при дровах.