Здравствуйте.

Знакомому сделали (практически сделали) систему отопления, а так, как мне предстоит такое счастье тоже, решил спросить насколько данная система жизнеспособная.

Система отопления знакомого: ТТ котел + электрокотел (на ночной тариф) + бойлер косвенного нагрева + радиаторы + теплый пол.

Пока, что выложу несколько фотографий узлов (что-то другое постараюсь выложить в процессе). Интересует насколько правильно смонтирована система и будет ли она функционировать?

P.S: радиаторы практически под каждым окном. Площадь первого этажа около 60 кв.м., теплый пол около 50 кв.м. Труба Рехау 17мм, 4 контура около 50-60м.

DSC_1674.thumb.JPG.9cdb2f0fdc0159f232f86183d0b90f86.JPG

DSC_1675.thumb.JPG.2b3f0749111635dea29be3dd8a256a8b.JPG

DSC_1676.thumb.JPG.4afbe3598b55d84000f5054af9fa7735.JPG

DSC_1677.thumb.JPG.061a69553b58b51ff721f19e8aa726de.JPG

DSC_1678.thumb.JPG.d2836afb4b22213d2e398d9036bef59e.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересует насколько правильно смонтирована система и будет ли она функционировать?

 

Глядя на большой скорости - есть бока.

1. Перед коллекторами американок не видно - процесс разборки (при необходимости) обещает увлекательный квест

2. В ТТК не увидел подогрев обратки - котел будет "плакать"

3. Контур аварийного охлпждения ТТК - крайне желателен

4. РБ обычно вешается на обратку.

5. ФГО перед насосом не видно

6. ОК после насоса и на электрокотле тоже не видно

 

Давайте больше фото :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ.

Взял еще те, которые были на этапе монтажа. Все остальные будут завтра-послезавтра (укажите, что конкретно сфотографировать)

DSC_1642.thumb.JPG.4354ef6f8e1cce901bc835b1c530c5e6.JPG

DSC_1643.thumb.JPG.72d40c37fec481c20506ffd5b0f799e6.JPG

DSC_1644.thumb.JPG.96fe99b9aac41c4fc15d86471bded9bb.JPG

DSC_1648.thumb.JPG.ba4c5fa233562d2b47816595bf98a2c6.JPG

DSC_1650.thumb.JPG.1924df8b214329ad1aea1574e5f15d0d.JPG

DSC_1651.thumb.JPG.ae9154b41c57d4a7eb4513ecb68d68af.JPG

DSC_1647.thumb.JPG.008b7f64e4e165ffbbad156ed6b285e9.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взял еще те, которые были на этапе монтажа.

Фильтр насоса оч желательно перевернуть. Да и кран после него поставить, что бы можно было отсекать насос с фильтром.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эта система пороховая бочка. Все эконом вариант, типа срубили бабла и поменяли симку:). ППР ничего не спасет от кипятка, даже те мизерные кусочки разных металлических труб от ТТ. Хотя бы самодельную какую ГС поставили на крайняк. Хочется видеть крупным планом еще и группу безопасности котла, а то на фото ничего не понятно, а ведь может и рвануть так, что и дом рухнет. И что-то мне подсказывает, что с гребенкой ТП тоже лажа, там простая радиаторная голова Фадо и радиаторный кран, который против течения стоит:)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фото выставлю ближайшим временем. спасибо за ответы и мнения.

Подскажите, где можно нормально прочитать (на простом языке, для чайников и не только) с логическими аргументами и выводами об такой системе отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочется видеть крупным планом еще и группу безопасности котла, а то на фото ничего не понятно, а ведь может и рвануть так, что и дом рухнет. И что-то мне подсказывает, что с гребенкой ТП тоже лажа, там простая радиаторная голова Фадо и радиаторный кран, который против течения стоит:)

Коллега, Вы слегка преувеличиваете достоинства полипропилена.

Дом останеться, просто котельня полная воды и пара и всего-то делов.

Даже котел не порвет. Очень дуракоустойчивая система.:)

Ну а то что работать, как нужно, не будет, то ерунда, важен сам процесс.

С ТП, конечно оригинальное решение, не оскудеет фантазия Кулибиных :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я благодарен за высказывания поэтического характера, но делу они не помогут. Подскажите, что поменять, добавить, что бы было нормально (бюджетный вариант, без наворотов), это будет более полезно для человека.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Поставить группу безопасности, убрав кран между ней и котлом.

2.Поставить четырехходовой, повышающий температуру обратки и ограничивающий температуру на подаче на контура не выше 70*

3.организовать контур охлаждения котла.

4.Правильно поставить фильтры на обеих котлах, и добавить возле каждого из них еще по одному крану, чтобы для их прочистки не сливать всю систему.

5. Для теплого пола сделать смесительный узел.

6.Поставить обратные клапана на подачу ТТК и Электрокотла.

7. До коллекторов переделать все на металл или медь.

8.Сделать разъемное соединение перед гребенками и котлами.

Это по быстрому осмотру.

Но самое первое, что необходимо сделать, это изучить исполнителю матчасть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Поставить группу безопасности, убрав кран между ней и котлом.

2.Поставить четырехходовой, повышающий температуру обратки и ограничивающий температуру на подаче на контура не выше 70*

3.организовать контур охлаждения котла.

4.Правильно поставить фильтры на обеих котлах, и добавить возле каждого из них еще по одному крану, чтобы для их прочистки не сливать всю систему.

5. Для теплого пола сделать смесительный узел.

6.Поставить обратные клапана на подачу ТТК и Электрокотла.

7. До коллекторов переделать все на металл или медь.

8.Сделать разъемное соединение перед гребенками и котлами.

Пункт 2 есть пункт 3. Caleffi 554

В пункте 2 достаточно двухходового с головой и выносным датчиком т-ры 40-70грд, например Герц 1 7421 00.

По пункту пять поставить нормальный кран например Герц 1 7723 921 (поставить его правильно по стрелке!) и голову с капилляром 20-50 грд например Герц 1 7420 06

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще немного.

Знакомый планирует топить в основном ТТ котлом, а в ночное время подхватывать будет электрокотел с комнатным термостатом.

DSC_1697.thumb.JPG.50c22703d49106a1bc180e4fd949c76d.JPG

DSC_1698.thumb.JPG.affa46e43381116f161d91898ecfed3e.JPG

DSC_1699.thumb.JPG.83740edbd970b06e2235680c05432581.JPG

DSC_1700.thumb.JPG.6f14a0a1bb26fdd8e0d04067f61b4eec.JPG

DSC_1705.thumb.JPG.b40b0bbd0ebcc29dc111a4e96d332d13.JPG

DSC_1717.thumb.JPG.9c00c507af322031cda01af82f510049.JPG

DSC_1718.thumb.JPG.b273ba9d839ccdebf98c2c4702f651bc.JPG

DSC_1719.thumb.JPG.8c48659a0f4fcf146bfe7c8ab1c952a0.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ходу на автоматике скважины фильтр вообще не в ту сторону смотрит:)

Под элкотлом тоже фильтр, стоит, для собирания мусора не в сетке, а в трубе перед ним. Не могу вкурить куда уходят трубы и что подключено последним контуром (под воздушниками) на гребенке в части ТП?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ходу на автоматике скважины фильтр вообще не в ту сторону смотрит

Вы так имели ввиду, как нарисовал на фото или нет?

 

По поводу последнего контура, что на гребенке уточню и скажу.

Спасибо.

2008840712_DSC_1718-.thumb.JPG.0e5c7a1e499c3d6968545ccc1f5d12cb.JPG

1089381836_DSC_1691-.thumb.JPG.474d18c980dbe108f9e1eeb79a2d2961.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На первом фото, если труба от бака левая из скважины, как нарисовали, если правая, то стоит правильно. На втором фото он должен стоять горизонтально. Вообще у фильтра два положения-вниз и горизонтально.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а на деталях маркером цены написаны? они что в рублях? или говнопластик стоит как медь?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

они что в рублях?

Думаю, что нет, скорее всего в гривнах.

 

на деталях маркером цены написаны?

Не могу сказать, хотя и не исключается

говнопластик стоит как медь?

а что медь такая дешевая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а на деталях маркером цены написаны?

Нет, это коды товара у продавцов на рынках, не раз такое встречал, некоторые даже эту всю лабуду в уме держат, с годами наверное:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сходил, сфотографировал у товарища систему на данный момент.

 

Кран с подачи Т.Т. уберите не хорошо он там смотрится)))

 

Добавлено через 2 минуты

И еще немного.

Знакомый планирует топить в основном ТТ котлом, а в ночное время подхватывать будет электрокотел с комнатным термостатом.

 

Возьмите бамажку на котел там должна быть схема обвязки рекомендуемая производителем данного девайса и т.д. и смотрите что как и где.

А что так говорить всего не увидишь. И что то советовать по фото дело не благодарное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот нарисовал приблизительную систему отопления. Я "чайник" в этом, а товарищ "чайник в квадрате", по этому буду задавать возможно "странные" вопросы, но уж извините, нужна помощь.

Итак:

- подойдет ли группа безопасности котла (фото в предыдущих сообщениях)?

- стоит ли на выходе из ТТ котла поставить фильтр грубой очистки (ФГО)? Нужен ли он перед гребенкой на подаче и перед насосом (стоит после него и в неправильную сторону - как по мне)?

-Нужен ли он на подаче на второй этаж?

-Нужен ли ФГО перед входом в электрокотел?

Хотя мне кажется, что возможно и одного хватит, шлам же не пройдет через сетку фильтра, разве что, его забъет, ну тогда просто почистить надо или я не прав?

-Как можно управлять температурой теплоносителя в системе ТП через термоголовку, если она поставлена на обратке?

Насколько правильно размещены краны по схеме?

Пожалуйста, обращайте внимания не только на схему но и фото.

Давайте советы, ибо пока еще можно что-то поменять, а то потом человек будет мучаться от плохой СО.

868689127_.thumb.png.3ae96bb9286aa60ba1f40edee9dc4285.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×