lotta Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Посоветуйте,что делать.Купив станцию,пробовали ее установить самостоятельно.Подключали без погружения трубы меньшего диаметра(при помощи переходников,при этом обратный клапан находился над поверхностью земли).Станция работала,но не качала.Промучавшись неделю,решили попробовать другой метод-погрузив трубу меньшего диаметра с фильтром и обратным клапаном.Результат тот же.Когда вынимали трубу из скважины,фильтр с обратным клапаном соскочил и застрял в скважине примерно на 2-2.5м.Скважина глубиной 12м.,до зеркала воды 3м.Можно что-то предпринять или надо бурить новую скважину?Почему не качает станция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Посоветуйте,что делать.обратным клапаном соскочил и застрял в скважине примерно на 2-2.5м.Скважина глубиной 12м.,до зеркала воды 3м.Можно что-то предпринять или надо бурить новую скважину?Почему не качает станция? Обратный клапан забить любым способом до самого дна скважины. У меня- то-же самое было, взял палец тракторный, привязал к крепкому шнуру и бросал в скважину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 .Подключали без погружения трубы меньшего диаметра(Почему не качает станция? Недопонял схему подключения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 вы попробуйте поставить обратный клапан. залить в трубы воду и в движок тож а потом включить всё ето 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Посоветуйте,что делать.Купив станцию,пробовали ее установить самостоятельно.Подключали без погружения трубы меньшего диаметра(при помощи переходников,при этом обратный клапан находился над поверхностью земли).Станция работала,но не качала.Промучавшись неделю,решили попробовать другой метод-погрузив трубу меньшего диаметра с фильтром и обратным клапаном.Результат тот же.Когда вынимали трубу из скважины,фильтр с обратным клапаном соскочил и застрял в скважине примерно на 2-2.5м.Скважина глубиной 12м.,до зеркала воды 3м.Можно что-то предпринять или надо бурить новую скважину?Почему не качает станция? Попытайтесь наживить обр.клапан трубным метчиком для нарезки резьб соответствующего диаметра. Не удастся - протолкните на забой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lotta Опубліковано: 15 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Попытайтесь наживить обр.клапан трубным метчиком для нарезки резьб соответствующего диаметра. Не удастся - протолкните на забой. Обратный клапан застрял вместе с переходником на 25 трубу(скважина 50 труба),так что вряд ли удастся.Пытались пробить ниже-не получается.Можно ли подключить станцию,оставив клапан с переходником в скважине на 2х метрах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lotta Опубліковано: 15 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 вы попробуйте поставить обратный клапан. залить в трубы воду и в движок тож а потом включить всё ето Клапан застрял вместе с переходником на 25трубу.Можно ли попробовать Ваш метод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Обратный клапан забить любым способом до самого дна скважины. + много. Берите какую-нибудь трубу и бейте кувалдой. Пойдет как миленький, куда ему деваться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 15 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2009 Обратный клапан застрял вместе с переходником на 25 трубу(скважина 50 труба),так что вряд ли удастся.Пытались пробить ниже-не получается.Можно ли подключить станцию,оставив клапан с переходником в скважине на 2х метрах? А переходник разве без проходного отверстия? Вообще-то можно изготовить труболовку, могу сконструировать, если надо. Если пробовали сбивать на забой и не идет вниз, значит что-то клинит. Ваш "утопленник" видимо уже как пробка в трубе.Учтите, вода что под клапаном тоже оказывает сопротивление ударам. Дальнейшие потуги в этом направлении могут привести к нежелательным последствиям, закупорке ствола и пр. Не усугубляйте и пробуйте запустить насос, герметично присоединив всасывающий рукав к трубе скважины. Насос включайте при полностью заполненных водой рабочей полости насоса и всасыв. рукава. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lotta Опубліковано: 16 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 А переходник разве без проходного отверстия? Вообще-то можно изготовить труболовку, могу сконструировать, если надо. Если пробовали сбивать на забой и не идет вниз, значит что-то клинит. Ваш "утопленник" видимо уже как пробка в трубе.Учтите, вода что под клапаном тоже оказывает сопротивление ударам. Дальнейшие потуги в этом направлении могут привести к нежелательным последствиям, закупорке ствола и пр. Не усугубляйте и пробуйте запустить насос, герметично присоединив всасывающий рукав к трубе скважины. Насос включайте при полностью заполненных водой рабочей полости насоса и всасыв. рукава. Переходник с отверстием,но оно без резьбы.Решили попробовать так-оставить клапан(напомню,он не достает до зеркала примерно метр),собрать станцию при помощи переходника с 50 на 25 и пробовать запустить.Правильно?Но сейчас волнует другой вопрос-почему станция не качает?Она вообще не подняла ни одного литра.И вроде бы воздух нигде не сосет.Может быть,что неисправна станция?Или все таки что-то с соединением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Переходник с отверстием,но оно без резьбы.Решили попробовать так-оставить клапан(напомню,он не достает до зеркала примерно метр),собрать станцию при помощи переходника с 50 на 25 и пробовать запустить.Правильно?Но сейчас волнует другой вопрос-почему станция не качает?Она вообще не подняла ни одного литра.И вроде бы воздух нигде не сосет.Может быть,что неисправна станция?Или все таки что-то с соединением? Вот метчик и нарежет внутри переходника резьбу! По поводу работы насоса, трудно что-либо обсуждать без оценки ситуации на месте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз