Меня вот больше волнует "формат" выдачи.

 

Ничего сложного - ардуиной легко читается :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего сложного - ардуиной легко читается :)

 

Да, оказывается даже либа есть к ардуине для 7758 и оптоизоляторы сущесчтвуют на SPI недорогие если 10-ток покупать. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, оказывается даже либа есть к ардуине для 7758 и оптоизоляторы сущесчтвуют на SPI недорогие если 10-ток покупать. Спасибо.

 

О! А либы для 7758 я не нашел. Поделитесь ссылкой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О! А либы для 7758 я не нашел. Поделитесь ссылкой?

 

Вот жеж -

github.com/engkan2kit/ADE7758

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в правильное русло - высоки

 

Сегодня запустил с трансформаторной версией.

Напряжение просто отлично меряет.

Ток - с этим есть нюансы.

Уже все рабочее, считает, передает на конфигурируемый из меню урл.

 

Коню понятно что по SPI и c АЦП - быстрей, лучше выше, но трансформатор он есть, и это в планах для в.2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все ньюансы проявят себя во всей красе при измерении мощности например двигателя коллекторного, энергосберегайки и прочей прелести с плохим коэфициентом мощности. А еще лучше - комбинация таких нагрузок. Вот собственно с таких испытаний стоит начинать проверять правильность измерений :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все нюансы проявят себя во всей красе при измерении мощности например двигателя коллекторного, "энергосберегайки" и прочей прелести с плохими коэффициентами мощности. А еще лучше - комбинация таких нагрузок. Вот собственно с таких испытаний стоит начинать проверять правильность измерений :)

 

К сожалению, чтобы провести испытания надо "макет", T2 стадия. Приятное в том, что в макете можно будет поменять модуль, точнее платку макетную, и поставить, потом, те - со SPI. И только потом будет O2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Ок, сегодня установил счетчик.

С трансформаторными преобразователями.

Остается сайтег сделать. чтобы смотреть в более менее понятном виде.

 

2015-09-04 012953 v=214.00&t=1509051400&w=0001.234

2015-09-04 105952 v=213.02&t=1509042300&w=0000.045

2015-09-05 125952 v=214.01&t=1509050100&w=0000.264

2015-09-05 025952 v=214.08&t=1509050300&w=0000.022

 

IMG_1690-550x367.jpg

 

Если кто будет делать подобное с ADE77* - пожалуйста напишите. Сейчас хочу заказать пару (для одной фазы с SPI). И потестировать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если кто будет делать подобное с ADE77* - пожалуйста напишите.

 

Была у меня такая мысль... Вернее, не была - а еще есть :)

Но задумываюсь, может, купить готовый счетчик с modbus? Например, типа такого - ru.aliexpress.com/item/SDM530Modbus-Three-Phase-Four-Wire-Din-Rail-Energy-Meter-with-RS485-Modbus-RTU-and-Pulse-Output/32407883775.html?spm=2114.03020208.3.22.SDO89O&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1

 

Добавлено через 2 минуты

Или такого: ru.aliexpress.com/item/SDM120-Modbus-RS485-Single-Phase-DIN-Rail-Energy-Meter-with-Pulse-Output-Digital-LCD-Energy-Meter/32443118361.html

 

Добавлено через 3 минуты

Или еще вариант за $10 однофазный, собран на ADE7755:

ru.aliexpress.com/item/5-32-230V-50HZ-Single-phase-Din-rail-KWH-Watt-hour-din-rail-energy-meter-LCD/1706294555.html?spm=2114.03020208.3.2.jTkqw1&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1

 

Добавлено через 8 минут

В общем, теоретически, можно купить в Китае за $8-10 любой счетчик с ЖК-экраном.

Раскрутить его и подцепить выводы к I2C либо SPI. :)

Если дороже ($12-25) - то есть уже с RS485 (modbus).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все что не делается, делается в Китае.

А вообще печально, почти все идеи которые когда то приходили мне в голову уже были в готовом виде в Китайских магазинах :( в итоге смысл своих разработок теряется... Кто будет покупать девайс у нас, если с Китая можно заказать готовое по цене кофе...

Но справедливости ради, качество исполнения во многих случаях просто ужасное, и это единственный способ конкуренции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот еще одно интересное устройство - ru.aliexpress.com/item/PEACEFAIR-AC-100A-Electric-power-monitoring-and-communication-module-power-meter-power-energy-Volt-Ammeter-with/32405328185.html?spm=2114.03010108.3.262.X7QIYW&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот еще одно интересное устройство - ru.aliexpress.com/item/PEACEFAIR-AC-100A-Electric-power-monitoring-and-communication-module-power-meter-power-energy-Volt-Ammeter-with/32405328185.html?spm=2114.03010108.3.262.X7QIYW&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1

 

а описание что там по ТТЛ ловить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а описание что там по ТТЛ ловить?

 

По ссылке есть и описание:

 

Иллюстрация протокол связи например:

 

1. Установить адрес: 192.168.1.1

 

Отправить команду: B4 C0 A8 01 01 00 1E

 

Ответ данных: A4 00 00 00 00 00 A4

 

Добавлено через 38 секунд

Но лучше читать на оригинале (англицкий) :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была у меня такая мысль... Вернее, не была - а еще есть :)

Но задумываюсь, может, купить готовый счетчик с modbus? Например, типа такого - ru.aliexpress.com/item/SDM530Modbus-Three-Phase-Four-Wire-Din-Rail-Energy-Meter-with-RS485-Modbus-RTU-and-Pulse-Output/32407883775.html?spm=2114.03020208.3.22.SDO89O&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1

 

Добавлено через 2 минуты

Или такого: ru.aliexpress.com/item/SDM120-Modbus-RS485-Single-Phase-DIN-Rail-Energy-Meter-with-Pulse-Output-Digital-LCD-Energy-Meter/32443118361.html

 

Добавлено через 3 минуты

Или еще вариант за $10 однофазный, собран на ADE7755:

ru.aliexpress.com/item/5-32-230V-50HZ-Single-phase-Din-rail-KWH-Watt-hour-din-rail-energy-meter-LCD/1706294555.html?spm=2114.03020208.3.2.jTkqw1&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1

 

Добавлено через 8 минут

В общем, теоретически, можно купить в Китае за $8-10 любой счетчик с ЖК-экраном.

Раскрутить его и подцепить выводы к I2C либо SPI. :)

Если дороже ($12-25) - то есть уже с RS485 (modbus).

 

1. Ковырнуть можно, я же вот ИБП ковырнул. Это путь. Но я уже прошел эту стадию (Т2). На О2 хочу выйти с самодельной платой с АДЕ*.

 

2. Но я на выходе хочу получить - устройство на одной плате. И как возможно более дешевое.

 

Добавлено через 2 минуты

Вот еще одно интересное устройство - ru.aliexpress.com/item/PEACEFAIR-AC-100A-Electric-power-monitoring-and-communication-module-power-meter-power-energy-Volt-Ammeter-with/32405328185.html?spm=2114.03010108.3.262.X7QIYW&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_1

 

Спасибо, обязательно буду смотреть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 страницы, а когда будет про краники? :lol:

 

Дык, уже было, краник себе работает. Выключает когда холодное и включает когда горячее. Сбоев нету. Доработки были минимальные - нужен был фильтр на аномальные показания датчика 18б20, видно помехи. Вторая версия будет иметь управление и "холодным" краном и управление обоими из Интернета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Вторая версия будет иметь управление и "холодным" краном и управление обоими из Интернета.

Смотрите хакеры отключат вам холодную воду, когда будете мыться в душе...:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрите хакеры отключат вам холодную воду, когда будете мыться в душе...:lol:

 

Процедура помывки личного состава.

 

1. Выключить DMZ сервер

2. Включить принудительный режим теплой воды

 

Надо будет напечатать и повесить рядом с щитовой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фильтр на аномальные показания датчика 18б20

 

А можно подробнее о аномальных показателях?

Какие пределы решили "пропускать" через фильтр?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже хотел спросить про аномальные показания.

Шлейф к датчику двухпроводный или трех? Двухпроводная схема у меня запомнилась повышенной глючностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Двухпроводная схема у меня запомнилась повышенной глючностью.

так оно и есть, делайте трехпроводку, и подтягивайте сигнальный вывод к +5В через 1,5-4,7кОм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так оно и есть, делайте трехпроводку, и подтягивайте сигнальный вывод к +5В через 1,5-4,7кОм

 

Подтягивать в каком месте - поближе к датчику или возле платы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подтягивать в каком месте - поближе к датчику или возле платы?

 

Возле платы, точнее в ней самой. У 18б20 выход - открытый исток.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возле платы, точнее в ней самой.

 

Мы об одной и той же плате говорим? :)

Я имел в виду плату Ардуины.