Посоветуйте как лучше сделать в такой ситуации. Достался в наследство старый дом с выделенной мощностью 2 кВт, которых мне конечно же не хватало. Кроме того в будущем планировал в доме электроотопление. Поэтому обратился в РЭС з заявлением об увеличение мощности и 3-х фазном вводе. Заказал 16 кВт, т.е. 5,5 кВт на фазу. Какой будет установлен автомат в РЭСе не сказали и на вопрос какой купить кабель от счетчика к распределительному щитку также внятно не сказали. Поэтому, прикинув самостоятельно, что могут установить автомат или 25А или максимум 32А, взял на ввод кабель ВВГнг 4*6 с длительным допустимым током 34А. Но сегодня в РЭСе был наверно атракцион щедрости и мне установили автомат (или ограничитель мощности) С50. То есть выходит, что автомат не защищает кабель от перегрева. Как лучше поступить в такой ситуации: оставить все как есть (поскольку не планирую использовать столько мощности) или в доме в распределительном щитке установить автомат меньшего номинал на 32А, чтобы спать спокойно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поменять кабель.

Купите алюминевый 5х16 и спите спокойно.

 

Добавлено через 1 минуту

А кабель в земле или возлухе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А хто сказав, що у кабеля ВВГнг 4х6 тривало допустимий струм складає 34 А? Згідно ПУЕ у такого кабеля при прокладанні в повітрі Iдоп=42 А, згідно каталога наприклад заводу "Южкабель" - Iдоп=46 А. Тобто автомат на 40 А можна спокійно ставити. 50 А теж можна, але це вже на свій ризик.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 А теж можна, але це вже на свій ризик.
да что уж там мелочится берем 80А и живем горя не знаючи.

Это я утрирую, так делать не надо - 40А вполне хватает.

Змінено користувачем Energon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель проложен в гофре по фасаду, а затем также в гофре по чердаку. 34А брал из таблицы как для 3-х жильного кабеляя проложенного в трубе.

 

1.3_421.png.6d504dbe8b117cbc3f1c1e8b56d047d4.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в доме в распределительном щитке установить автомат меньшего номинал на 32А

если с этим пунктом у Вас проблем нет, то так и сделайте