Увеличить размер ячейки сетки (сделать больше 20см)

не стоит этого делать. Редкий шаг арматуры снижает трещиностойкость плиты и ухудшает распределительные свойства плиты при локальных нагрузках

 

Добавлено через 1 минуту

Использовать бетон другой марки (вместо М250 залить М200)

 

можно рассмотреть, но получится копеечная разница

 

Добавлено через 5 минут

Размеры перекрытия - 7м х 4,5м (на перекрытии будут перестенки из блочков для для двух комнат и коридорчика).

 

При реальном расчете плиты, опертой по контуру рассчитывают изгибающие моменты в двух направлениях. В вашем случае в коротком направлении 4,5 м будет наибольший момент, а в другом направлении наименьший. Поэтому грамотный конструктор поставит для экономии разное количество арматуры в двух направлениях.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При реальном расчете плиты, опертой по контуру рассчитывают изгибающие моменты в двух направлениях. В вашем случае в коротком направлении 4,5 м будет наибольший момент, а в другом направлении наименьший. Поэтому грамотный конструктор поставит для экономии разное количество арматуры в двух направлениях.

Какой визуальный результат разного количество арматуры? Неквадратная сетка по всей плите? Или разная форма ячейки в зависимости от места плиты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неквадратная сетка по всей плите?

Один из вариантов

 

Добавлено через 36 секунд

Или разная форма ячейки в зависимости от места плиты?

 

Второй вариант - переменный шаг стержней одного направления

 

Добавлено через 50 секунд

Какой визуальный результат разного количество арматуры?

 

Третий вариант - стержни разного направления имеют разный диаметр.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже залили. С конструктором не консультировался. Можете покритиковать.

На проем 4,5х7,1 использовал две сетки арматуры: внизу - 12мм, вверху 10мм, шаг сетки - 200мм, бетон М300, толщина перекрытия - 175мм.

 

Всего на дом было два одинаковых проема. На одной плите перекрытия будет кухня-студия, поэтому большой нагрузки на центр не будет. На второй будут два перестенка (для комнаты, санузла) и деревянная лестница.

 

Под каждой плитой перекрытия в подвале будут также перестенки (для погреба и котельной), которые будут как-бы поддерживать перекрытия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже залили. С конструктором не консультировался. Можете покритиковать.

а смысл?)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а смысл?)))

 

Во-первых, возможно буду делать еще одно перекрытие из монолита, уже между первым и вторым этажом. Если много чего неправильно сделал, тогда придется действительно заказывать расчет у конструктора.

 

Во-вторых, для других, которые будут читать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самая большая комната 8 на 5 - прошло 28 дней после заливки. Сейчас на плите, примерно по середине этой комнаты стоит 2 поддона кирпича. Т.е в самом стремном месте плиты. Кто там говорил про трех грузинов? )

 

Марка бетона Б25 П4

 

БИНГО!!!

 

ПыСы

 

Лотерейщик выиграл!

А как там дальше - хрен его знает(((

 

А тут я вааще в нирвану впал:"Марка бетона Б25 П4":p

Вот это вааще на возможность обрушения плиты НЕ влияет:rolleyes:

 

Запомни: Б, П, Г, ... вааще не влияет или ... наверно только большая Ж! Плита это КОНСТРУКЦИЯ а не твои П4!!!!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

БИНГО!!!

 

ПыСы

 

Лотерейщик выиграл!

А как там дальше - хрен его знает(((

 

А тут я вааще в нирвану впал:"Марка бетона Б25 П4":p

Вот это вааще на возможность обрушения плиты НЕ влияет:rolleyes:

 

Запомни: Б, П, Г, ... вааще не влияет или ... наверно только большая Ж! Плита это КОНСТРУКЦИЯ а не твои П4!!!!!!!

 

Мы с тобой перешли на ТЫ? великолепно, планировал заказывать у тебя кое-что по совету форумчан - видимо не судьба...

 

Далее по пунктам - кто лотерейщик? ТЫ конструктор? или лишь бы поговорить?

 

По марке бетона - человек спросил, я ответил.

 

Жду тебя и твоих грузинов для танцев на моей плите до ее обрущания, иначе ты просто очередной балабол на форуме