Eliui Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Здравствуйте. Знакомому сделали (практически сделали) систему отопления, а так, как мне предстоит такое счастье тоже, решил спросить насколько данная система жизнеспособная. Система отопления знакомого: ТТ котел + электрокотел (на ночной тариф) + бойлер косвенного нагрева + радиаторы + теплый пол. Пока, что выложу несколько фотографий узлов (что-то другое постараюсь выложить в процессе). Интересует насколько правильно смонтирована система и будет ли она функционировать? P.S: радиаторы практически под каждым окном. Площадь первого этажа около 60 кв.м., теплый пол около 50 кв.м. Труба Рехау 17мм, 4 контура около 50-60м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Интересует насколько правильно смонтирована система и будет ли она функционировать? Глядя на большой скорости - есть бока. 1. Перед коллекторами американок не видно - процесс разборки (при необходимости) обещает увлекательный квест 2. В ТТК не увидел подогрев обратки - котел будет "плакать" 3. Контур аварийного охлпждения ТТК - крайне желателен 4. РБ обычно вешается на обратку. 5. ФГО перед насосом не видно 6. ОК после насоса и на электрокотле тоже не видно Давайте больше фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Спасибо за ответ. Взял еще те, которые были на этапе монтажа. Все остальные будут завтра-послезавтра (укажите, что конкретно сфотографировать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ovrviktor Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Взял еще те, которые были на этапе монтажа. Фильтр насоса оч желательно перевернуть. Да и кран после него поставить, что бы можно было отсекать насос с фильтром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Эта система пороховая бочка. Все эконом вариант, типа срубили бабла и поменяли симку. ППР ничего не спасет от кипятка, даже те мизерные кусочки разных металлических труб от ТТ. Хотя бы самодельную какую ГС поставили на крайняк. Хочется видеть крупным планом еще и группу безопасности котла, а то на фото ничего не понятно, а ведь может и рвануть так, что и дом рухнет. И что-то мне подсказывает, что с гребенкой ТП тоже лажа, там простая радиаторная голова Фадо и радиаторный кран, который против течения стоит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Фото выставлю ближайшим временем. спасибо за ответы и мнения. Подскажите, где можно нормально прочитать (на простом языке, для чайников и не только) с логическими аргументами и выводами об такой системе отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Хочется видеть крупным планом еще и группу безопасности котла, а то на фото ничего не понятно, а ведь может и рвануть так, что и дом рухнет. И что-то мне подсказывает, что с гребенкой ТП тоже лажа, там простая радиаторная голова Фадо и радиаторный кран, который против течения стоит Коллега, Вы слегка преувеличиваете достоинства полипропилена. Дом останеться, просто котельня полная воды и пара и всего-то делов. Даже котел не порвет. Очень дуракоустойчивая система. Ну а то что работать, как нужно, не будет, то ерунда, важен сам процесс. С ТП, конечно оригинальное решение, не оскудеет фантазия Кулибиных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Я благодарен за высказывания поэтического характера, но делу они не помогут. Подскажите, что поменять, добавить, что бы было нормально (бюджетный вариант, без наворотов), это будет более полезно для человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 1.Поставить группу безопасности, убрав кран между ней и котлом. 2.Поставить четырехходовой, повышающий температуру обратки и ограничивающий температуру на подаче на контура не выше 70* 3.организовать контур охлаждения котла. 4.Правильно поставить фильтры на обеих котлах, и добавить возле каждого из них еще по одному крану, чтобы для их прочистки не сливать всю систему. 5. Для теплого пола сделать смесительный узел. 6.Поставить обратные клапана на подачу ТТК и Электрокотла. 7. До коллекторов переделать все на металл или медь. 8.Сделать разъемное соединение перед гребенками и котлами. Это по быстрому осмотру. Но самое первое, что необходимо сделать, это изучить исполнителю матчасть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 1.Поставить группу безопасности, убрав кран между ней и котлом. 