Пролет 9 м.Как обойтись без несущей стены?

Пий

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, если стропильная система выполнена как ферма без промежуточных опор, то необходимо избежать примыкания внутренних перегородок к потолку и оставить там зазор?

Да, конечно.

 

Во первых, нельзя однопролётную конструкцию просто так превращать в многопролётную. Как минимум, если нижний пояс фермы рассчитатан только на растяжение, а вы ему дадите нагрузку на изгиб, то он может разрушиться, что приведёт к полному разрушению фермы.

 

Во вторых, ферма живёт "своей жизнью": пригибается под нагрузками в частности. И прогибаясь, она может деформировать вашу перегородку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как выполняется звуко-и прочая изоляция смежных помещений? Если там остается зазор.

Сделать подвесной потолок из ГК и опустить его ниже зазора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как выполняется звуко-и прочая изоляция смежных помещений? Если там остается зазор.

Смотря из чего стены, можно и как сказали выше. А можно и как делают с плитами, затенить с 2 сторон а в середину спец. звукоизолирующий/ звукопоглотительный материал, сетка+спец. шпатлевка (как с мокрым фасадом), но это имеет смысл делать если стена 12-20см и находится не по центру. Есть еще варианты, но они сложнее.

ЗЫ. Фермы обычно делают из доски 150*50, а утепление непроходимо в 200мм минимум, поэтому при устройстве ХЧ (где утепление идет по "низу", изнутри дома к фермам перпендикулярно бьют брус 50*50, с шагом 60см для утепления, а уже после черный потолок, поэтому прогиб ферм почти не заметен. А если еще добавить при расчете параметр прогиба (или повысить нагрузку на нижний пояс), то при умеренных пролетах, можно добиться почти полного отсутствия прогиба, и заводить стену под потолок до нескольких мм 2-3, а при "обустройстве" скрыть его пп (или др) карнизом

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, если висячие стропила и затяжка 9 метров (то есть срощенная), то можно добавить "бабку". Утеплитель не прогнёт, но ходить или складировать разный хлам не желательно.

Сантиметрах в 10 от низа затяжек натяжной потолок. Ровненький, красивенький. И плевать на гуляние / прогиб затяжек. А то, что он будет - факт.

image.thumb.jpg.49f94baf24774f2d99e14c46ed25fc94.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 роки потому...

Добрый день. Я не строитель, а только учусь:) Пытаюсь найти способ решения проблемы - крыша на коробку 12,4 на 8,4 м. То есть надо перекрыть пролет 8,4 м (без промежуточных стен). С фермами вопрос изучил. Хочу для верности проверить вопрос с колоннами, как у ТС. Может кто-то уже делал себе такое тоже? Меня интересуют детали, связанные с количеством колон, размерами, что сверху и т.д.

Спасибо:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Я не строитель, а только учусь:) Пытаюсь найти способ решения проблемы - крыша на коробку 12,4 на 8,4 м. То есть надо перекрыть пролет 8,4 м (без промежуточных стен). С фермами вопрос изучил. Хочу для верности проверить вопрос с колоннами, как у ТС. Может кто-то уже делал себе такое тоже? Меня интересуют детали, связанные с количеством колон, размерами, что сверху и т.д.

Спасибо:)

В чём, конкретно вопрос?

 

Кто-то себе делал?

Наверняка да.

 

Подойдёт ли их опыт вам?

Едва ли

 

Покажите проект/план/чертеж/рисунок/каляки на салфетке.

До начала нужно понимать базовый конструктив

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чертежи в студию хотелось бы.

 

Есть проект Z7 одноэтажника из газоблока. Крыша - простая двухскатная. Металлочерепица. Фундамент залит. Как на схеме. Проект предполагает установку ферм, чтоб закрыть 8-ми метровый пролет. Планирую не связываться с фермами, но тогда нужна "промежуточная стена". Вопрос:

 

Если установить две металлические опоры (красный цвет на схеме) и объединить их через зеленый армопояс то такая конструкция для установки крыши будет приемлемой или нет?

 

Спасибо.

Z7_1.thumb.jpg.732dd1e1cb2e472ccc7ff42cffc4912d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проект предполагает установку ферм, чтоб закрыть 8-ми метровый пролет.

Тут вы сами и ответили на свой вопрос:

Фундамент залит. Как на схеме.

 

Если вы заливали фундамент по проекту, то очевидно, что в месте установки предполагаемых колонн возникает нерасчетная нагрузка на фундамент.

А с наружных стен она (нагрузка) частично снимается.

 

Соответственно, вы получаете риск разрушения фундамента в одном месте и перерасход на устройство слишком мощного фундамента в других.

 

А чем вас фермы не устраивают?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
А что хорошего в фермах, если весь чердак будет в балках, стоящих под разными углами? Не пройти... А ведь можно было бы сделать летнее помещение, оббить все вагонкой, поставить кровать... И даже не утеплять...

roof.thumb.jpg.d0c3c4f5ca8387d2233411fd52387361.jpg

roof2.jpg.734d5d10e3024aad5ca09620c88cf9b4.jpg

roof3.jpg.bc3688ad1d067e275e54ea12f3d17847.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...