Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?

bOOmm

Рекомендовані повідомлення

Беспокоит сам узел двутавр в двутавр, и достаточно ли двутавра 25б1 на такую длину для нагрузки монолита не провиснет ли он...Прораб уверяет что все норм, хотя он хотел делать всю эту конструкцию из 25 двутавра, 30ш1 привез я сам...

1112.JPG.7b84f1b8cfe6e264e6172cbaf504a8df.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Беспокоит сам узел двутавр в двутавр, и достаточно ли двутавра 25б1 на такую длину для нагрузки монолита не провиснет ли он...Прораб уверяет что все норм, хотя он хотел делать всю эту конструкцию из 25 двутавра, 30ш1 привез я сам...

Это все к тому, что нужно было проект сделать сначала а потом строить. Там можно перекрытия сделать только с одних круглопустотных плит. Балка пролетом 8 м. Её кто то считал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Беспокоит сам узел двутавр в двутавр, и достаточно ли двутавра 25б1 на такую длину для нагрузки монолита не провиснет ли он...Прораб уверяет что все норм, хотя он хотел делать всю эту конструкцию из 25 двутавра, 30ш1 привез я сам...

 

Вам не ответят. Это работа и ответственность инженера-конструктора. Наймите такого специалиста и спите спокойно.

 

30ш1 на пролете 2 м это вы зря. Там возможно он вообще не нужен (там где эркер не будет перекрытия?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Дозвольте вклинитись в тему,прочитавши форум стосовно монолітнних плит зрозумів що часто густо гуру обережні у своїх коментарях щоб чогось не напартачити так як я наприклад.А тепер ситуація, два роки тому залив моноліт над гаражем 4м на 6м і недавно виявив тріщини по кутах ,арматура 12 щільність12см навхрест (розташування-нижнє)ширина плити-14см посередині правда получилась товщина десь12-11см (невеликий технологічнний отвір10см на 10см от по ньому і побачив).Над гаражем приміщення де зберігався до тепер всякий будівельний мотлох,от зробив порядок і побачив.Тепер питання хоч знизу тріщин не видно хотілось би почути рекомендації як спасти ситуацію щоб плита не вібрувала і не трісла остаточно .То що арматуру треба було давати в два шари я вже зрозумів.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То що арматуру треба було давати в два шари я вже зрозумів.

 

 

А фото есть ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Характеристики элемента:

Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83

Элемент: 25Б1

Масса 1 м.п. = 28,00 кг

Момент инерции, Jx = 4024,00 см4

Момент сопротивления, Wx = 312,00 cм3

Статический момент полусечения, Sx = 176,60 cм3

Марка стали - C235

Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа

Относительный прогиб - 1/250 пролёта

Модуль упругости, E = 206000 МПа

 

Напряжения в балке, с учётом собственного веса:

- нормальное (от Mmax): 172,34 МПа

- касательное: (от Qmax) 33,81 МПа

Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 43,23 м-3,

что составляет 1/185 от максимального пролёта 8 м.

Сечение элемента НЕ П Р О Х О Д И Т !!!

 

Характеристики элемента:

Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83

Элемент: 30Б1

Масса 1 м.п. = 32,90 кг

Момент инерции, Jx = 6328,00 см4

Момент сопротивления, Wx = 427,00 cм3

Статический момент полусечения, Sx = 240,00 cм3

Марка стали - C235

Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа

Относительный прогиб - 1/250 пролёта

Модуль упругости, E = 206000 МПа

 

Напряжения в балке, с учётом собственного веса:

- нормальное (от Mmax): 124,85 МПа

- касательное: (от Qmax) 28,97 МПа

Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 27,26 м-3,

что составляет 1/294 от максимального пролёта 8 м.

 

Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.

Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!

ps...

600кг/м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як спасти ситуацію з плитою?

А фото есть ?

 

фото и план плиты с отверстием хотелось бы увидеть

 

То що арматуру треба було давати в два шари я вже зрозумів.

 

если у вас плита опертая по контуру, то двойное армирование не нужно. думаю что вы перегрузили плиту, а с толщиной плиты и армированием не угадали. такие весчи считать надо :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото нема ,сьогодні залили вирівнюючу стяжку 5-7см .Монолітна плита суцільна над першим поверхом 8м на 8,5м .Тріщини тільки над гаражем в трьох кутах -півколом .Дякую що відгукнулись,для себе вирішив плиту знизу підстрахувати двутавром 12см із стяжками.