2.Поставить четырехходовой, повышающий температуру обратки и ограничивающий температуру на подаче на контура не выше 70* 3.организовать контур охлаждения котла. 4.Правильно поставить фильтры на обеих котлах, и добавить возле каждого из них еще по одному крану, чтобы для их прочистки не сливать всю систему. 5. Для теплого пола сделать смесительный узел. 6.Поставить обратные клапана на подачу ТТК и Электрокотла. 7. До коллекторов переделать все на металл или медь. 8.Сделать разъемное соединение перед гребенками и котлами.Пункт 2 есть пункт 3. Caleffi 554 В пункте 2 достаточно двухходового с головой и выносным датчиком т-ры 40-70грд, например Герц 1 7421 00. По пункту пять поставить нормальный кран например Герц 1 7723 921 (поставить его правильно по стрелке!) и голову с капилляром 20-50 грд например Герц 1 7420 06 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Сходил, сфотографировал у товарища систему на данный момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 И еще немного. Знакомый планирует топить в основном ТТ котлом, а в ночное время подхватывать будет электрокотел с комнатным термостатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 По ходу на автоматике скважины фильтр вообще не в ту сторону смотрит Под элкотлом тоже фильтр, стоит, для собирания мусора не в сетке, а в трубе перед ним. Не могу вкурить куда уходят трубы и что подключено последним контуром (под воздушниками) на гребенке в части ТП? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 По ходу на автоматике скважины фильтр вообще не в ту сторону смотрит Вы так имели ввиду, как нарисовал на фото или нет? По поводу последнего контура, что на гребенке уточню и скажу. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 На первом фото, если труба от бака левая из скважины, как нарисовали, если правая, то стоит правильно. На втором фото он должен стоять горизонтально. Вообще у фильтра два положения-вниз и горизонтально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 а на деталях маркером цены написаны? они что в рублях? или говнопластик стоит как медь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 они что в рублях? Думаю, что нет, скорее всего в гривнах. на деталях маркером цены написаны? Не могу сказать, хотя и не исключается говнопластик стоит как медь? а что медь такая дешевая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 а на деталях маркером цены написаны? Нет, это коды товара у продавцов на рынках, не раз такое встречал, некоторые даже эту всю лабуду в уме держат, с годами наверное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Сходил, сфотографировал у товарища систему на данный момент. Кран с подачи Т.Т. уберите не хорошо он там смотрится))) Добавлено через 2 минуты И еще немного. Знакомый планирует топить в основном ТТ котлом, а в ночное время подхватывать будет электрокотел с комнатным термостатом. Возьмите бамажку на котел там должна быть схема обвязки рекомендуемая производителем данного девайса и т.д. и смотрите что как и где. А что так говорить всего не увидишь. И что то советовать по фото дело не благодарное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eliui Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Вот нарисовал приблизительную систему отопления. Я "чайник" в этом, а товарищ "чайник в квадрате", по этому буду задавать возможно "странные" вопросы, но уж извините, нужна помощь. Итак: - подойдет ли группа безопасности котла (фото в предыдущих сообщениях)? - стоит ли на выходе из ТТ котла поставить фильтр грубой очистки (ФГО)? Нужен ли он перед гребенкой на подаче и перед насосом (стоит после него и в неправильную сторону - как по мне)? -Нужен ли он на подаче на второй этаж? -Нужен ли ФГО перед входом в электрокотел? Хотя мне кажется, что возможно и одного хватит, шлам же не пройдет через сетку фильтра, разве что, его забъет, ну тогда просто почистить надо или я не прав? -Как можно управлять температурой теплоносителя в системе ТП через термоголовку, если она поставлена на обратке? Насколько правильно размещены краны по схеме? Пожалуйста, обращайте внимания не только на схему но и фото. Давайте советы, ибо пока еще можно что-то поменять, а то потом человек будет мучаться от плохой СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз