lesha4ever Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Добрий день, Як правильно зєднати\подовжити мауерлат? Сьогодні приїхав на будівнцицтво, а там мауерлат 13.6м по проекту поділений на 3 частини і просто торцами в упор один до одного. І вже закріплений з кроком метр розпорними анкерами. Мені сьогодні сказали що так не правильно і треба переробляти полюбому. Людині довіряю, але ж не вже все так погано? Треба робити з накладанням один до одного мінімум на 0.5 метра і скріпляти шпільками\болатми? Що, все знімати і замовляти новий брус? (поточний вже лежить в проеткній довжині - тре ще четверту частина щоб все зєднати з нахльостом пів метра) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 27 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2015 мауерлат 13.6м по проекту поділений на 3 частини і просто торцами в упор один до одного. І вже закріплений з кроком метр розпорними анкерами.Ничего не нужно переделывать - главное, что бы края мауэрлатИКОВ были на шпильках. Максимум 10-15 см. от краев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 30 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 От як раз навіть немає цих 10-15 см. Є 20-30см по факту. Тому прийняв рішенняв замінити середній брус з трьох на довший і робити запили 35-50см по довжині між кожними брусами. У всіх рекомендаціях що знайшов - запил горизонтальний або 90 градусів (ступенька), або косий. Питання як їх стягнути? Цвяхами явно немає сенсу - при крутінні повитягує Шпильками\болтами правильно. Але при горизонтальному запилу шпилькі треба вертикально, але от не розумію як це зробити, адже мауерлат лежить вплотну на моніліті, де головку гайки ховати? Наскріз просверлити бруси і анкером до мауерлату непоганий варіант, але так як моноліний поясм не ідеально рівний, то між мауерлатом і монолітом 3-6мм зазори і по факту анкером це все плотно не стягнеться. Як правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 30 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 От як раз навіть немає цих 10-15 см. Є 20-30см по факту. Тому прийняв рішенняв замінити середній брус з трьох на довший і робити запили 35-50см по довжині між кожними брусами.20-30 см. - тоже не критично, но нужно видеть расстановку стропил (план стропил). Но если приняли решение, то так i робiть, бо советами не интересуютесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 30 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2015 20-30 см. - тоже не критично, но нужно видеть расстановку стропил (план стропил). Но если приняли решение, то так i робiть, бо советами не интересуютесь. Ну прийнято рішення робити як більш правильно))) Це ж навпаки краще)) Як це не цікавлюсь?? Навіть дужец цікавлюсь порадами!!! в даному випадку - як правильно з'єднати І дуже Вам дякую що не проходите осторонь, а допомагаєте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Если у Вас стропильная система безраспорная - можно оставить закрепленные мауэрлаты как есть. Если же стропилка распорная (стропило упирается зубом (или прибивной планкой) в мауэрлат и передает на него распор) нужно смотреть, чтобы стропила не попадали в стыки (или же заменить "неудачные" стыки нормально закрепленными новыми участками мауэрлата). Перечисленные Вами выше варианты стыковки пиломатериалов по длине скорее рассчитанные на балки, воспринимающие в основном вертикально действующие нагрузки; мауэрлат же нужен в основном, чтобы облегчить устройство узлов опирания стропил на стены и для равномерно-распределенной передачи распора на монолитные пояса в стенах через анкерные шпильки. Поэтому важнее не как стыкуются участки мауэрлата между собой, а как (насколько грамотно) заанкерен мауэрлат в монолитный пояс стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lesha4ever Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Если у Вас стропильная система безраспорная - можно оставить закрепленные мауэрлаты как есть. Если же стропилка распорная (стропило упирается зубом (или прибивной планкой) в мауэрлат и передает на него распор) нужно смотреть, чтобы стропила не попадали в стыки (или же заменить "неудачные" стыки нормально закрепленными новыми участками мауэрлата). Перечисленные Вами выше варианты стыковки пиломатериалов по длине скорее рассчитанные на балки, воспринимающие в основном вертикально действующие нагрузки; мауэрлат же нужен в основном, чтобы облегчить устройство узлов опирания стропил на стены и для равномерно-распределенной передачи распора на монолитные пояса в стенах через анкерные шпильки. Поэтому важнее не как стыкуются участки мауэрлата между собой, а как (насколько грамотно) заанкерен мауэрлат в монолитный пояс стены. Дах як раз разпорний і з важким дахом - ЦПЧ і потужні стропіла, затяжки, обрешітка і т.д. Тому мауерлати будемо переробляти з запілами. Заанкерован 250 анкерами (150 мауерлат + 100 в моноліті). Посередині запілу будемо додатково анкерити щоб стянути запіл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyS55 Опубліковано: 9 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2016 Сори, ошибся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз