Электрика с нуля! Как, зачем и почему?

AlexGrin

Рекомендовані повідомлення

Дорогие форумчане!

Прошу помочь своими знаниями как правильно и толково сделать.

Хочу все сделать сам с Вашими подсказками и наставлениями:)

Итак объект:

квартира новострой, стены газоблок.

Заходит кабель 6 мм2, 3-х жильный из счетчика с рубильником.

 

Планирую делать так:

1. Ставить встраиваемый щиток - металл, пластик?

2. Автоматический выключатель номиналом такой же как и со счетчика (вроде 32А)

2. Реле напряжения - какое по хар-ам нужно ставить?

3. УЗО - какое по хар-ам нужно ставить?

4. Дальше пошли автоматы, на розетки 16А, на свет 10А, на каждое помещение отдельно линия розеток и отдельно свет. Также отдельно на автоматы стиралку, кондер, эл. духовку.

5. В щитке также ставим на дин рейку шину ноль и земля - правильно?

 

Кабель для розеток 2,5 мм2, на свет 1,5 мм2.

Еще куча вопросов как это все правильно соединить в щите и на стенах.

Никогда раньше не имел дела с 3-х жильным кабелем

 

Подскажите правильно ли так будет или поправьте как нужно!

Буду очень благодарен!:beer:

927705200_.thumb.jpg.4de5b610735636114708e8bbed3038c7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу все сделать сам с Вашими подсказками и наставлениями

Ох,потом не жалуйтесь:D

 

1.Выбирайте по эстетическому виду. Пластик красивее.

2.Да,такой же номиналом как и рубильник.

3.Самое популярное реле Зубр.Раз на вводе 32А берите зубр на 40А с буквой t.

4.Если узо общее на квартиру,то номиналом не ниже вводного автомата(т.е 40А).(При утечке вырубит всю квартиру.)

5.Верно.На линиях лучше автоматы с кривой В.

6.Шини N и PE будут в комплекте.Могут добавиться нулевые шинки после узо,зависимо от схемы.

7.В щите все просто соединять,главное размер правильный подобрать щита, остальные соединения-в подрозетниках за механизмами розеток/выключателей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nickdecker спасибо за ответы.

Являюсь активным читателем Вашего блога:)

 

УЗО ставить одно или лучше разбивать на группы?

 

Теперь по поводу подключения проводов.

Есть три жилы

Фаза и ноль идут через рубильники двухконтактные а земля идет сразу на шину?

Потом когда наступает очередь одноконтактных автоматов - через них идет фаза а ноль кидаем на шину для нуля?

Дальше пошол кабель допустим на розетки - фаза идет с автомата, ноль берем с шины и землю берем с шины, так правильно?

Для большей наглядности нарисовал:oops:

1341874949_2.thumb.jpg.8401ca4e3c06daf1e8aefd3da91f8ee0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО ставить одно или лучше разбивать на группы?

Лучше разбивать,но без фанатизма,так как это стоит денег.Для начала посчитайте сколько будет розеточных групп.

Фаза и ноль идут через рубильники двухконтактные а земля идет сразу на шину?

Потом когда наступает очередь одноконтактных автоматов - через них идет фаза а ноль кидаем на шину для нуля?

Дальше пошол кабель допустим на розетки - фаза идет с автомата, ноль берем с шины и землю берем с шины, так правильно?

Все верно с одним нюансом.При схеме с одним УЗО после вводного аппарата ноль садите на шину(или доставляете 2-3 клеммника с перемычкой),от шины один ноль идет на реле напряжения,второй на узо.После узо нужна отдельная нулевая шина от которой будут идти нули к розеткам/лампочкам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сколько будет розеточных групп.

Примерно 7 + 3 отдельные розетки на отдельных автоматах для приборов по мощнее.

 

Прикинул схему, так правильно?

После УЗО поставил знак вопроса для фазного провода, там тоже нужно ставить шину, чтоб фазу раскинуть на автоматы, правильно?

40681261_3.thumb.jpg.d878617b1066ba9c0970b100d8b616b2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примерно 7 + 3 отдельные розетки на отдельных автоматах для приборов по мощнее.

Лучше разбить на несколько УЗО. 3шт ,как по мне,золотая середина.

Прикинул схему, так правильно?

На реле напряжения приходит ноль для измерения фазного напряжения, нулевого провода после реле не будет.

там тоже нужно ставить шину, чтоб фазу раскинуть на автоматы, правильно?

Не нужно.Можно либо гребенкой соединить, либо шлейфом(по два провода в один наконечник).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше разбить на несколько УЗО. 3шт ,как по мне,золотая середина.

 

Чтоб их правильно подключить, нужно фазу взять после реле напряжения и через гребенку раскинуть на каждое УЗО?

А ноль берем из шины.

