Добрый день!!! Почитал ветку форума и теперь в голове вообще каша образовалась, запутался окончательно.

Исходные данные 2-х комнатная кв-ра прихожая, спальня, детская, кухня, ванная и балкон. Оборудование основное холодильник, электродуховка, микроволновка, котел двух-контурный газовый, посудомойка, и кондиционер это все на кухне, и стиралка в ванной.

 

1)вводной автомат 35 или 40 А, тип С или В

2)проводка на освещение 3х1,5 и на розетки 3х2,5 тип ВВГ или ВВП

3) автоматы на освещение 6А типа В и на розетки 10А или 16 А типа С

4)на какие группы надо поставить УЗО и какие

5) что упустил

Покритикуйте пож-та. Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Судя по наличию газа,то віделенная мощность на квартиру 5кВт.Т.е. вводной аппарат на 25А.

2.Сечения верные.

3.На освещение 10А,на розетки 16А. Незачем занижать до 6 и 10А соответственно.

4.Можно одно общее на квартиру-так дешевле,но при утечке можно долго искать проблемную линию.Обязательно на розетки.

5.Реле напряжения, не отключаемые линии(по желанию).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про реле напряжения забыл написать, думал его точно ставить на стиралку потому что сейчас она у меня плохо работает из за низкой напруги. По УЗО можно поподробней ставится одно противопожарное после вводного автомата (с какими параметрами????), и дальше на какие группы ставить УЗО желательно а на какие обязательно ?????

Схему позже наваяю и подгружу.... Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про реле напряжения забыл написать, думал его точно ставить на стиралку

На всю квартиру,а не только на стиралку. Для борьбы с низким напряжением нужен стабилизатор.

По УЗО можно поподробней ставится одно противопожарное после вводного автомата

В упор не знаю требования ставить на ввод квартиры противопожарное УЗО. Если денег мало,то одно УЗО 30мА,номинальный ток не меньше вводного аппарата.

Если бюджет позволяет и будет несколько УЗО,то на розеточные линии обязательно,не выше 30мА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В упор не знаю требования ставить на ввод квартиры противопожарное УЗО

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

На практике необходимость противопожарных УЗО диктуется, в основном, состоянием электропроводки. А поскольку электропроводка подразумевается новой и вероятность ее замыканий на "землю" близка к нулю, то необходимости в УЗО на вводе на 100мА и более я не вижу. Ставьте УЗО на 30мА на стиральную машину и розеточные группы и будет этого достаточно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинал по току какой должен быть у УЗО, как у вводного автомата или как на автоматах розеток 16А
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про реле напряжения забыл написать

Правильно, чтоб реле напряжения 10А или 16А управляет модульным контактором 40А. Но это для джедаев ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинал по току какой должен быть у УЗО, как у вводного автомата или как на автоматах розеток 16А

Куда УЗО собрались ставить?На ввод-не ниже номинала ввода,на линию розеток-не ниже номинала линии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах