alexwisard Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Уважаемые форумчане! Вроде бы простой вопрос, а поставил меня в тупик. Выход бесперебойника - розетка. Представил себе провод из стены, который заканчивается вилкой - как то некрасиво получается. Подскажите вариант коммутации проводов потребителей (у меня это три насоса: котел и два коллектора теплого пола). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 Я выделенную линию завел прямо в УПС, мимо выходных розеток. Второй конец в маленький щиток. А в нем уже организовал коммутацию линий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2015 а чем вас не устраивает вилка с розеткой? в стене розетка, в неё вилка от ИБП, в розетку ИБП вилка от проводки. При отказе ИБП, просто вытаскиваем вилку из ИБП и включаем в розетку на стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
свет2000 Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 а чем вас не устраивает вилка с розеткой? в стене розетка, в неё вилка от ИБП, в розетку ИБП вилка от проводки. При отказе ИБП, просто вытаскиваем вилку из ИБП и включаем в розетку на стене. После таких советов,могут быть пострадавшие,т.к. вы рекомендуете использовать кабель у которого на обеих концах вилка.А теперь ,представьте ситуацию когда один конец этого кабеля подключен к работающему инвертору,а второй конец кабеля(вилка под напряжением) человек пытается вставить в розетку ,легко можно задеть оголенные контакты. Для того чтобы избегать подобных ситуаций ставят вилку на стену и розетку на кабель. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Коммутация блока аварийного энергоснабжения в водном щите(если есть для этого место ),желательно ставить переключатель сеть-инвертор.Поможет избежать проблем в будущем 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Подскажите вариант коммутации проводов потребителей Один из вариантов коммутации - подключения потребителей, нестандартное использование полуавтоматики например рис 2. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexwisard Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Бесперебойник будет подключен постоянно. Вариант с силовым разъемом вполне подходит, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 4 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 После таких советов,могут быть пострадавшие,т.к. вы рекомендуете использовать кабель у которого на обеих концах вилка.вы не внимательно читаете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 вы не внимательно читаетев стене розетка, в неё вилка от ИБП, в розетку ИБП вилка от проводкиЯ увидел такую же картину, как и свет2000. Это опасная комбинация - вилка от ИБП под напряжением! Однозначно, кабель от ИБП должен оканчиваться кабельной розеткой, а вилка - в настенном исполнении. Генераторы и ИБП подключают только так. Либо вообще отказать от разъема и включить кабель от ИБП непосредственно в блок переключения I-0-II в щите, он нужен чтобы при выходе из строя ИБП можно было легко переключиться на сеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Именно сейчас привожу в порядок "временную" разводку второго этажа. От Online БП идет 2 "чистых" линии. Каждая на своем автомате. "Грязные" линии на других автоматах, на фото их нет. От БП выделенная линия в щиток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 обясню ещё раз, на стене одна розетка с питанием и один кабнль к нагрузке с вилкой (которая включяется в розетку на ИБП, или в розетку на стене, при повреждении ИБП, своего рода байпас) . У ИБП тоже один кабель с вилкой (вход) и одна рорзетка (выход), либо на корпусе ИБП либо на кабеле от ИБП. Если у вас появляются мысли о кабеле с двумя вилками с обеих сторон, то как можна работать с электрооборудованием? Тоже самое и с подключением генератора, либо спецыальный перекидной рубильник, либо две розетки (сеть и генератор) и одна вилка (Нагрузка), что исключает человеческий фактор и не допустит подключения генератора в сеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexwisard Опубліковано: 5 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Спасибо, что напомнили о том, что бесперебойник тоже может сломаться и нужен резервный вариант на этот случай. Можно будет зарезервировать его и поставить реле приоритета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Я себе сделал на трехпозиционном переключателе типа Хагер SFB216 в отдельном щитке, но у меня и отдельные провода проброшены на линию защищаемую бесперебойником. Временно делал бы -вилка-розетка. Если бы сейчас делал электрику то вынес бы все в главный щиток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз