prosst Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 доброго времени суток. котел viessmann vitodens 100, проблема с ним заключается в том, что в батареях сильно слышен гул от работы циркуляционного насоса, больше даже на свист похоже. скорее всего началось после переключения с режима "комфорт" на "эко", в чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 в чем может быть проблема? Мой вариант: заужены диаметры трубопроводов системы отопления и как следствие увеличилась скорость. При скорости теплоносителя выше 1,2 м/сек. слышен звук который Вы описали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prosst Опубліковано: 4 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 Мой вариант: заужены диаметры трубопроводов системы отопления и как следствие увеличилась скорость. При скорости теплоносителя выше 1,2 м/сек. слышен звук который Вы описали. тогда, наверное, гул был бы всегда, а так - он начался недавно еще забыл написать, чистился теплообменник, может ли быть слышен гул от того, что не до конца воздух повыпускал из системы, когда заново вода заливалась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 тогда, наверное, гул был бы всегда, а так - он начался недавно еще забыл написать, чистился теплообменник, может ли быть слышен гул от того, что не до конца воздух повыпускал из системы, когда заново вода заливалась? если после доливки, то скорее всего воздух в системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prosst Опубліковано: 8 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 разобрался с причиной шума: он появился от того, что я перекрыл батареи на втором этаже дома. теперь вопрос, что с этим делать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 разобрался с причиной шума: он появился от того, что я перекрыл батареи на втором этаже дома. теперь вопрос, что с этим делать Не могли ли бы Вы расказать об этом конденсационном котле,как он хорош в эксплуатации.У меня котел Viessmann Vitopend 100 W, обычный не конденсационный. Когда ставил этот котел, выбор был за ценой,ведь он в два раза дешевле чем котел,который у Вас. А вот теперь думаю,может стоило бы конденсационный ставить. Как у него с модуляцией пламени горелки, реагирует ли он чутко на повышение температуры с понижением факела? Какова перидичность включения? Что показывает опыт эксплуатации- в каком режиме лучший КПД (меньший расход газа), на каких температурах? Какой максимальный расход газа в зимние периоды и отапливаемая площадь? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...