Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Ошибки в установке коллектора

poisonik

Рекомендовані повідомлення

Установили мне "по знакомству" коллекторно-смесительный узел. После изучения матчасти нашел такие ошибки, подскажите правильно ли я мыслю:

1) Перепутаны входы подачи и обратки

2) Байпас нужно поставить слева от насоса.

 

Может еще есть что-то критическое?

 

Буду благодарен за любые комментарии.

kolletkor.thumb.jpg.dde33966ece1d9c606fb5ff3ba686840.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С байпасом не принципиально, а так худо-бедно оно должно заработать.

Переверните насос, поменяйте местами балки коллектора - и все заработает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое за ответ, менять балки не хочется потому что трубы подачи (что идут с верхней балки) теплоизолированны до комнат, поэтому и я хотел вместо этого поменять общие трубы подачи/обратки.

Получается в итоге просто поменять трубу подачи/обратки и нетрогая байпас все должно более менее работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Байпас Вам там и так не нужен, можете его закрутить наглухо или продать на цветмет.

Замена входной обратки и подачи местами приведет к штатной работе такого узла.