3340 Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Возникла проблема с давлением в котле (Protherm 12K). Проблема в следующем – на холодную устанавливаю давление примерно 1,2, в процессе нагрева давление поднимается до 3,5 (это при температуре 50) и начинает сбрасывать воду через клапан. Затем программатор выключает котел, при достижении определенной температуры и, после остывания, давление опускается ниже 1.0… таким образом, запустить его потом не может пока не поддам давление. Может, кто сталкивался? Заранее благодарен за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Давление в расширительном баке в норме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Похоже, расширительный бак не работает. Для проверки его нужно опустошить и проверить давление воздуха в нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3340 Опубліковано: 27 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Давление в расширительном баке в норме? не проверял.. вечером гляну, а какая норма? И как правильно мерять, это ж надо систему слить? Добавлено через 1 минуту Похоже, расширительный бак не работает. Для проверки его нужно опустошить и проверить давление воздуха в нем. __________________ Спасибо, так и сделаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 не проверял.. вечером гляну, а какая норма? И как правильно мерять, это ж надо систему слить? Добавлено через 1 минуту Спасибо, так и сделаю Сбросить давление в ноль (т.е. все сливать не надо) и проверить манометром (например автомобильным). Точно давление не помню, но что-то около 1 атм. Профи, надеюсь, поправят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StalkerNeo Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 Профи вас обдурят ,слейте воду с котла ,и накачайте 1бар в бачок ,и в систему 1 бар надавите ,и все))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...