serges Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Всем здравия. Строю дом из кирпича с облицовкой из клинкера, межстенное пространство будет утеплено ЭППС или ППУ, т.е. стены не паропроницаемые в народе именнуемые-термос, выбор утепления осознанный. Для улучшения микроклимата в доме решил сделать принудит.вентиляцию с рекуператором. Рекуператор будет установлен на не отапливаемом чердаке, над балконом и разводка каналов пойдет с верху-вниз. Схематично набрасал своё видение, как прийдет время-буду заказывать проф.проект вентиляции, но пока для понимания где оставлять проходы в стенах и перекрытиях-вот так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamaluga Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 нужно сделать отдельные вытяжку для санузлов, кухни и бытовых помещений. а так все нормально вроде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 нужно сделать отдельные вытяжку для санузлов, кухни и бытовых помещений. а так все нормально вроде В сан.узлах и кухне запроектированны отдельные вент.каналы под гравитационку, туда можно установить вытяжные вентиляторы, если я Вас правильно понял. Смущает такой момент, не будет ли падения давления на дальней приточной ветке, воздуху легче выйти в гостинной чем огибать пол дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mamaluga Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 приток пойдет туда где будет разряжение, что-то конечно в дверь вылетит но дверь же будет не все время открыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 8 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Заказал проект у одесской фирмы, скинули эскиз расположения воздуховодов, что удивило-отсутствие забора "грязного" воздуха из сан. узлов и кухни. Может ошибаюсь, но классикой считается приток свежего воздуха в жилые помещения, отток из кухни, сан узлов. Ниже, тонкой линией воздуховоды проектанта, приток и отток в каждом жилом помещении, на сколько это правильно? [/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 что удивило-отсутствие забора "грязного" воздуха из сан. узлов и кухни. Из обоих сан. узлов вроде есть забор воздуха. Из кухни действительно нет. У меня в проекте из кухни тоже только вытяжка над плитой. Но у меня газа на кухне не будет точно. Может ошибаюсь, но классикой считается приток свежего воздуха в жилые помещения, отток из кухни, сан узлов. Тоже так считал, если честно. Мне именно так и нарисовали. приток и отток в каждом жилом помещении, на сколько это правильно? Вроде так только в кабинете и детских. Может это помещения с повышенными требованиями по вентиляции и вполне обоснованное решение проектанта... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Ниже, тонкой линией воздуховоды проектанта, приток и отток в каждом жилом помещении, на сколько это правильно?Попросите проектанта чтоб нанес на каждой приточной/вытяжной решетке проектный расход. Тогда станет понятней насколько обоснованны решения по вытяжках в комнатах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Из обоих сан. узлов вроде есть забор воздуха. Из кухни действительно нет. есть, две стрелки между кухней и подсобкой, но сделана она не верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Из обоих сан. узлов вроде есть забор воздуха. Это отдельные вентиляторы. Я спрашивал проектанта, почему забор из сан.узлов не включен в общую систему, ответ-якобы воздух с повышенной влажностью+запахи, хотя планируется пластинчатый рекуп, там подмеса быть не должно. Попросите проектанта чтоб нанес на каждой приточной/вытяжной решетке проектный расход. Тогда станет понятней насколько обоснованны решения по вытяжках в комнатах. Спрошу. есть, две стрелки между кухней и подсобкой, но сделана она не верно. А что не верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 А что не верно? вытяжка с кухни и с кабинета должны быть отдельно. Добавлено через 5 минут начал смотреть внимательней - или "рисовал" художник, или просто есть нюансы строительной конструкции.