Уважаемые форумчане!

 

Вроде бы простой вопрос, а поставил меня в тупик.

Выход бесперебойника - розетка. Представил себе провод из стены, который заканчивается вилкой - как то некрасиво получается.

 

Подскажите вариант коммутации проводов потребителей (у меня это три насоса: котел и два коллектора теплого пола).

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я выделенную линию завел прямо в УПС, мимо выходных розеток. Второй конец в маленький щиток. А в нем уже организовал коммутацию линий.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем вас не устраивает вилка с розеткой? в стене розетка, в неё вилка от ИБП, в розетку ИБП вилка от проводки. При отказе ИБП, просто вытаскиваем вилку из ИБП и включаем в розетку на стене.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем вас не устраивает вилка с розеткой? в стене розетка, в неё вилка от ИБП, в розетку ИБП вилка от проводки. При отказе ИБП, просто вытаскиваем вилку из ИБП и включаем в розетку на стене.

 

После таких советов,могут быть пострадавшие,т.к. вы рекомендуете использовать кабель у которого на обеих концах вилка.А теперь ,представьте ситуацию когда один конец этого кабеля подключен к работающему инвертору,а второй конец кабеля(вилка под напряжением) человек пытается вставить в розетку ,легко можно задеть оголенные контакты.

Для того чтобы избегать подобных ситуаций ставят вилку на стену и розетку на кабель.

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

 

Коммутация блока аварийного энергоснабжения в водном щите(если есть для этого место ),желательно ставить переключатель сеть-инвертор.Поможет избежать проблем в будущем

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите вариант коммутации проводов потребителей

Один из вариантов коммутации - подключения потребителей, нестандартное использование полуавтоматики например рис 2.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бесперебойник будет подключен постоянно. Вариант с силовым разъемом вполне подходит, спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После таких советов,могут быть пострадавшие,т.к. вы рекомендуете использовать кабель у которого на обеих концах вилка.
вы не внимательно читаете.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы не внимательно читаете
в стене розетка, в неё вилка от ИБП, в розетку ИБП вилка от проводки
Я увидел такую же картину, как и свет2000. Это опасная комбинация - вилка от ИБП под напряжением! Однозначно, кабель от ИБП должен оканчиваться кабельной розеткой, а вилка - в настенном исполнении. Генераторы и ИБП подключают только так.

Либо вообще отказать от разъема и включить кабель от ИБП непосредственно в блок переключения I-0-II в щите, он нужен чтобы при выходе из строя ИБП можно было легко переключиться на сеть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно сейчас привожу в порядок "временную" разводку второго этажа.

От Online БП идет 2 "чистых" линии. Каждая на своем автомате. "Грязные" линии на других автоматах, на фото их нет. От БП выделенная линия в щиток.

IMG_0245.thumb.jpg.735b534596279e0e9c8d13ca66135c55.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обясню ещё раз, на стене одна розетка с питанием и один кабнль к нагрузке с вилкой (которая включяется в розетку на ИБП, или в розетку на стене, при повреждении ИБП, своего рода байпас) . У ИБП тоже один кабель с вилкой (вход) и одна рорзетка (выход), либо на корпусе ИБП либо на кабеле от ИБП. Если у вас появляются мысли о кабеле с двумя вилками с обеих сторон, то как можна работать с электрооборудованием? Тоже самое и с подключением генератора, либо спецыальный перекидной рубильник, либо две розетки (сеть и генератор) и одна вилка (Нагрузка), что исключает человеческий фактор и не допустит подключения генератора в сеть.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, что напомнили о том, что бесперебойник тоже может сломаться и нужен резервный вариант на этот случай. Можно будет зарезервировать его и поставить реле приоритета.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я себе сделал на трехпозиционном переключателе типа Хагер SFB216 в отдельном щитке, но у меня и отдельные провода проброшены на линию защищаемую бесперебойником.

 

Временно делал бы -вилка-розетка. Если бы сейчас делал электрику то вынес бы все в главный щиток.