Andrei constructor Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Увеличить размер ячейки сетки (сделать больше 20см) не стоит этого делать. Редкий шаг арматуры снижает трещиностойкость плиты и ухудшает распределительные свойства плиты при локальных нагрузках Добавлено через 1 минуту Использовать бетон другой марки (вместо М250 залить М200) можно рассмотреть, но получится копеечная разница Добавлено через 5 минут Размеры перекрытия - 7м х 4,5м (на перекрытии будут перестенки из блочков для для двух комнат и коридорчика). При реальном расчете плиты, опертой по контуру рассчитывают изгибающие моменты в двух направлениях. В вашем случае в коротком направлении 4,5 м будет наибольший момент, а в другом направлении наименьший. Поэтому грамотный конструктор поставит для экономии разное количество арматуры в двух направлениях. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 29 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 При реальном расчете плиты, опертой по контуру рассчитывают изгибающие моменты в двух направлениях. В вашем случае в коротком направлении 4,5 м будет наибольший момент, а в другом направлении наименьший. Поэтому грамотный конструктор поставит для экономии разное количество арматуры в двух направлениях. Какой визуальный результат разного количество арматуры? Неквадратная сетка по всей плите? Или разная форма ячейки в зависимости от места плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 Неквадратная сетка по всей плите? Один из вариантов Добавлено через 36 секунд Или разная форма ячейки в зависимости от места плиты? Второй вариант - переменный шаг стержней одного направления Добавлено через 50 секунд Какой визуальный результат разного количество арматуры? Третий вариант - стержни разного направления имеют разный диаметр. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Уже залили. С конструктором не консультировался. Можете покритиковать. На проем 4,5х7,1 использовал две сетки арматуры: внизу - 12мм, вверху 10мм, шаг сетки - 200мм, бетон М300, толщина перекрытия - 175мм. Всего на дом было два одинаковых проема. На одной плите перекрытия будет кухня-студия, поэтому большой нагрузки на центр не будет. На второй будут два перестенка (для комнаты, санузла) и деревянная лестница. Под каждой плитой перекрытия в подвале будут также перестенки (для погреба и котельной), которые будут как-бы поддерживать перекрытия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 1 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 Уже залили. С конструктором не консультировался. Можете покритиковать. а смысл?))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 1 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2015 а смысл?))) Во-первых, возможно буду делать еще одно перекрытие из монолита, уже между первым и вторым этажом. Если много чего неправильно сделал, тогда придется действительно заказывать расчет у конструктора. Во-вторых, для других, которые будут читать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Самая большая комната 8 на 5 - прошло 28 дней после заливки. Сейчас на плите, примерно по середине этой комнаты стоит 2 поддона кирпича. Т.е в самом стремном месте плиты. Кто там говорил про трех грузинов? ) Марка бетона Б25 П4 БИНГО!!! ПыСы Лотерейщик выиграл! А как там дальше - хрен его знает((( А тут я вааще в нирвану впал:"Марка бетона Б25 П4":p Вот это вааще на возможность обрушения плиты НЕ влияет Запомни: Б, П, Г, ... вааще не влияет или ... наверно только большая Ж! Плита это КОНСТРУКЦИЯ а не твои П4!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Creative_dnepr Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 БИНГО!!! ПыСы Лотерейщик выиграл! А как там дальше - хрен его знает((( А тут я вааще в нирвану впал:"Марка бетона Б25 П4":p Вот это вааще на возможность обрушения плиты НЕ влияет Запомни: Б, П, Г, ... вааще не влияет или ... наверно только большая Ж! Плита это КОНСТРУКЦИЯ а не твои П4!!!!!!! Мы с тобой перешли на ТЫ? великолепно, планировал заказывать у тебя кое-что по совету форумчан - видимо не судьба... Далее по пунктам - кто лотерейщик? ТЫ конструктор? или лишь бы поговорить? По марке бетона - человек спросил, я ответил. Жду тебя и твоих грузинов для танцев на моей плите до ее обрущания, иначе ты просто очередной балабол на форуме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...