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 вытяжка с кухни и с кабинета должны быть отдельно. Добавлено через 5 минут начал смотреть внимательней - или "рисовал" художник, или просто есть нюансы строительной конструкции.. Спасибо, уточню этот момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Если есть чистый чертежи, киньте, если буду не сильно занят - набросаю, бесплатно Добавлено через 1 минуту только мне нужен какой то размер, что бы отмаштабировал рисунок.. Т.е. указана длина стены, любой.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Буду благодарен. Рекуператор будет установлен на чердаке гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Объясните и мне. Вытяжка из санузлов и кухни отдельная всегда. Рекомендуется. Если использовать рекуператор, то в таком случае нужно вытяжку в те места, где и приток, учитывая что сумма приток = сумма вытяжка. Для приточно-вытяжных вентиляторов можно не подводить вытяжные каналы в "чистые" помещения, а использовать переток. Сумма приток-вытяжка так же соблюдается. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 не особо вникаясь Оранжевый - приток Красный - вытяжка Ввыносках вверху размер/внизу расход Налетай, рецензируй! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Объясните и мне. Вытяжка из санузлов и кухни отдельная всегда. Рекомендуется. Если использовать рекуператор, то в таком случае нужно вытяжку в те места, где и приток, учитывая что сумма приток = сумма вытяжка. Для приточно-вытяжных вентиляторов можно не подводить вытяжные каналы в "чистые" помещения, а использовать переток. Сумма приток-вытяжка так же соблюдается. Так ли это? чуть позже, а то я не пообедал с вашими домами :drinks: Добавлено через 17 минут Объясните и мне. Вытяжка из санузлов и кухни отдельная всегда. Рекомендуется. Да нормами это прописано Если использовать рекуператор, то в таком случае нужно вытяжку в те места, где и приток, учитывая что сумма приток = сумма вытяжка. нет не обязательно, всегда можно и иногда даже нужно ставить нагреватель, ибо у рекуператоров не 100% кпд Объясните и мне. Для приточно-вытяжных вентиляторов можно не подводить вытяжные каналы в "чистые" помещения, а использовать переток. можно, только зачем? там куча нюансов... первый: жена напшикалась духами в спальне, а пахнет в коридоре к примеру.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Странные у вас воздухообмены, по ДБН В 2.5-67:2013, минимальный воздухообмен что вообще может существуовать в жилых зданиях: для с/у - 25м3/ч, для ванной 36м3/ч, для кухни - 50м3/ч; в жилых и спальных комнатах 6 м3/ч на м.кв. или 40 м3/ч на чел; в остальных помещениях от 0,5 об/ч. Поэтому минимум в с/у и кухне расчет не верен. Также по этому же ДБН в кухнях, с/у и ванных должны быть отдельные вытяжки. Баланс внутри комнаты между притоком и вытяжкой соблюдать не обязательно. Достаточно сделать одну центральную вытяжку на этаже или вообще во всем доме. Сквозняков не будет - не волнуйтесь.140.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 не особо вникаясь Оранжевый - приток Красный - вытяжка Ввыносках вверху размер/внизу расход Налетай, рецензируй! Большое спасибо за труд. Изучаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 там где дм3/с нужно на 3,6 умножить чтобы было м3/ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Странные у вас воздухообмены, по ДБН В 2.5-67:2013, минимальный воздухообмен что вообще может существуовать в жилых зданиях: для с/у - 25м3/ч, для ванной 36м3/ч, для кухни - 50м3/ч; иии? вы хотите сказать что накладной вентилятор не вытянет 90 кубов (не 50, а 90!) с кухни? С С/У у меня накладные по 50... или 40 м3/ч на чел; правильно, только у меня не 40 кубов а 60! смотрим к примеру кабине на 1-ом этаже (левый нижний угол) приток и вытяжка 60 смотрим мастер/спальню второй этаж верхний угол, приток и вытяжка 120 кубов там вроде 2 человека спят в детской аналогично по 60 кубов, хотя можно и меньше, но я не экономил я скажу даже больше - у меня (точно не считал) но есть подпор в столовую ибо там камин и как говорят у нас в Одессе: он таки то на дровах ) Еще вопросы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Большое спасибо за труд. Изучаю. Всегда ПЖ, вам нужно точно подобрать приточно-вытяжную установку на предмет установки калорифера, так как у "нас" вытяжки меньше чем притока, "мощности" калорифера не хватит, на сколько не хватит - просто так не скажешь нужно иметь техничку на то что вы планируете установить. Так же (очень часто) проектанты путают в таких установках "очередность" подключения воздуховодов в таких установках, и потом появляются опуски/перехлесты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 иии? вы хотите сказать что накладной вентилятор не вытянет 90 кубов (не 50, а 90!) с кухни? С С/У у меня накладные по 50... правильно, только у меня не 40 кубов а 60! смотрим к примеру кабине на 1-ом этаже (левый нижний угол) приток и вытяжка 60 смотрим мастер/спальню второй этаж верхний угол, приток и вытяжка 120 кубов там вроде 2 человека спят в детской аналогично по 60 кубов, хотя можно и меньше, но я не экономил я скажу даже больше - у меня (точно не считал) но есть подпор в столовую ибо там камин и как говорят у нас в Одессе: он таки то на дровах ) Еще вопросы? Мой комментарий вообще не касался твоего варианта. И что это за детские обиды ?! Хочешь подуться и пожевать сопли, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Vent69, хочу попробовать злоупотребить Вашей отзывчивостью и задать пару+пару ) вопросов. Можно ли располагать рекуп на неотапливаемом чердаке? На сколько знаю-рекомендуется в помещениях с Т не мене +5, а если обклеить блок ЭППС? Планирую использовать грунтовый теплообменник, это позволит отказаться от догрева воздуха электричеством, может Вы в курсе экономически, что более оправданно? На чем лучше построить систему управления рекупа-таймер, датчик СО2? Мне предложили три рекуператора на выбор-Mitsubishi Electric LGH- 35RX5/RVX, Daikin VAM350FC, Sakata SPV-350, производительность одинаковая, разница в бюджете. По параметру цена/качество можете прокоментировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vent69 Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Vent69, хочу попробовать злоупотребить Вашей отзывчивостью и задать пару+пару ) вопросов. Можно ли располагать рекуп на неотапливаемом чердаке? На сколько знаю-рекомендуется в помещениях с Т не мене +5, а если обклеить блок ЭППС? - сделайте "коробку" из пенопласта - цена вопроса копейки.. Планирую использовать грунтовый теплообменник, это позволит отказаться от догрева воздуха электричеством, может Вы в курсе экономически, что более оправданно? экономику не считал, по идее что то выиграете, даже летом, была темка на этом форуме. Почитайте, единственное что - если вы сделаете грунтовый теплообменник а установка на чердаке - вам придется как то соединить эти две точки ) По мицыкам не скажу - я частными домами занимаюсь редко, а если занимаюсь то дома с большей площадью и другого класса, и этой торговой маркой тоже - практически ни когда. Дайкин ставил - проблем вроде нет, но там по памяти догрев нужен (бумажный рекуператор) то цена родного нагревателя - космос. Сакату вообще ни когда не ставили. Если че... и у меня есть время - всегда ПЖ ;) Добавлено через 1 минуту Мой комментарий вообще не касался твоего варианта. И что это за детские обиды ?! Хочешь подуться и пожевать сопли, пожалуйста. ни одного смайлика с обидами я не вставил ) вы обратились к никому, я подумал что ко мне и на вы и шопотом а то пойдут смайлики со слезами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 /// Да нормами это прописано С чем связано разделение вытяжки общей от кухни/санузлов? нет не обязательно, всегда можно и иногда даже нужно ставить нагреватель, ибо у рекуператоров не 100% кпд Я спрашиваю про вытяжку. Если необязательно, то смысл рекуператора? В этом случае будет просто приток + подогреватель, далее переток в санузлы или кухню и отдельная вытяжка. можно, только зачем? там куча нюансов... первый: жена напшикалась духами в спальне, а пахнет в коридоре к примеру.. Если жена напшикалась, то запах в любом случае будет, так как смысл пшикаться и сидеть в комнате Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз