urial-07 Опубліковано: 27 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2015 Приветствую всех Спецов! Прошу совета. У всеядного ТТ котла, размер выхода на дымоход-200 мм, у нас есть стальная труба -160 мм. (три метра трубы будет проходить внутри помещения (в котельной) и около 3 метров уже на улице). Вопрос: 1. Можно ли с 200 мм делать сужение на 160 мм (не будет-ли нарушения в работе котла) ? 2. Стоит-ли (можно-ли) использовать трубу для дымохода из чёрного металла, стенка около 5 мм и примерно на какое время эксплуатации её хватит или обязательно устанавливать специальную, дымоходную трубу из нержавейки (оцинковки) ? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2015 У всеядного ТТ котла, размер выхода на дымоход-200 мм, Мощность всеядного котла дайте. И что подразумевается под всеядностью ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urial-07 Опубліковано: 27 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2015 Мощность 20 КвТ ТТ котёл для дерева и угля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2015 Для 20 кВт котла с головой хватает трубы Ф160 мм. Трубу в холодной зоне утеплить. При проходе перекрытия и кровли соблюсти пожарные нормы. 5 мм сталь протянет дольше нержи, если не будет конденсата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urial-07 Опубліковано: 28 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2015 Большое спасибо за объективную информацию !! Значит сужать трубу с 200 на 160 мм при помощи самодельного переходника можно, не будет технологического нарушения ? я всё правильно понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2015 Можно. Обычно ТТ котлы 20 кВт имеют выход 160 мм, че тут приварили 200 - ХЗ, возможно универсальный вариант для производителя под всю линейку по мощности. Бывает и наоборот, в 100 кВт котле выхлоп Ф 200 мм, хотя дымоход для него нужен мин. на Ф250 мм. Если в котле выхлоп расположен горизонтально (на задней стенке) то участок от котла до дымохода лучше сделать с максимально возможным подъемом в сторону дымохода. Пользительно сказывается на тяге при старте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urial-07 Опубліковано: 31 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 Спасибо, всё сделали согласно полученным рекомендациям ! Удачи вам !! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...