 

 

На реле напряжения приходит ноль для измерения фазного напряжения, нулевого провода после реле не будет.

Так правильно?

939075749_3.thumb.jpg.8525e512c270030d78f2daf7fa5b389a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб их правильно подключить, нужно фазу взять после реле напряжения и через гребенку раскинуть на каждое УЗО?

А ноль берем из шины.

Да,гребенка двух полюсная (дороговато для 3-х узо) или перемычки из провода.Ноли на входа УЗО берем из шины,после узо нужны свои нулевые шины или 2-х полюсные автоматы.

Так правильно?

да

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

после узо нужны свои нулевые шины

На рисунке эта шина у меня есть - внизу, я правильно понимаю?

 

И теперь по разводке кабеля.

При двух клавишном выключателе я использую 3-х жильный кабель? После выключателя все три жилы будут фазами.

shema_podkluchenia_vikluchatelia_2kl.jpg.0083e4404dcfbb980343c17091fa332e.jpg

 

А вот при одноклавишном выключателе - для него нужно 2-х жильный кабель, правильно?

схема такая

shema_podkluchenija_rozetok_i_vikluchatelja.thumb.png.2f35f82c59351281c3e19cdaa1b36c40.png

 

Посоветуйте какой именно кабель использовать для всех этих целей? Марка, производитель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На рисунке эта шина у меня есть - внизу, я правильно понимаю?

Да,есть,для общего узо все верно.Но если несколько узо,то нужно несколько нулевых шинок после них.

При двух клавишном выключателе я использую 3-х жильный кабель? После выключателя все три жилы будут фазами.

Если от одного выключателя два разных светильника,то к выключателю приходит однин 3х жильный и уходят два 3х жильных к светильникам.После выключателя все провода как были L,N,PE так и остаются.

А вот при одноклавишном выключателе - для него нужно 2-х жильный кабель, правильно?

схема такая

Розетки отдельно,светильники отдельно!

Для одноклавишного тоже нужен 3-х жильный.

Посоветуйте какой именно кабель использовать для всех этих целей? Марка, производитель?

Я себе брал плоский провод ВВП-1 одессакабель и особо не заморачивался. Но тут есть ветка со сравнениям кабелей и их поставщиками,там подскажут,те кто с продажи кабеля живут.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если от одного выключателя два разных светильника,то к выключателю приходит однин 3х жильный и уходят два 3х жильных к светильникам

Тааааак!:)

А можно кинуть в меня схемкой как это должно выглядеть?

А если двухклавишний выключатель на одну люстру и нужно чтоб включал например 4 + 2 лампы, тогда как правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно кинуть в меня схемкой как это должно выглядеть?

Закройте рукой на схемке с 2-х клавишным выключателем один светильник и одну клавишу:Три жилы пришло,три ушло к светильнику.

А если двухклавишний выключатель на одну люстру и нужно чтоб включал например 4 + 2 лампы, тогда как правильно?

Если совсем правильно,то 4-х жильный нужен провод от выключателя к светильнику(L,L,N,Pe).

Большинство забивает на это и прокладывает 3 жилы(L,L,N).В таком случае корпус светильника не заземлен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закройте рукой на схемке с 2-х клавишным выключателем один светильник и одну клавишу:Три жилы пришло,три ушло к светильнику.

 

На выключателе есть один вход для фазы и два выхода для фазы - земля и ноль просто проходят мимо?

Тоесть я кидаю на вход выключателя 3х жильный кабель, в нем делаю разводку - (на два светильника идет по кабелю тоже 3х жильных) - соединяю ноль и землю а фаза идет с выходов выключателя. Правильно?

1758450569_2..thumb.jpg.dc218e2131bcf6fb2eef9968a1b2aa26.jpg

 

P.S. Извините за глупые вопросы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

земля и ноль просто проходят мимо?

да

соединяю ноль и землю а фаза идет с выходов выключателя. Правильно?

правильно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Афигеть я понял!!!

Nickdecker спасибо большое за консультации!

 

Но думаю что это только начало:)

 

Если подключать например встраиваемые светодиодные светильники, например на один выключатель или клавишу кидаю 4 шт.

Их соединять последовательно или делать распредкоробку и от нее подключать светильники?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Их соединять последовательно или делать распредкоробку и от нее подключать светильники?

Соединять параллельно.Если в распред коробку,то так,чтобы к ней был доступ.Зависит от типа потолка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще один простой но интересный вопрос:)

Буду делать временное освещение - одна лампочка с потолка на проводе.

В патроне две клемы - фаза, ноль.

А куда землю тогда впихнуть?:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А куда землю тогда впихнуть?

Так,просьба не злоупотреблять добротой.

Никуда не подключать,ждет нормального светильника с клеммой заземления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар