Нужно залить монолитное бетонное перекрытие между цокольным и первым этажом. Размеры перекрытия - 7м х 4,5м (на перекрытии будут перестенки из блочков для для двух комнат и коридорчика).

 

Есть два варианта, чтобы сэкономить — уменьшить толщину перекрытия и уменьшить количество арматуры (или ее диаметр).

По предварительным расчетам посчитал, что будут две сетки с шагом 20см, диаметр арматуры — 12 мм.

Толщину перекрытия планирую брать по формуле 1/30 от пролета — 4,5/30=0,15. Но 15 сантиметров как-то мало, чтобы разнести по вертикали две сетки, поэтому добавил еще несколько, чтобы качественно спрятать сетку в бетоне. Поэтому взял ширину — 18 см.

Марку бетона планирую брать М250.

 

На чем можно сэкономить без ущерба для безопасности?

 

  • Увеличить размер ячейки сетки (сделать больше 20см)

 

  • Уменьшить диаметр верхней арматуры (вместо 12мм поставить 10мм)

 

  • Уменьшить толщину перекрытия (залить меньше 18см)

 

  • Использовать бетон другой марки (вместо М250 залить М200)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заплатить технологу за точный расчет монолитного перекрытия.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а сэкономленные деньги потратить на похороны.

Знаю, что подобные вопросы не нравятся старожилам форума, но иногда можно получить полезный совет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По предварительным расчетам посчитал, что будут две сетки с шагом 20см, диаметр арматуры — 12 мм.

Возьмите 1 нижнею сетку с шагом 150х150 мм. ф12А400С этого будет достаточно на такой пролет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для подобных стандартных перекрытий есть типичные решения (нагрузка 350кг/м2): толщина 160мм, сетка ф10 А400С с шагом 200мм, бетон B25. И не нужно ничего выдумывать - сэкономить не выйдет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экономия ведет в меньшему сроку эксплуатации = оно вам надо?

 

С какого переляку?

Бетон с возрастом только крепчает.

 

Для подобных стандартных перекрытий есть типичные решения (нагрузка 350кг/м2): толщина 160мм, сетка ф10 А400С с шагом 200мм, бетон B25. И не нужно ничего выдумывать - сэкономить не выйдет.

 

Мля, три грузина на свадьбе - уже под 500кг!

 

Считается 800кг!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кем считается?

3 грузина на квадратный метр - Вы где живёте?

Читайте ДБН на расчетная нагрузка для перекрытия 800 кг/м2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читайте ДБН на расчетная нагрузка для перекрытия 800 кг/м2

А ткните носом где в ДБН В.1.2-2:2006 говорится о 800 кг/м2 для перекрытия?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кем считается? :D

3 грузина на квадратный метр - Вы где живёте? :lol:

 

Не знаю где живу, но губернатор у нас грузин!

 

Не надо задавать глупые вопросы! Просто смоделируйте житейскую ситуацию: на свадьбе в квартире танцуют три толстых человека - по моему элементарно. И что дому капец?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто смоделируйте житейскую ситуацию: на свадьбе в квартире танцуют три толстых человека - по моему элементарно. И что дому капец?!

 

Смоделируйте простую ситуацию - нагрузка в плите распределяется, т.е. Вы спокойно можете 10 тонн в центр плиты поместить, и она эту нагрузку выдержит: площадь плиты * несущая на 1м2 = максимальная нагрузка на плиту.

Именно поэтому 400кг/м2 - очень даже допустимая несущая способность для жилого помещения (и 10 грузин в комнате эту плиту не ломают), для чердака хватит и 150кг/м2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смоделируйте простую ситуацию - нагрузка в плите распределяется, т.е. Вы спокойно можете 10 тонн в центр плиты поместить, и она эту нагрузку выдержит: площадь плиты * несущая на 1м2 = максимальная нагрузка на плиту.

Именно поэтому 400кг/м2 - очень даже допустимая несущая способность для жилого помещения (и 10 грузин в комнате эту плиту не ломают), для чердака хватит и 150кг/м2.

 

 

Короче: два конструктора и один архитектор подтвердили мне 800кг.

"Три грузина" это уже после новоселья. Мебель только считается 150кг/м.кв. А добавь модную сегодня перепланировку! Просчитай сколько будет весить перестенок из кирпича?! Кстати на форуме уже уточняли этот вопрос! Помнится чел был озадачен "дырявостью" в плане звукоизоляции стены с соседом и хотел выложить ещё стену из кирпича.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче: два конструктора и один архитектор подтвердили мне 800кг.

 

Вам подтвердили несущую способность плиты ПК и не более того. Так есть еще плиты с несущей 1250кг/м2...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Просчитай сколько будет весить перестенок из кирпича?! Кстати на форуме уже уточняли этот вопрос!...

 

Это уже специфика конкретного строения, в этом случае и 1250кг/м2 может не хватить.

 

ПС Не пойму о чем спорим - ТС не озвучил свои ожидаемые нагрузки на перекрытие.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТС не озвучил свои ожидаемые нагрузки на перекрытие.

 

Я, как самостройщик, иногда меняю по обстоятельствам проектные решения. Так случилось и с перекрытием. Оказалось, что не получиться перекрыть плитами. Поэтому решили заливать.

 

По нагрузкам. Планируются перестенки по перекрытию площадью на 26м2. Если делать блочками, то получиться дополнительная нагрузка - две тонны.

 

Добавлено через 1 минуту

Скажите, пожалуйста, имеет ли значение (в не квадратном перекрытии), какая арматура в сетке, продольная или поперечная должна быть сверху, а какая снизу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По нагрузкам. Планируются перестенки по перекрытию площадью на 26м2. Если делать блочками, то получиться дополнительная нагрузка - две тонны.

 

Посчитайте нагрузку (включая стяжку, джакузи и т.п.) на м2.

 

Добавлено через 3 минуты

Скажите, пожалуйста, имеет ли значение (в не квадратном перекрытии), какая арматура в сетке, продольная или поперечная должна быть сверху, а какая снизу?

 

Более короткая - снизу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посчитайте нагрузку (включая стяжку, джакузи и т.п.) на м2.

Добавлено через 3 минуты

 

 

Более короткая - снизу.

 

А Вы не находите, что джакузи посередине и джакузи в углу, что и танцы "трёх грузинов" это две большие разницы?

 

И термин "нагрузка распределяется" не совсем корректна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И термин "нагрузка распределяется" не совсем корректна?

 

Для того, чтобы всё было максимально корректно - заказывается расчёт у конструктора. Иначе перерасход арматуры-бетона либо типовые решения под типовые нагрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня плита - толщина 16 см, нижняя и верхняя сетка из 10 арматуры, шагом 200. Там где нужно - усиления 12 арматурой, в нужном кол-ве, правильного размера. Рассчитывал конструктор. Не скажу, что вышло особо дорого. Зачем экономить на своей безопасности?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня плита - толщина 16 см, нижняя и верхняя сетка из 10 арматуры, шагом 200. Там где нужно - усиления 12 арматурой, в нужном кол-ве, правильного размера. Рассчитывал конструктор. Не скажу, что вышло особо дорого. Зачем экономить на своей безопасности?

Какой пролет и какая марка бетона?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Какой пролет и какая марка бетона?

 

Самая большая комната 8 на 5 - прошло 28 дней после заливки. Сейчас на плите, примерно по середине этой комнаты стоит 2 поддона кирпича. Т.е в самом стремном месте плиты. Кто там говорил про трех грузинов? )

 

Марка бетона Б25 П4

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×