Добрый день

 

Подскажите пожалуйста где возможно ошибка в расчете.

 

Рассчитываю требуемое сопротивление воздухопроницаемости для стены в два кирпича

 

по пункту 5 СНиП II-3-79*

 

tв = 21ºC; tн = -22ºC; v = 4.3м/с;

 

γв = 3463/(273+21) = 11,78 Н/м3;

 

γн = 3463/(273+(-22) = 13,8 Н/м3;

 

дельта_p = 0.55*6.5*(13.8-11.78)+0.03*13.8*4.3*4.3 = 14.87 Па;

 

Rитр = 14,87/0,5 = 29,74 м2*ч*Па/кг;

 

По условию пункта 5,1 Rи >= Rитр, у меня же получается наоборот 18 < 29.74.

 

Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Может кто подскажет где можно найти значения Rи для:

-старых деревянных окон;

-входных деревянных дверей;

-железобетонной плиты перекрытия (П63-12);

-битума;

-пенобетонных плит (Как определить автоклавные или нет? На них известково-песчаная стяжка 20 мм – можно ли считать их без швов?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разрешите поинтересоваться - зачем это Вам? Просто в нашем случае специалист считает теплопотери/теплопритоки готового помещения, с учетом различных инфильтраций или вариантов вентиляции (или и то и другое сразу).

 

Добавлено через 4 минуты

Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?

Для помещения какого назначения (это чтобы говорить о "допустимых" нормах. может речь идет про хлев?)? Вы хотите вентиляцию обеспечить за счет ограждающих конструкций или рассчитываете мощность отопительного оборудования?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу посчитать количество поступающего в помещение воздуха (жилое здание), т.к. в перспективе оно будет утепляться, дабы не нарушить воздухообмен.

Просто в нашем случае специалист считает теплопотери/теплопритоки готового помещения, с учетом различных инфильтраций или вариантов вентиляции (или и то и другое сразу).

Ваш специалист ведь тоже считает инфильтрацию через ограждающие конструкции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу посчитать количество поступающего в помещение воздуха (жилое здание), т.к. в перспективе оно будет утепляться, дабы не нарушить воздухообмен.

 

Ваш специалист ведь тоже считает инфильтрацию через ограждающие конструкции?

 

Если это не ради практики в математических расчетах, забейте ВЫ на эту инфильтрацию через ограждающие конструкции, там того воздуха как на лежащей подводной лодке, для вентиляции не хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?

 

Оштукатурьте ее.

5.4. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, кв.м·ч·Па/кг, следует определять по формуле

Rи = Rи1 + Rи2 + Rиn

  • Лайк 1