Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Наружный блок кондиционера всасывает в себя воздух.

s-k-y-w-a-l-k-e-r

Рекомендовані повідомлення

Кондиционер работал верой и правдой года три. Позавчера наше доблестное киевенерго отключало на несколько часов электроенергию и проводило какие-то работы. После них кондиционер стал работать с меньшей производительностью. Это заметно стало сразу. Сегодня дошли руки - посмотрел что это может быть. Первое что бросилось в глаза - из наружного блока не было потока горячего воздуха как обычно. Взял лист бумаги, положил на решетку - лист прилип. Значит вентилятор наружного блока вращается в обратную сторону.

Что это может быть? Перефазировка (доблестное киевенерго мне перепутало фазу с нулем)? Или что-то сдохло в кондиционере из-за того, что эти умельцы без предупреждения вырубили рубильник?

 

P.s. Этот кондиционер может работать на охлаждение и обогрев.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однофазным пофик шо 0 шо фаза. Вы ж не думаете, когда вилку в розетку пихаете? А там и 0 и фаза. И перепутать их на ТП это из области тер. акта.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На внутреннем блоке должна быть кнопка "Reset", нажать и подержать, затем заново с пульта включить в нужный режим.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взял лист бумаги, положил на решетку - лист прилип. Значит вентилятор наружного блока вращается в обратную сторону.

На решетку с какой стороны ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На решетку с какой стороны ?

 

Скажу по другому. Обычно пыль и пух (которые периодически чистят пылесосом при регламентных работах) застревают на теплообменнике со сторны стены дома. Это если вентилятор вращается правильно. В моем случае пыль и пух будут оседать внутри наружного блока, т.к. вентилятор гонит воздух со стороны декоративной решетки вовнутрь.

 

Добавлено через 1 минуту

Однофазным пофик шо 0 шо фаза. Вы ж не думаете, когда вилку в розетку пихаете? А там и 0 и фаза.

Так и есть - фаза и 0 НЕ перепутаны. Сегодня лично проверил.

 

Добавлено через 48 секунд

На внутреннем блоке должна быть кнопка "Reset", нажать и подержать, затем заново с пульта включить в нужный режим.

 

Спасибо! Попробую так сделать. Надеюсь поможет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Попробую так сделать. Надеюсь поможет.

Не поможет.

Чудес не бывает. Перепутаны провода вентилятора внутри внешнего блока.

Ищите того, кто там копался последний. Задайте ему вопрос, ПОЧЕМУ???

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что это может быть?

ИМХУю :) - сдох кондер на пусковую обмотку. В итоге куда ветер толкнет крыльчатку - туды и запускается. :D

Вопчем нада лазить до наружного блока.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не поможет.

Чудес не бывает. Перепутаны провода вентилятора внутри внешнего блока.

Ищите того, кто там копался последний. Задайте ему вопрос, ПОЧЕМУ???

 

В наружном блоке после того, как несколько лет назад установили кондиционер никто не копался. Только чистку теплообменника проводили регулярно. При этом внутрь никто не лазил - 100%.

 

Добавлено через 1 минуту

ИМХУю :) - сдох кондер на пусковую обмотку. В итоге куда ветер толкнет крыльчатку - туды и запускается. :D

Вопчем нада лазить до наружного блока.

 

Надо проверить. Спасибо!

 

 

P.s. В этой модели кондиционера (Carrier 42QCR018713) reset есть только для настроек пульта ДУ. Для сброса настроек внутреннего блока кномки Reset нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХУю :) - сдох кондер на пусковую обмотку. В итоге куда ветер толкнет крыльчатку - туды и запускается. :D

Вопчем нада лазить до наружного блока.

 

Однако дело не в кондере.:(

Раскручивал вручную крыльчатку в нужном направлении. Кондиционер включался и начинал вращать вентилятор в противоположную сторону. Протестировал для верности пару раз.

Так что надо "копать" в другом направлении.

 

Вопрос. На обогрев и на охлаждение вентилятор наружного блока вращается в разных направлениях?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос. На обогрев и на охлаждение вентилятор наружного блока вращается в разных направлениях?

 

Всегда в одном. Гонит воздух от стены.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 років потому...

Такое ощущение что внешний блок включил режим очистки и не вышел с него. Возможно управление таки глюконуло. Зовите спецов. И нам расскажите :)

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування